madalex04 Приборы ТБН

Старожил


Вкратце суть проблемы. Один модем, сеть 485, опрос по CSD, приборы КМ5-1 и КМ5-2 видит, а КМ5-4 - отказывается. Есть объект где видит КМ5-2, а КМ5-1 и КМ5-4 не хочет. Во всех случаях говорит нет ответа прибора. С чем это может быть связано?

--
Чем решительнее сомнение, тем сомнительнее решение.
» 13.9.10 13:13 Профайл

CH Re: Приборы ТБН

Администратор


Считаем, что прибор исправен, интерфейс правильно настроен и нет ошибок в 485 сети.
Может неверно задан серийный номер прибора?
Обычный вопрос: программа от производителя эти приборы видит?

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 13.9.10 13:59 Профайл Посетить веб-сайт

madalex04 Re: Приборы ТБН

Старожил


Первый объект: КМ5-2 1 шт. виден, КМ5-1 2 шт. видны, КМ5-4 2 шт. "устройство не отвечает". Серийные номера проверялись и по базе и непосредственно на объекте. Причем через адаптер периферии (со слов монтажника), который стоит на объекте видны все приборы.
Второй объект: КМ5-2 1 шт. виден, КМ5-1 1 шт. "устройство не отвечает", КМ5-4 1 шт. "устройство не отвечает".
Есть ещё объекты где стоит КМ5-2 и КМ5-6, на них мне нужен только первый прибор, шестерку даже не пробовал опрашивать, но сегодня ради интереса попробую.
Также попробую родную программу КМ, по результатам отпишусь.

--
Чем решительнее сомнение, тем сомнительнее решение.
» 13.9.10 14:46 Профайл

madalex04 Re: Приборы ТБН

Старожил


Первый объект: КМ5-4 поставил телосистему 1, опрашивается!!!!В чем суть?

--
Чем решительнее сомнение, тем сомнительнее решение.
» 14.9.10 00:35 Профайл

CH Re: Приборы ТБН

Администратор


А какая теплосистема была установлена до того? В руководстве пользователя Архивиста, в частности, указано, что для односистемных приборов (каковыми считаются все модификации КМ-5), следует использовать настройку "Теплосистема №1" (п. 2.2.3, Создание приборов).

Вообще же теплосистемы остались от попытки поддержать в этом же драйвере многосистемный КМ-5-6И. При более близком знакомстве выяснилось, что заявленная производителем совместимость с обычным КМ-5-6 весьма условна - это совсем другой прибор, из совместимого в нём только формат архивных записей. Так что поддержку И-модификации запретили, а вот отработка телосистем осталась как атавизм.
Отмечу себе, что для КМов можно вообще убрать настройку теплосистем.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 14.9.10 10:42 Профайл Посетить веб-сайт

madalex04 Re: Приборы ТБН

Старожил


Теплосистемы по инерции (аналогия ВИСТ) выставлял как обычно,отопление 1-я, ГВС 2-я. Понял про 1-ю, попробую исправить приборы сегодня.

--
Чем решительнее сомнение, тем сомнительнее решение.
» 14.9.10 16:16 Профайл

madalex04 Re: Приборы ТБН

Старожил


Может ли идти конфликт, если в 485-й сетке на объекте есть подключение к другой диспетчерской?

--
Чем решительнее сомнение, тем сомнительнее решение.
» 17.9.10 08:55 Профайл

CH Re: Приборы ТБН

Администратор


Разумеется может. При одновременной работе с двух диспетчерских компьютеров.
Но вышеописанные случаи другие - раз один прибор 485 сети успешно опрашивается, значит конфликта нет, другие тоже должны опрашиваться. Или это уже другой вопрос?

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 17.9.10 10:07 Профайл Посетить веб-сайт

madalex04 Re: Приборы ТБН

Старожил


Выехал в пятницу на объекты с монтажником, диагностировать ситуацию. Проблема оказалась в ОВЕНовских шнурках. Там где кидали кабелем КМ (связь от прибора к модему) опрос шёл, проверка шнурков показала их работу по RS-232, но не по RS-485. Но что то проблемы с Архивистом стали проявляться, со всех обойденных приборов снял полный архив на АПД, пробовал импортировать в Архивист - не идёт. На другой комп скинулось без проблем, в чём может быть дело?

--
Чем решительнее сомнение, тем сомнительнее решение.
» 20.9.10 00:14 Профайл

CH Re: Приборы ТБН

Администратор


Ну а симптомы-то какие, способ импорта? "Не идёт" - ???

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 20.9.10 00:55 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
 1  2  3  4  ...  7  » 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.