Тема:  VIST Modbus через адаптер RS232-485    

nilloff VIST Modbus через адаптер RS232-485

Новенький


Коллеги, помогите, пожалуйста

ВИСТ прошивка НС-N-2.41
подключили через модем порт и адаптер RS485

9600 8 N 1
адрес 1 (и в приборе тоже)

Как правильно в приборе указать
Скорость УД 9600N
Режим УД - опция? или указать
МОДБАС - РТУ
Сетевой номер - 1
Вывод принтер - принтер

Почему не видит?
» 8.6.17 16:47 Профайл

CH Re: VIST Modbus через адаптер RS232-485

Администратор


1. Режим УД -> RS-232.
2. Modbus -> RTU+ (работа надёжнее чем просто RTU)
3. К чему подключили? Кто/что не видит? От этого может зависеть правильный выбор формата данных. Для Архивиста 8N1 (9600N).

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 8.6.17 21:18 Профайл Посетить веб-сайт

nilloff Re: VIST Modbus через адаптер RS232-485

Новенький


Адаптер EL204-1 http://ellab.su/catalog/preobrazovateli/usb-rs232-rs485-rs422/el204-1.html
подключили напрямую к ПС через USB и ВИСТ через 232
пытаемся увидеть ВИСТ через программу CAS Modbus Scanner
» 9.6.17 13:15 Профайл

CH Re: VIST Modbus через адаптер RS232-485

Администратор


То есть 485 не задействован.
Если всё исправно и скорости / форматы данных в приборе, адаптере и модбас-сканере одинаковые, проблема возможна в линии связи адаптер-прибор (нуль-модемный кабель, перекрёстный, 3-2,2-3,5-5) или в ПО на компьютере (в котором кроме вас никто не разберётся).

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 9.6.17 14:20 Профайл Посетить веб-сайт

nilloff Re: VIST Modbus через адаптер RS232-485

Новенький


Спасибо большое.
Реально проблема в проводе была - перекреснтый провод.
» 9.6.17 18:11 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.