Форум : Разное

Название : VIST Modbus через адаптер RS232-485

 nilloff :

8.6.17 16:47
 Коллеги, помогите, пожалуйста

ВИСТ прошивка НС-N-2.41
подключили через модем порт и адаптер RS485

9600 8 N 1
адрес 1 (и в приборе тоже)

Как правильно в приборе указать
Скорость УД 9600N
Режим УД - опция? или указать
МОДБАС - РТУ
Сетевой номер - 1
Вывод принтер - принтер

Почему не видит?

 CH :

8.6.17 21:18
 1. Режим УД -> RS-232.
2. Modbus -> RTU+ (работа надёжнее чем просто RTU)
3. К чему подключили? Кто/что не видит? От этого может зависеть правильный выбор формата данных. Для Архивиста 8N1 (9600N).

 nilloff :

9.6.17 13:15
 Адаптер EL204-1 http://ellab.su/catalog/preobrazovateli/usb-rs232-rs485-rs422/el204-1.html
подключили напрямую к ПС через USB и ВИСТ через 232
пытаемся увидеть ВИСТ через программу CAS Modbus Scanner

 CH :

9.6.17 14:20
 То есть 485 не задействован.
Если всё исправно и скорости / форматы данных в приборе, адаптере и модбас-сканере одинаковые, проблема возможна в линии связи адаптер-прибор (нуль-модемный кабель, перекрёстный, 3-2,2-3,5-5) или в ПО на компьютере (в котором кроме вас никто не разберётся).

 nilloff :

9.6.17 18:11
 Спасибо большое.
Реально проблема в проводе была - перекреснтый провод.

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=528&forum=3