Форум : Программное обеспечениеНазвание : Приборы ТБН |
madalex04 : |
13.9.10 13:13 |
Вкратце суть проблемы. Один модем, сеть 485, опрос по CSD, приборы КМ5-1 и КМ5-2 видит, а КМ5-4 - отказывается. Есть объект где видит КМ5-2, а КМ5-1 и КМ5-4 не хочет. Во всех случаях говорит нет ответа прибора. С чем это может быть связано? | |
|
CH : |
13.9.10 13:59 |
Считаем, что прибор исправен, интерфейс правильно настроен и нет ошибок в 485 сети. Может неверно задан серийный номер прибора? Обычный вопрос: программа от производителя эти приборы видит? | |
|
madalex04 : |
13.9.10 14:46 |
Первый объект: КМ5-2 1 шт. виден, КМ5-1 2 шт. видны, КМ5-4 2 шт. "устройство не отвечает". Серийные номера проверялись и по базе и непосредственно на объекте. Причем через адаптер периферии (со слов монтажника), который стоит на объекте видны все приборы. Второй объект: КМ5-2 1 шт. виден, КМ5-1 1 шт. "устройство не отвечает", КМ5-4 1 шт. "устройство не отвечает". Есть ещё объекты где стоит КМ5-2 и КМ5-6, на них мне нужен только первый прибор, шестерку даже не пробовал опрашивать, но сегодня ради интереса попробую. Также попробую родную программу КМ, по результатам отпишусь. | |
|
madalex04 : |
14.9.10 00:35 |
Первый объект: КМ5-4 поставил телосистему 1, опрашивается!!!!В чем суть? | |
|
CH : |
14.9.10 10:42 |
А какая теплосистема была установлена до того? В руководстве пользователя Архивиста, в частности, указано, что для односистемных приборов (каковыми считаются все модификации КМ-5), следует использовать настройку "Теплосистема №1" (п. 2.2.3, Создание приборов).
Вообще же теплосистемы остались от попытки поддержать в этом же драйвере многосистемный КМ-5-6И. При более близком знакомстве выяснилось, что заявленная производителем совместимость с обычным КМ-5-6 весьма условна - это совсем другой прибор, из совместимого в нём только формат архивных записей. Так что поддержку И-модификации запретили, а вот отработка телосистем осталась как атавизм. Отмечу себе, что для КМов можно вообще убрать настройку теплосистем. | |
|
madalex04 : |
14.9.10 16:16 |
Теплосистемы по инерции (аналогия ВИСТ) выставлял как обычно,отопление 1-я, ГВС 2-я. Понял про 1-ю, попробую исправить приборы сегодня. | |
|
madalex04 : |
17.9.10 08:55 |
Может ли идти конфликт, если в 485-й сетке на объекте есть подключение к другой диспетчерской? | |
|
CH : |
17.9.10 10:07 |
Разумеется может. При одновременной работе с двух диспетчерских компьютеров. Но вышеописанные случаи другие - раз один прибор 485 сети успешно опрашивается, значит конфликта нет, другие тоже должны опрашиваться. Или это уже другой вопрос? | |
|
madalex04 : |
20.9.10 00:14 |
Выехал в пятницу на объекты с монтажником, диагностировать ситуацию. Проблема оказалась в ОВЕНовских шнурках. Там где кидали кабелем КМ (связь от прибора к модему) опрос шёл, проверка шнурков показала их работу по RS-232, но не по RS-485. Но что то проблемы с Архивистом стали проявляться, со всех обойденных приборов снял полный архив на АПД, пробовал импортировать в Архивист - не идёт. На другой комп скинулось без проблем, в чём может быть дело? | |
|
CH : |
20.9.10 00:55 |
Ну а симптомы-то какие, способ импорта? "Не идёт" - ??? | |
|
madalex04 : |
20.9.10 09:19 |
Архивист, инструменты, импорт данных с АПД. Ошибка открытия ком-порта, выбираю нужный порт (в моём случае 2) с третьей попытки "КОМ-порт открыт, ожидание связи с АПД... " Пересылаю данные с АПД, ничего не идёт.... | |
|
CH : |
20.9.10 12:40 |
Видно что-то с портом. Другой порт не пробовали? | |
|
madalex04 : |
20.9.10 19:38 |
Я через этот порт опрос веду, модем нормально работает... | |
|
CH : |
20.9.10 20:48 |
АпдИмпорт - слишком простая программа, чтобы искать в её работе какие-то нюансы. Если порт не открывался с первого раза ("Ошибка открытия"), значит был занят другой программой (или неисправен). Возможно, умничает драйвер модема, который обычно висит на этом порте. От конфликта проистекать и частичная неработоспособность.
Я мало что могу посоветовать - поищите причину, попробуйте другой порт, используйте вариант импорта с флэшки. Но на всякий случай мы проверим работоспособность АпдИмпорта, входящего в текущую опубликованную версию Архивиста. | |
|
madalex04 : |
20.9.10 21:17 |
aVexport для чего служит? | |
|
madalex04 : |
20.9.10 23:17 |
кстати, почему могут быть проблемы придвух мастерах? Вроде там адресная идентификация? | |
|
CH : |
21.9.10 00:40 |
AvExport позволяет экспортировать данные из базы в файлы, которые затем другая копия Архивиста может импортировать в свою базу. Это тот же формат, посредством которого импортируются данные с АПД - результат работы АпдИмпорта.
Проблемы при двух мастерах возникают хотя бы потому, что RS-485 физически допускает лишь один включённый передатчик в каждый момент времени. Тут можно и остановиться, хотя протокол KMа (как и любого известного мне теплосчётчика с серийным портом) также этого не предусматривает. | |
|
madalex04 : |
24.9.10 00:40 |
Продолжением темы может служить следующий нюанс. В течении нескольких дней (опросов за день 5-8) прибор не отвечал. "нет ответа прибора"... И вот те на, сегодня ответил!!!! и опросился!!!! Хотя ничего в настройках не менял, подразумевая проблемы на объекте (погрешности монтажников) Получается нужно время для адаптации прибора под Архивист? Или наоборот? Но как бы то ни было это уже из раздела фантастики, я имею ввиду самообучаемое ПО. На сегодняшний день явно выступила лишь одна проблема по одному адресу, на котором настройки модема чудным образом скинулись после попытки первого опроса. Теперь он не ""берет рубку"... | |
|
madalex04 : |
24.9.10 00:57 |
Кстати после добавления новых приборов у меня Архивист стал вылетать с сопровождением ошибки типа память не может быть прочитана.... Конфликт приложений пытался устранить и удалением, и откатом, и т. п. Но!!!! Через несколько дней выяснилось, что виснет Архивист из-за одного прибора. Удалил, заново прописал, проблема исчезла.
P.S. Для более тесного и взамовыгодного сотрудничества, а также скорешего решения проблем, я предлагаю перевести диалог на более действенный уровень (мобильная связь). Спасибо за понимание. | |
|
CH : |
24.9.10 12:08 |
А вы следите за состоянием базы данных? Например, не переполнилась ли (если используете MSDE200), нет ли в базе ошибок (DBCC CHECKDB)? Уж очень мне не нравится, что у вас подпитка по тем SA потерялась.
P.S. Вы Скайпом не пользуетесь? Всё же лучше, чем по мобильнику - раз я в сети, значит на рабочем месте. И трафик не ограничен. Только я не уверен в особой действенности прямого голосового общения. Быстрее, да, но если вам относительно просто выложить кучу вопросов, мне сложнее одним махом выдать кучу ответов, по крайней мере - ответов обдуманных. | |
|
madalex04 : |
28.9.10 22:35 |
Чем дальше, тем интереснее. Выехал на объекты монтировать телемеханику, до монтажа снимаю все теплосистемы на наладонник, делаю монтаж, проверяю опять съем на наладонник и параллельно связь через АПД. всё работает, приезжаю на рабочее место, сливаю архивы, прописываю, опрашиваю, одно устройство работает, другое не отвечает!!! Второй вопрос по поводу КМ-5-6И, есть ли возможность возобновить работы по драйверу? | |
|
CH : |
29.9.10 13:07 |
А первый вопрос по какому поводу? Что один отвечает, а другой нет? Так я не знаю.
