ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т |
|
| | |
Тема: Опрос приборов через локальную сеть | |
AlexApatit |
Опрос приборов через локальную сеть |
Новенький
|
|
По рекомендации администратора создаю новую тему. Попытаюсь детально обьяснить ситуацию: 1. Опрашивать необходимо весь город, поэтому опрос приборов необходимо проводить различных марок от производителей ВЗЛЕТ,ЛОГИКА,ТЕПЛОКОМ. 2. На основании вышеизложенного соответственно и программное обеспечение будет использоваться различного рода,в зависимости от производидителя тепловычислителя. Вопрос остается открытым, возможно ли технически опрашивать большое количество приборов через локальную сеть и имеются ли подробные руководства по техническому оснащению узлов учета,все тем же способом????? |
|
» 10.3.11 15:25 |
|
|
CH |
Re: Опрос приборов через локальную сеть |
Администратор
|
|
Готовое руководства по созданию общегородской системы диспетчеризации (сколько домов, кстати?) вряд ли существует. Это штучные проекты.
Локальная сеть... Что это такое, в вашем представлении? - Сеть можно организовать силами местных домовых интернет-провайдеров, если договориться с ними на каких-то условиях. Допустим, они обеспечат ethernet у каждого прибора. Это один вариант и соответствующее оборудование. - Или можно организовать сеть на основе GPRS. Чтобы она была "локальная" - заключить договор с местным GSM-оператором на независимую подсетку. Второй вариант и оборудование. - Далее всякие экзотические или специальные технологии, а так же комбинированные схемы.
А собирать данные планируется куда, особенно в случае разнородного ПО? В какую базу, или вовсе без базы? А сколькими компьютерами/серверами? С каким разделением? Бэкап, хранение? Режим опроса опять же?
Вопрос о выборе программного обеспечения для работы с зоопарком может быть даже более приоритетным. Если позарез нужная вам программа знать не знает ничего кроме COM-порта, хочешь не хочешь, нужно этот COM, хоть виртуальный, но обеспечить. Ограничение на количество COM-портов на компьютере...
В общем, можно всякие предположения писать дальше. Пока вопрос обозначен в самом общем виде, ответить можно тоже только в общем: можно так или иначе. С руководствами хуже.
Вот МОЭКовская диспетчеризация построена на основе GPRS. Выделенная сетка МТС (даже несколько), модем со статическим IP у каждого прибора (расходы МОЭК абсолютно не заботят). До нескольких тысяч приборов на одном компьютере-опросчике. Данные из базы каждого опросчика постепенно ползут всё выше в общегородскую базу.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист |
|
» 10.3.11 16:39 |
|
|
AlexApatit |
Re: Опрос приборов через локальную сеть |
Новенький
|
|
А если как один из вариантов,к каждому тепловычислителю поставить преобразователь Ethernet,и опрос делать через локальную сеть,где как я понимаю у каждого преобразователя будет свой постоянный ip-адрес......ВОЗМОЖНА ЛИ ДАННАЯ СХЕМА? Какие "подводные камни" могут стоять на пути? |
|
» 15.3.11 09:58 |
|
|
AlexApatit |
Re: Опрос приборов через локальную сеть |
Новенький
|
|
Да несомнено все линии пренадлежат интернет-провайдерам,которыми уже на данный |
|
» 15.3.11 13:45 |
|
|
AlexApatit |
Re: Опрос приборов через локальную сеть |
Новенький
|
|
Цитата: AlexApatit пишет: Да несомнено все линии пренадлежат интернет-провайдерам,которыми уже на данный момент охвачен весь город.
|
|
» 15.3.11 13:47 |
|
|
CH |
Re: Опрос приборов через локальную сеть |
Администратор
|
|
Технически всё действительно просто. Преобразователь RS-232(485)-Ethernet на каждый тепловой узел. Программы-опросчики работают либо через виртуальный COM-порт, создаваемый драйвером из комплекта используемого преобразователя, либо (кто поумнее) прямым TCP-соединением на заданный IP-адрес/порт.
Проблемы: - Местные провайдеры никак не заинтересованы в оплате за мизерный трафик с узлов учёта. Они захотят получать фиксированную абонентскую плату, в Москве это до нескольких сотен рублей с прибора. Иногда удаётся нажать на провайдера нужным рычагом, чтобы он работал практически бесплатно. - Если провайдер будет один, это замечательно. Обычно их несколько - много организационной неразберихи, разные договора, разное оборудование у самого провайдера, разное отношение к договорным обязанностям и квалификация персонала. - Самое слабое место любой сети - каналы связи. Домовые сети никогда не отличаются особой надёжностью. Прокладывают их обычно кое-как, оборудование выгорает в грозы, провода рвутся по разным причинам, ремонтные бригады не пускают в подвал/чердак, или они сами не торопятся устранять неисправность и т.д. В общем, что-то где-то не работает и это случается часто, если не постоянно.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист |
|
» 15.3.11 16:12 |
|
|
AlexApatit |
Re: Опрос приборов через локальную сеть |
Новенький
|
|
» 16.3.11 09:37 |
|
|
ПраваВы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
|
|
|