"Начиная с 2000г. ЗАО НПО «Тепловизор» проводил комплекс работ по установке и техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, установленных на выводах, системах подпитки, ХВС и собственных нужд на РТС и КТС, вводах ЦТП и ИТП и на трубопроводах систем ГВС на выводах ЦТП и ИТП Предприятия №2 ГУП «Мостеплоэнерго» (в дальнейшем Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»). Работу ЗАО НПО «Тепловизор» характеризуют оперативные выезды технических специалистов для выявления и устранения неполадок и технических сбоев в работе узлов учета тепловой энергии. Работы по техническому обслуживанию выполняются качественно, в полном объеме и в договорные сроки. Постоянно ведутся работы по установке, наладке и модернизации программного обеспечения, необходимого для корректной работы и оптимизации расходов по обслуживанию узлов учета тепловой энергии."
А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться, в руководстве по эксплуатации для счетчик ВИС.Т есть пункт 1.2.2.3 - в котором говорится что вист использует формулы для расчета отпущенной или полученной тепловой энергии- (а-закрыте) (б-открытые). Как можно узнать по какой формуле работает счетчик, или настроить (переключить) эту формулу?
Добрый день! Посмотреть, по какой именно формуле работает теплосчётчик можно в меню Прибор - Паспорт - Формула тепла, изменение формулы пользователями не предусмотрено.