А по второму вопросу - через денёк-другой, как одну новую фичу в модем добавлю, посмотрю, нельзя ли настройки 6И под обычный КМ-5-6 подогнать. В противном случае больно много хлопот. | |
|
madalex04 : |
5.10.10 23:42 |
По первому вопросу непонятки остались, первое устройство опрашивалось и опрашивается, второе "пробилось" через несколько дней. С чем это связано, не знаю, тестировал приборы вновь на объекте, всё нормально, съем идет, данные отображаются. И Вы не ответили по второму вопросу... | |
|
CH : |
6.10.10 12:39 |
А я ещё с модемом не закончил. Будет теперь и по CSD-каналу удалённо настраиваться / обновляться, но много сопутствующих доработок в конфигураторе и документации... Как закончу, непременно посмотрю. | |
|
CH : |
12.10.10 15:02 |
Насчёт КМ-5-6И. Посмотрел. Простым путём доработки текущего драйвера пойти нельзя. Но поскольку протокол обмена такой-же, представляется относительно несложным сделать независимый драйвер на основе текущего. Вот только прибора такого у меня нет. Если у вас, madalex04, есть возможность предоставить модемный доступ к какому-нибудь 6И для отладки драйвера, я попробую по-быстрому его сваять. | |
|
madalex04 : |
13.10.10 22:17 |
Да, конечно, буду рад помочь. Вот параметры : Прибор КМ-5-6И, номер 100531 тел. 8-916-554-xx-xx Прибор КМ-5-6И, номер 100010 тел. 8-917-554-xx-xx Если понадобиться ещё что-то, постараюсь выполнить в кротчайшие сроки. | |
|
CH : |
14.10.10 21:08 |
Сегодня к концу рабочего дня начал тестирование на натуре, и всё бы ничего, но постоянно рвётся коннект. Так драйверу ни разу настроечные параметры до конца считать и не удалось.
Там не может быть каких-нибудь проблем с модемами? | |
|
madalex04 : |
14.10.10 23:44 |
14.10.2010 22:14:26: >>> Начало сеанса удалённого доступа 14.10.2010 22:14:26: Николопесковский 11др2с1 14.10.2010 22:14:26: Создание канала связи с прибором 14.10.2010 22:14:26: Устройство связи: Модем 14.10.2010 22:14:26: Открытие COM2, 9600, 8N1 14.10.2010 22:14:28: Инициализация модема: AT 14.10.2010 22:14:28: Модем OK 14.10.2010 22:14:28: Набор номера: ATDT89175540768 14.10.2010 22:14:48: Модем CONNECT 14.10.2010 22:14:48: Настройка приёмных таймаутов: 18000/18000 мс 14.10.2010 22:14:48: Канал связи успешно создан, запрос доступа к прибору 14.10.2010 22:14:50: Получен ответ прибора, проверка... 14.10.2010 22:14:50: Модель KM-5 (0E) не поддерживается 14.10.2010 22:14:50: Закрытие канала связи с прибором 14.10.2010 22:14:56: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой | |
|
madalex04 : |
14.10.10 23:45 |
Этот модем связывается с прибором 068141. проблем не возникает. | |
|
madalex04 : |
14.10.10 23:46 |
Вот второй: 14.10.2010 21:00:45: >>> Начало сеанса удалённого доступа 14.10.2010 21:00:45: Кутузовский 26п6 14.10.2010 21:00:45: Создание канала связи с прибором 14.10.2010 21:00:45: Устройство связи: Модем 14.10.2010 21:00:45: Открытие COM2, 9600, 8N1 14.10.2010 21:00:47: Инициализация модема: AT 14.10.2010 21:00:47: Модем OK 14.10.2010 21:00:47: Набор номера: ATDT89175542655 14.10.2010 21:01:04: Модем CONNECT 14.10.2010 21:01:04: Настройка приёмных таймаутов: 18000/18000 мс 14.10.2010 21:01:04: Канал связи успешно создан, запрос доступа к прибору 14.10.2010 21:01:06: Получен ответ прибора, проверка... 14.10.2010 21:01:06: Модель KM-5 (78) не поддерживается 14.10.2010 21:01:06: Закрытие канала связи с прибором 14.10.2010 21:01:12: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой | |
|
madalex04 : |
14.10.10 23:49 |
По нему нормально опрашиваемая теплосистема №025796 | |
|
CH : |
15.10.10 00:17 |
Хм. Наверняка пока ничего утверждать не могу, выглядит как обрыв коннекта при любой попытке ретрейна - пауза в передаче данных на 12 секунд и NO CARRIER. Будем искать... | |
|
|
mobilandr : |
22.10.10 21:02 |
Почему вот так всегда? 22.10.2010 19:53:44: >>> Начало сеанса удалённого доступа 22.10.2010 19:53:44: кунцево цтп 22.10.2010 19:53:44: Создание канала связи с прибором 22.10.2010 19:53:44: Устройство связи: Модем 22.10.2010 19:53:44: Открытие COM6, 19200, 8N1 22.10.2010 19:53:47: Инициализация модема: ATS7=60L1M1X3 22.10.2010 19:53:47: Модем OK 22.10.2010 19:53:47: Набор номера: ATDT+7985ххххххх 22.10.2010 19:54:09: Модем CONNECT 22.10.2010 19:54:09: Настройка приёмных таймаутов: 2000/3000 мс 22.10.2010 19:54:09: Канал связи успешно создан, запрос доступа к прибору 22.10.2010 19:54:11: Получен ответ прибора, проверка... 22.10.2010 19:54:12: Запрос флагов состояния прибора 22.10.2010 19:54:14: Получение обновлённых спецификаций прибора... 22.10.2010 19:54:25: Ошибка получения спецификаций (пар. 2) 22.10.2010 19:54:25: Закрытие канала связи с прибором 22.10.2010 19:54:31: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
22.10.2010 19:54:37: >>> Начало сеанса удалённого доступа 22.10.2010 19:54:37: кунцево цтп 22.10.2010 19:54:37: Создание канала связи с прибором 22.10.2010 19:54:37: Устройство связи: Модем 22.10.2010 19:54:37: Открытие COM6, 19200, 8N1 22.10.2010 19:54:40: Инициализация модема: ATS7=60L1M1X3 22.10.2010 19:54:40: Модем OK 22.10.2010 19:54:40: Набор номера: ATDT+7985ххххххх 22.10.2010 19:55:00: Модем CONNECT 22.10.2010 19:55:00: Настройка приёмных таймаутов: 2000/3000 мс 22.10.2010 19:55:00: Канал связи успешно создан, запрос доступа к прибору 22.10.2010 19:55:04: Получен ответ прибора, проверка... 22.10.2010 19:55:05: Запрос флагов состояния прибора 22.10.2010 19:55:06: Получение обновлённых спецификаций прибора... 22.10.2010 19:55:37: Ошибка получения спецификаций (пар. 11) 22.10.2010 19:55:37: Закрытие канала связи с прибором 22.10.2010 19:55:43: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
км5-2. | |
|
CH : |
22.10.10 22:29 |
Таймауты модемные в драйвере ОЧЕНЬ маленькие. Для сотовой связи ставьте не меньше 15 секунд, а можно и 30.
P.S. А кстати, что вы за модемы используете (или адаптер + модем) для KMа с 485 интерфейсом?
[ Редактировано CH в 22.10.10 22:34 ] | |
|
mobilandr : |
24.10.10 20:50 |
Даже и 40 секунд и минута не спасают. Считывание просто останавливается на каком -то (каждый раз разном) проценте и выдается подобное сообщение об ошибке. Модемы всё те же Fargo. Подключены через стационарные АП-5. При этом чтение данных через "родную" km5db проблем не вызывает вообще. Еще есть прибор где вообще Acorp на телефонной паре висит - там та же ситуация. P.S. Опять же, может это и не так всё критично, раз работает подругому, но ведь драйвер есть... При наличии АрхиВиста мечталось бы все свои приборы собрать в его базе, но ТЭМ-05 - вообще пролёт, а ТеРосс и Магика похоже без перспективы... | |
|
CH : |
24.10.10 21:23 |
Таймаут всё-таки оставьте не меньше 15 секунд, для приборов с протоколами типа KM-5 очень важно не использовать перезапросы без необходимости - несовершенство протокола приводит к ошибкам в данных, которые можно распознать только читая всё по два раза, но позволить себе такое транжрство времени ведь нельзя... И попробуйте увеличивать в настройках драйвера таймаут команды (command delay) до 10,20,..., 50 миллисекунд. От наших специалистов слышал, что для устойчивой связи с КМами так приходится делать - до конца механизм такого решения мне непонятен (для GSM или TCP), но вдруг поможет. С телефонным модемом как раз это вполне вероятно, особенно если он включен опять-таки через какой-то не очень хороший адаптер RS-232/485, который не успевает переключать направление передачи между ответом и очередной командой. Если есть желание, можете сбросить мне телефон/серийник проблемного прибора, я проверю работу драйвера поглубже. Если есть, на чём тестировать, проблема всегда будет найдена и устранена (обойдена).
P.S. Вот магика - это точно пролёт. А насчёт теросса даже не задумывались, протокола доступа в открытом виде нет - темнят что-то. Пожалуй, завтра запрошу или у партнёров поспрашиваю. Всё что нужно для написания драйвера - наличие прибора и интереса от нашей службы диспетчеризации. Или хотя бы свободного времени. Вот на KM-5-6И два дня ушло, причём на удалённом приборе, хотя там ещё продолжаем разбираться по ходу тестов - из всей документации - руководство по эксплуатации да фраза "как обычный km-5-6" (и это неправда). | |
|
mobilandr : |
26.10.10 17:08 |
012218 985xxxxxxx собственно, а тот который на кабеле стоит можно тестить только ночью(после 20). Днем - это работающий телефон. Если не смущает могу кинуть по почте, вот только по какой? | |
|
CH : |
26.10.10 17:45 |
Записал и подчистил сообщение на всякий случай. Посмотрю, но теперь только завтра.
А для проводного модема попробуйте-таки увеличить командную задержку в драйвере. После восьми вечера (дома) у меня и модема-то нет. | |
|
madalex04 : |
26.10.10 21:47 |
Я насчет коммандной задержки в драйвере. Сегодня был на объекте где стоят три прибора X, Y, Z.Месяц назад (грубо) пПервый съем на КПК прошел успешно (со всех трёх). Прописал в Архивисте. Два опросились, а Х - нет. Потом было несколько дней циклического опроса, первые опрашивались нормально, а Х выдавал ошибку получения спецификации... Приехал сегодня на объект, КПК - опрашивает нормально. нетбук - выдает постоянно ошибку получения спецификаций. ВЫСТАВИЛ ЗАДЕРЖКУ КОММАНДНОЙ СТРОКИ 10 МС -СЧИТАЛ. Но правда считывал очень долго, быстро считал спецификации, потом начал читать архив, дошёл до 50 % и потом читал оставшееся ещё минут 20-25.... Сейчас пробую с изменениями через модемную связь.... Уже 34%...(((( Не знаю как завершится... | |
|
CH : |
27.10.10 00:34 |
Полезная информация. Похоже, стоит ввести в драйвере 10 мс задержку по умолчанию. В зависимости то ли от версии программы, то ли от режима работы, КМы слишком медленно переключают свой порт RS-485 с передачи на приём. КПК - устройство медленное по определению, а обычный компьютер и даже нетбук слишком быстро для КМа выплёвывают следующую команду.
Кстати, задержка в 10 миллисекунд практически не сказывается на скорости чтения данных, а для GSM-связи и 100 мс несущественны на фоне огромных задержек в сети. О индикаторе прогресса: до 50% это чтение архива событий, потому может проскакивать быстро, если событий немного. А от 50 до 100 % - чтение почасового архива. | |
|
CH : |
27.10.10 16:30 |
Результаты исследования, проведённого на удалённом приборе, предоставленном mobilandr:
У КМа плохо отрабатывается команда чтения настроечных данных из EEPROM. Если при чтении архива особых сбоев не наблюдается (чтение идёт бодренько), то здесь часто нет ответа на команду или ответ приходит не полностью (!?). Программе, читающей данные, приходится выбираться из этой ситуации при помощи перезапросов. Программа km5db от производителя, в отличие от Архивиста, настроечные регистры обычно не читает, потому на глаз работает лучше. Ещё в ней вводятся дополнительные таймауты между байтами отправляемых команд, чтобы облегчить прибору жизнь. Я добавил аналогичные таймауты в пробную версию драйвера. Тестовое чтение, которое со старой версией драйвера закончилось неудачно, с пробной версией несколько раз медленно, но благополучно пробралось через чтение приборных спецификаций. Эта операция выполняется редко, поэтому жить можно. Интересно, что проблемный прибор - КМ-5-2. Может это случайность, что именно с этой моделью постоянно происходят неприятности?
