Форум : Программное обеспечениеНазвание : Ошибка получения cпецификаций прибора |
ppad : |
14.12.11 10:00 |
Добрый день! Установлен ВИС.Т с модулем NT4 Архивист выдаёт следующее сообщение: 8.12.2011 11:41:24: >>> Начало сеанса удалённого доступа 8.12.2011 11:41:24: Карбышева д 2 8.12.2011 11:41:24: Создание канала связи с прибором 8.12.2011 11:41:24: Устройство связи: TCP/IP 8.12.2011 11:41:24: Подключение к 192.168.8.101 8.12.2011 11:41:24: TCP-подключение установлено 8.12.2011 11:41:24: Канал связи успешно создан 8.12.2011 11:41:24: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 8.12.2011 11:41:25: Получен ответ прибора (ModBus-RTU) 8.12.2011 11:41:25: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора 8.12.2011 11:41:25: Запрос обновлённых спецификаций прибора 8.12.2011 11:41:47: Ошибка получения cпецификаций прибора 8.12.2011 11:41:47: Закрытие канала связи с прибором 8.12.2011 11:41:47: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
В чем может быть проблема? | |
|
CH : |
14.12.11 10:52 |
Мне кажется, стоит попробовать увеличить TCP-таймаут в настройках NT4 (через TcpCfg), скажем до 10000 мс.
Как альтернативный вариант - наоборот, слегка уменьшить таймаут TCP/IP в настройках драйвера в Архивисте (до 3000 мс), но первый вариант предпочтительнее. | |
|