"Приборы учёта ВИС.Т отлично зарекомендовали себя в эксплуатации. На объектах, где были установлены приборы учёта производства ЗАО «НПО Тепловизор» практически не возникает нештатных ситуаций. Благодаря этому, а так же благодаря высокой точности измерений, практически не возникает разногласий между тепловодоснабжающими организациями и потребителями."
Е.М.Шутова, Генеральный директор МУП НПО «Прогресс»
Весьма информативное сообщение... Попробую угадать. СОМ-порт - организован на основе USB "шнурка" китайского происхождения, либо на WinChipHead CH341 либо на китайской копии Prolific 2303. Если мои догадки верны - попробуйте в настройках драйвера ВИС.Т-HC увеличить параметр "Retry number" скажем до 30 (в настройки можно попасть так - правый клик на приборе в дереве Архивист -> Свойства -> на закладке "Общие" есть кнопка "Настройки" (прямо под картинкой теплосчетчика).
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Пункт 2.4.5.1 Руководства пользователя ДС Архивист, второй абзац. Руководство доступно для скачивания на нашем сайте в разделе Файлы/Документы -> Документы -> Руководства.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист