Форум : Программное обеспечение

Название : ошибка при импорте данных

 Strim :

19.12.18 14:54
 При импорте данных на 50% состояние переходит в "нештатная ситуация"

 alexei :

20.12.18 10:07
 Здравствуйте!
Вам удалось получить распечатку с прибора (на закладке протокол в Архивисте есть данные)?
Если удалось, прикрепите ее на форуме.
"Нештатная ситуация" - это сообщение от теплосчетчика которое сообщает о том, что один (или более) из измеряемых (или вычисляемых) параметров находится вне установленных метрологических границ (уставок). Какой из параметров находится в этом состоянии можно посмотреть на закладке "текущие параметры" в Архивисте.

 Strim :

20.12.18 11:41
 в "протокол" - прибор не выбран
в "текущих параметрах" - ничего

 alexei :

20.12.18 13:50
 Strim
Цитата:

в "протокол" - прибор не выбран


Strim
Цитата:

в "текущих параметрах" - ничего


Выберите прибор (двойным кликом) в левом окне программы Архивист.

 Strim :

20.12.18 14:14
 МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 18 г.

Hазвание потребителя Абонент
Адрес потребителя Телефон
Ответственное лицо
Расход под 0.064.. 16.000 м3/ч Ду 50 мм
Вычислитель ТС-200-2-2-1-Е Сер.ном. 151481 Расход обр 0.064.. 16.000 м3/ч Ду 50 мм
Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00
┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤═══════════╤═══════════╤════════════════════╦══════╤══════╤════════┐
│ Дата ║ Qтеп │ tпод │ tобp │ Gпод │ Gобр │ Gпод-Gобр ║ pпод │ pобр │ Tнар │
│ ║ [Гкал] │ [oC] │ [oC] │ [тонн] │ [тонн] │ [тонн] ║ [ат] │ [ат] │ [час] │
├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
│ 01.12 ║ 12.29681│ 108.9│ 52.9│ 219.801│ 219.289│ 0.512║>16.4 │ 3.5 │ 24.00│
│ 02.12 ║ 11.33000│ 102.6│ 51.8│ 223.174│ 222.660│ 0.514║>16.4 │ 3.4 │ 24.00│
│ 03.12 ║ 10.14941│ 96.2│ 48.6│ 213.401│ 212.916│ 0.485║>16.4 │ 3.6 │ 24.00│
│ 04.12 ║ 9.56126│ 93.9│ 46.2│ 200.265│ 199.826│ 0.439║>16.4 │ 3.6 │ 24.00│
│ 05.12 ║ 9.26537│ 90.4│ 46.9│ 213.229│ 212.766│ 0.463║>16.4 │ 3.4 │ 24.00│
│ 06.12 ║ 8.98606│ 89.6│ 46.3│ 207.438│ 206.995│ 0.443║>16.4 │ 3.5 │ 24.00│
│ 07.12 ║ 9.05275│ 90.6│ 46.3│ 204.186│ 203.743│ 0.443║>16.4 │ 3.5 │ 24.00│
│ 08.12 ║ 10.13809│ 97.2│ 49.8│ 213.693│ 213.232│ 0.461║>16.4 │ 3.4 │ 24.00│
│ 09.12 ║ 9.54840│ 95.1│ 48.8│ 206.480│< 205.614│ 0.866║>16.4 │ 3.4 │ 24.00│
│ 10.12 ║ 8.75361│ 88.7│ 46.6│ 207.661│ 207.206│ 0.455║>16.4 │ 3.4 │ 24.00│
│ 11.12 ║ 8.23149│ 85.7│ 45.3│ 203.695│ 203.254│ 0.441║>16.4 │ 3.4 │ 24.00│
│ 12.12 ║ 8.14394│ 85.4│ 45.1│ 202.341│ 201.915│ 0.426║>16.4 │ 3.4 │ 24.00│
│ 13.12 ║ 8.08626│ 85.4│ 44.6│ 198.192│ 197.762│ 0.430║>16.4 │ 3.5 │ 24.00│
│ 14.12 ║ 9.02915│ 90.1│ 47.0│ 209.618│ 208.887│ 0.731║>16.4 │ 3.5 │ 24.00│
│ 15.12 ║ 10.09460│ 96.9│ 50.2│ 216.214│ 215.756│ 0.458║>16.4 │ 3.4 │ 24.00│
│ 16.12 ║ 12.10715│ 110.7│ 53.0│ 209.968│ 209.487│ 0.481║>16.4 │ 3.4 │ 24.00│
│ 17.12 ║ 12.91786│ 115.0│ 54.4│ 213.203│ 212.589│ 0.614║>16.4 │ 3.6 │ 24.00│
│ 18.12 ║ 13.37117│ 116.2│ 56.8│ 225.096│ 224.499│ 0.597║>16.4 │ 3.6 │ 24.00│
│ 19.12 ║ 8.55908│ 116.1│ 59.1│ 150.129│ 149.746│ 0.383║>16.4 │ 3.3 │ 15.00│
├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
│ Итого ║ 189.62246│ 97.6'│ 49.4'│ 3937.784│ 3928.142│ 9.642║ 16.4 │ 3.5 │ 447.00│
└───────╨─────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴────────────────────╨──────┴──────┴────────┘
Tотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
447.00ч = 447.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч
┌════════════════════╦════════════════╦════════════╤════════════╤══════════┐ Расшифровка ошибок:
│ Т/C ЦО ║ Qтеп ║ Gпод │ Gобр │ Tнар │ (<) параметр < min
│ нарастающим итогом ║ [Гкал] ║ [тонн] │ [тонн] │ [час] │ (>) параметр > max
├════════════════════╬════════════════╬════════════╪════════════╪══════════┤ (X) обрыв датчика
│ 19-12-18 15:00 ║ 6188.65119║ 157479.687│ 157257.745│ 16987.87│ (T) delta_t < min
│ 01-12-18 00:00 ║ 5999.02873║ 153541.903│ 153329.603│ 16540.87│ (R) перезапуск
├────────────────────╫────────────────╫────────────┼────────────┼──────────┤ (C) коррекц.часов
│ Итого ║ 189.62246║ 3937.784│ 3928.142│ 447.00│ (#) электропитание
└────────────────────╨────────────────╨────────────┴────────────┴──────────┘
Tобщ = 447.00ч
Обновление 2.53 10-08-15 11ч HC-M-2.49 / HC-A-2.36 Q=G1(H1-H2)
20.12.18 Подпись

 alexei :

20.12.18 14:32
 Полноценная распечатка с прибора.
То, что Вы приняли за ошибку импорта, таковой не является, а лишь сигнализирует о нештатной ситуации на теплосчетчике (о чем я писал выше). В нашем случае это давление в подающем трубопроводе больше максимального. Данная "нештатка" не является критичной (останавливающей счет прибора). Рекомендую проверить работоспособность датчика давления на подающем трубопроводе.

 Strim :

20.12.18 14:43
 спасибо

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы