Форум : РазноеНазвание : формулы теплоснабжения |
energootdelkip : |
25.6.15 14:38 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться, в руководстве по эксплуатации для счетчик ВИС.Т есть пункт 1.2.2.3 - в котором говорится что вист использует формулы для расчета отпущенной или полученной тепловой энергии- (а-закрыте) (б-открытые). Как можно узнать по какой формуле работает счетчик, или настроить (переключить) эту формулу? | |
|
AlenkaAdm : |
25.6.15 14:47 |
Добрый день! Посмотреть, по какой именно формуле работает теплосчётчик можно в меню Прибор - Паспорт - Формула тепла, изменение формулы пользователями не предусмотрено. | |
|
energootdelkip : |
25.6.15 14:53 |
AlenkaAdm Спасибо! | |
|