"ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» рекомендует привлечь ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» для выполнения работ по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии на других объектах г. Москвы."
Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
Добрый день! Установлен ВИС.Т с модулем NT4 Архивист выдаёт следующее сообщение: 8.12.2011 11:41:24: >>> Начало сеанса удалённого доступа 8.12.2011 11:41:24: Карбышева д 2 8.12.2011 11:41:24: Создание канала связи с прибором 8.12.2011 11:41:24: Устройство связи: TCP/IP 8.12.2011 11:41:24: Подключение к 192.168.8.101 8.12.2011 11:41:24: TCP-подключение установлено 8.12.2011 11:41:24: Канал связи успешно создан 8.12.2011 11:41:24: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 8.12.2011 11:41:25: Получен ответ прибора (ModBus-RTU) 8.12.2011 11:41:25: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора 8.12.2011 11:41:25: Запрос обновлённых спецификаций прибора 8.12.2011 11:41:47: Ошибка получения cпецификаций прибора 8.12.2011 11:41:47: Закрытие канала связи с прибором 8.12.2011 11:41:47: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
Мне кажется, стоит попробовать увеличить TCP-таймаут в настройках NT4 (через TcpCfg), скажем до 10000 мс.
Как альтернативный вариант - наоборот, слегка уменьшить таймаут TCP/IP в настройках драйвера в Архивисте (до 3000 мс), но первый вариант предпочтительнее.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44