alex98 Вист_тс и modbus

Новенький


Добрый день.
Возникли проблемы при попытке опроса теплосчетчика ВИСТ-ТС.
Пытаюсь опросить объемный расход по адресу 0х0306(774), в документации на 11 стр тепло счетчика указано 6 регистров по знаковых 32 bita - имеется ввиду 2 регистра по 32 бита под каждый расход?
Не могли бы Вы более подробно описать структуру передаваемого слова пропорционального объемному расходу, по сети modbus. (опрашивать счетчик -поставили задачу контроллером стороннего производителя, в нем указывается начальный адрес и длина запрашиваемого слова, при необходимости возможно формат слова менять )
» 17.11.15 20:51 Профайл

CH Re: Вист_тс и modbus

Администратор


Здравствуйте.
Размер регистра в протоколе модбас - 16 бит. И только. Соответственно 32-битное значение каждого расхода лежит в 2 последовательных регистрах. Подающий расход - регистры с адресами 0x0306, 0x0307.
Допустим, чтением этих двух регистров вами получено целое число 123456. Чтобы получить истинное значение расхода, следует в этом числе отчеркнуть заданное соответствующим регистром "точности" число десятичных разрядов (для подающего расхода значение хранится в регистре с адресом 0x0202, допустим там значение 3). То есть искомое значение подающего расхода 123,456 м3/ч.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 18.11.15 10:31 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »