"Давая характеристику теплосчетчикам ВИС.Т, следует отметить высокую точность показаний прямого и обратного расхода в широком диапазоне и возможность распечатывания данных из архива прибора и при их передаче в систему сбора данных без использования дополнительных адаптеров и других согласующих средств."
А.В.Свиридов, И.о. директора Предприятия №2 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Здравствуйте! Вам удалось получить распечатку с прибора (на закладке протокол в Архивисте есть данные)? Если удалось, прикрепите ее на форуме. "Нештатная ситуация" - это сообщение от теплосчетчика которое сообщает о том, что один (или более) из измеряемых (или вычисляемых) параметров находится вне установленных метрологических границ (уставок). Какой из параметров находится в этом состоянии можно посмотреть на закладке "текущие параметры" в Архивисте.
Полноценная распечатка с прибора. То, что Вы приняли за ошибку импорта, таковой не является, а лишь сигнализирует о нештатной ситуации на теплосчетчике (о чем я писал выше). В нашем случае это давление в подающем трубопроводе больше максимального. Данная "нештатка" не является критичной (останавливающей счет прибора). Рекомендую проверить работоспособность датчика давления на подающем трубопроводе.