ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т |
|
| | |
Тема: Ошибка получения текущих значений ВИС.Т-НС 2004г. | |
zol |
Ошибка получения текущих значений ВИС.Т-НС 2004г. |
Новенький
|
|
Поставил Архивист последней версии считывание данных завершается ошибкой Ошибка получения текущих значений попробовал заменить драйвер на старый vist-hc.dll Архивист пишет неверная версия API драйвера.
Что мне делать???
ВИС.Т-НС № 36034 НС-А-2.07 |
|
» 7.2.19 12:58 |
|
|
xBocT |
Re: Ошибка получения текущих значений ВИС.Т-НС 2004г. |
Администратор
|
|
У Вас старый прибор, выпущен примерно в период с июня по октябрь 2004 года, и со старой прошивкой (версия внутреннего ПО). Начиная с версии ПО 2.08 поменялся формат ряда команд удаленного доступа (конкретно - чтение текущих значений).
У Вас есть два варианта: 1) Надо обновить ПО прибора - привезти его к нам, или вызвать нашего специалиста для перепрограммирования. 2) Подождать какое-то время. Придется прошерстить архивы, поднять старую документацию и проверить, можно ли доработать текущую версию драйвера ВИС.Т для ДС Архивист, добавив поддержку устаревших версий ПО приборов. Процесс не быстрый, к сожалению, и не факт, что будет положительный результат.
Да, вот подумалось, а как Вы проводили поверку этого прибора все это время, насколько я знаю, у нас с отделе Ремонта и Поверки в процессе процедуры поверки прибора также обновляют и ПО. Или за 14 лет прибор ни разу не поверялся?!?
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист |
|
» 7.2.19 14:21 |
|
|
zol |
Re: Ошибка получения текущих значений ВИС.Т-НС 2004г. |
Новенький
|
|
Цитата: xBocT пишет: У Вас старый прибор, выпущен примерно в период с июня по октябрь 2004 года, и со старой прошивкой (версия внутреннего ПО). Начиная с версии ПО 2.08 поменялся формат ряда команд удаленного доступа (конкретно - чтение текущих значений).
У Вас есть два варианта: 1) Надо обновить ПО прибора - привезти его к нам, или вызвать нашего специалиста для перепрограммирования. 2) Подождать какое-то время. Придется прошерстить архивы, поднять старую документацию и проверить, можно ли доработать текущую версию драйвера ВИС.Т для ДС Архивист, добавив поддержку устаревших версий ПО приборов. Процесс не быстрый, к сожалению, и не факт, что будет положительный результат.
Да, вот подумалось, а как Вы проводили поверку этого прибора все это время, насколько я знаю, у нас с отделе Ремонта и Поверки в процессе процедуры поверки прибора также обновляют и ПО. Или за 14 лет прибор ни разу не поверялся?!?
Если перепрошить на версию 2.08 тогда всё заработает? Сколько будет стоить вызвать специалиста и прошить прибор? |
|
» 7.2.19 17:14 |
|
|
zol |
Re: Ошибка получения текущих значений ВИС.Т-НС 2004г. |
Новенький
|
|
Цитата: xBocT пишет: На Вашу почту отправлено письмо со ссылкой на обновленную сборку драйвера ВИС.Т. Сообщите пожалуйста о результатах тестирования на Вашем приборе.
Все заработало. Только архив не считывает. Пишет: Приём архива не требуется или обновление архива не обнаружено |
|
» 8.2.19 12:32 |
|
|
zol |
Re: Ошибка получения текущих значений ВИС.Т-НС 2004г. |
Новенький
|
|
Цитата: xBocT пишет: На Вашу почту отправлено письмо со ссылкой на обновленную сборку драйвера ВИС.Т. Сообщите пожалуйста о результатах тестирования на Вашем приборе.
Все заработало. Только архив не считывает. Пишет: Приём архива не требуется или обновление архива не обнаружено |
|
» 8.2.19 12:47 |
|
|
mouse28 |
Re: Ошибка получения текущих значений ВИС.Т-НС 2004г. |
Новенький
|
|
Добрый день, тоже такая ситуация, прибор ВИСТ.Т-НС № 88914 Версия программы НС-А-2.05 Поверка должна быть в следующем году, вышлите пожалуйста обновленную сборку драйверов |
|
» 4.3.19 13:21 |
|
|
zol |
Re: Ошибка получения текущих значений ВИС.Т-НС 2004г. |
Новенький
|
|
С этим драйвером AV_VistHCSetup_11022019.exe все работает отлично. |
|
» 4.3.19 15:34 |
|
|
ПраваВы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
|
|
|