Форум : РазноеНазвание : VIST Modbus через адаптер RS232-485 |
nilloff : |
8.6.17 16:47 |
Коллеги, помогите, пожалуйста
ВИСТ прошивка НС-N-2.41 подключили через модем порт и адаптер RS485
9600 8 N 1 адрес 1 (и в приборе тоже)
Как правильно в приборе указать Скорость УД 9600N Режим УД - опция? или указать МОДБАС - РТУ Сетевой номер - 1 Вывод принтер - принтер
Почему не видит? | |
|
CH : |
8.6.17 21:18 |
1. Режим УД -> RS-232. 2. Modbus -> RTU+ (работа надёжнее чем просто RTU) 3. К чему подключили? Кто/что не видит? От этого может зависеть правильный выбор формата данных. Для Архивиста 8N1 (9600N). | |
|
|
CH : |
9.6.17 14:20 |
То есть 485 не задействован. Если всё исправно и скорости / форматы данных в приборе, адаптере и модбас-сканере одинаковые, проблема возможна в линии связи адаптер-прибор (нуль-модемный кабель, перекрёстный, 3-2,2-3,5-5) или в ПО на компьютере (в котором кроме вас никто не разберётся). | |
|
nilloff : |
9.6.17 18:11 |
Спасибо большое. Реально проблема в проводе была - перекреснтый провод. | |
|