Форум : РазноеНазвание : Вист_тс и modbus |
alex98 : |
17.11.15 20:51 |
Добрый день. Возникли проблемы при попытке опроса теплосчетчика ВИСТ-ТС. Пытаюсь опросить объемный расход по адресу 0х0306(774), в документации на 11 стр тепло счетчика указано 6 регистров по знаковых 32 bita - имеется ввиду 2 регистра по 32 бита под каждый расход? Не могли бы Вы более подробно описать структуру передаваемого слова пропорционального объемному расходу, по сети modbus. (опрашивать счетчик -поставили задачу контроллером стороннего производителя, в нем указывается начальный адрес и длина запрашиваемого слова, при необходимости возможно формат слова менять ) | |
|
CH : |
18.11.15 10:31 |
Здравствуйте. Размер регистра в протоколе модбас - 16 бит. И только. Соответственно 32-битное значение каждого расхода лежит в 2 последовательных регистрах. Подающий расход - регистры с адресами 0x0306, 0x0307. Допустим, чтением этих двух регистров вами получено целое число 123456. Чтобы получить истинное значение расхода, следует в этом числе отчеркнуть заданное соответствующим регистром "точности" число десятичных разрядов (для подающего расхода значение хранится в регистре с адресом 0x0202, допустим там значение 3). То есть искомое значение подающего расхода 123,456 м3/ч. | |
|
© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru
URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=447&forum=3
|