НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"...можно с уверенностью констатировать высочайший уровень надежности узлов учета ВИСТ.Т, работающих практически без затрат на эксплуатационное обслуживание в течении всего указанного срока."

А.С.Григорян, Генеральный директор МТК КОМКОР
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист
 1  2  » 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист    

zhenian ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист

Новенький


Добрый день.

Понимаю, что вопрос не совсем сюда, но тем не менее, надеюсь на разрешение вопроса.

ВИС.Т ТС подключен по двухпроводному RS485 к NPort 5450I в режиме RealCOM, данные идут в АСКУЭПР. На один порт NPort 5450I - подвешен один прибор учета.

Я пытаюсь подключить этот теплосчетчик к Архивисту, но пока без результатов. Пробовал менять скорость, управление потоками, FIFO и т.д. Остановился на настройках RealCOM, пробовал увеличить количество подключений (по умолчанию стоит - 1), TCP таймаут - 7. В Архивисте меняется только тип ошибки состояния и на этом все.

Есть другой ВИС.Т, подключенный к другому NPort 5450I, но по RS232 в режиме RealCOM и с ним проблем не возникло.

Жду любые советы, предложения по настройке NPort.

Заранее спасибо.
» 12.12.17 15:44 Профайл

alexei Re: ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист

Модератор


Здравствуйте!
Стоит задача опрашивать т/с из 2-х систем?
» 13.12.17 13:08 Профайл

zhenian Re: ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист

Новенький


Добрый день.
Да, именно так.
» 13.12.17 14:00 Профайл

alexei Re: ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист

Модератор


Первая система АСКУЭПР данные получает? Что за софт там установлен в качестве опросчика т/с?
» 13.12.17 14:09 Профайл

zhenian Re: ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист

Новенький


АСКУЭПР на базе TRACE MODE 6.0. Считываются данные с различных узлов учета и отображаются в табличном виде как часовой расход в течение суток, так и текущие параметры.
» 13.12.17 15:30 Профайл

alexei Re: ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист

Модератор


Провели тестирование с оборудованием moxa Nport 5230 (2 порта:1-RS232, 2-RS485). Проверяли работу по RS485 в режиме RealCOM. В качестве опросчиков выступали 2 Архивиста. Оба опросчика исправно получали данные за исключением ситуации с одновременным опросом (тут, кто первый встал - того и тапки), в этом случае "опоздавший" Архивист сигнализировал - "ошибка открытия com порта". Настройки последовательного порта: 9600, 8N1, Flow Control - None, FIFO - Disable.
» 13.12.17 15:31 Профайл

alexei Re: ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист

Модератор


Необходимо узнать как именно tracemode организует опрос счетчиков (тех, которые Вы хотите опросить параллельно), а именно:
1) Как открывает com порт tracemode (скорость, формат) - открывать порт в Архивисте - также.
2) Как часто опрашиваются счетчики? Необходимо вклиниться в момент когда опроса не будет.
3) tracemode "отпускает" порт после опроса или держит его открытым?

Ну и самый главный способ проверить - отключить на время tracemode и опросить т/с с помощью Архивиста.
» 13.12.17 15:44 Профайл

zhenian Re: ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист

Новенький


alexei
Цитата:

Настройки последовательного порта: 9600, 8N1, Flow Control - None, FIFO - Disable.
- это как я понял настройка Serial settings. А что должно быть в настройках RealCOM: Max.connection и Timeout?

[ Редактировано zhenian в 13.12.17 15:47 ]
» 13.12.17 15:47 Профайл

alexei Re: ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист

Модератор


В нашем случае все по умолчанию, а именно:
Max connection - 1
TCP alive check time - 7 мин
» 13.12.17 15:57 Профайл

zhenian Re: ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист

Новенький


alexei
Цитата:

Необходимо узнать как именно tracemode организует опрос счетчиков (тех, которые Вы хотите опросить параллельно), а именно:
1) Как открывает com порт tracemode (скорость, формат) - открывать порт в Архивисте - также.
2) Как часто опрашиваются счетчики? Необходимо вклиниться в момент когда опроса не будет.
3) tracemode "отпускает" порт после опроса или держит его открытым?

Ну и самый главный способ проверить - отключить на время tracemode и опросить т/с с помощью Архивиста.

С Tracemode будет проблематично, так как я с ним никогда не сталкивался.
В Nport настройки: Rate 115200, Parity None, Data Bits 8, Stop Bits 1, Flow RTS/CTS, FIFO Enable, Interface RS485 2ware (оставил, как было по умолчанию). Я пробовал здесь менять скорость, FIFO и Flow, как вы писали в предыдущем сообщении. Ошибка открытия сом порта менялась на невозможность считывания.

Попробую отключить Nport от сети с tracemode и оставить доступ Архивисту. Скорее всего Tracemode не дает Архивисту вклиниться.
» 13.12.17 16:03 Профайл
Распечатать топик 
 1  2  » 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.