Пробный драйвер выложен на сайте в "разных файлах". Прошу попробовать, желательно не меняя настроек и резюмировать - есть ли улучшение, у меня слишком мало статистики, чтобы делать определённые выводы. | |
|
mobilandr : |
1.11.10 13:01 |
Попробовал. Результат тот же. Изменения были в скорости загрузки и в "глубине прорыва". Теперь всё намного медленнее и загрузка прерывается где-то на 50-60%. Ранее чаще на 10-30% было. | |
|
CH : |
1.11.10 14:47 |
Ясно. Сделаю ещё одну модернизацию со ставкой на 5-секундный таймаут и число перезапросов побольше. Кажется, я придумал способ косвенного поддержания обмена в синхронизации, чего по умолчанию протокол КМа не позволяет. Получится - избавимся от необходимости в таймауте 15+ секунд. Сообщу как будет готово, после выхода на работу. | |
|
madalex04 : |
15.11.10 14:25 |
прибор 075475. телефон 8917xxxxxxx. Всё то же самое, слишком долгий опрос... Не снимается.... Связь отличная. Это уже второй кривой прибор.. | |
|
madalex04 : |
15.11.10 14:41 |
Если будет возможность посмотрите пожалуйста. | |
|
CH : |
15.11.10 15:22 |
Действительно то же самое. Опять КМ-5-2. Странная какая-то модификация - читается плохо, данные нарастающих итогов в конце года портит... Я сейчас закончил модифицировать Архивист (для вас тоже полезности добавлены: настраиваемый доступ только к одной из веток базы данных и пакетное сохранение протоколов в файлы) и как раз начинаю усовершенствование драйвера, надеюсь поможет.
А пока уточните, пожалуйста, через что модем подключен к прибору и что это за модем. Дело в том, что он (удалённый модем) периодически бросает трубку по собственной инициативе и возникает вопрос - с какой вообще стати это происходит? | |
|
madalex04 : |
15.11.10 20:49 |
15.11.2010 09:07:59: >>> Начало сеанса удалённого доступа 15.11.2010 09:07:59: Хамовнический 8 15.11.2010 09:07:59: Создание канала связи с прибором 15.11.2010 09:07:59: Устройство связи: Модем 15.11.2010 09:07:59: Открытие COM2, 9600, 8N1 15.11.2010 09:08:01: Инициализация модема: AT 15.11.2010 09:08:01: Модем OK 15.11.2010 09:08:01: Набор номера: ATDT8917xxxxxxx 15.11.2010 09:08:22: Модем CONNECT 15.11.2010 09:08:22: Настройка приёмных таймаутов: 30000/30000 мс 15.11.2010 09:08:22: Канал связи успешно создан, запрос доступа к прибору 15.11.2010 09:08:23: Получен ответ прибора, проверка... 15.11.2010 09:08:24: Запрос флагов состояния прибора 15.11.2010 09:08:25: Получение обновлённых спецификаций прибора... 15.11.2010 10:07:45: Ошибка получения спецификаций (пар. 102) 15.11.2010 10:07:45: Потеряно соединение с удалённым модемом 15.11.2010 10:07:45: Закрытие канала связи с прибором 15.11.2010 10:07:45: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
15.11.2010 17:13:59: >>> Начало сеанса удалённого доступа 15.11.2010 17:13:59: Хамовнический 8 15.11.2010 17:13:59: Создание канала связи с прибором 15.11.2010 17:13:59: Устройство связи: Модем 15.11.2010 17:13:59: Открытие COM2, 9600, 8N1 15.11.2010 17:14:01: Инициализация модема: AT 15.11.2010 17:14:01: Модем OK 15.11.2010 17:14:01: Набор номера: ATDT8917xxxxxxx 15.11.2010 17:14:21: Модем CONNECT 15.11.2010 17:14:21: Настройка приёмных таймаутов: 30000/30000 мс 15.11.2010 17:14:21: Канал связи успешно создан, запрос доступа к прибору 15.11.2010 17:18:52: Получен ответ прибора, проверка... 15.11.2010 17:18:53: Запрос флагов состояния прибора 15.11.2010 17:18:56: Получение обновлённых спецификаций прибора... 15.11.2010 18:13:43: Ошибка получения спецификаций (пар. 96) 15.11.2010 18:13:43: Потеряно соединение с удалённым модемом 15.11.2010 18:13:43: Закрытие канала связи с прибором 15.11.2010 18:13:43: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
Как видите модем в норме, обрыв связи через час-инициатива оператора (для распределения нагрузки в сотовых сетях). Считывание через адаптер - переброс на комп - считываниечерез модем... Всё то же самое, он по-моему хочет считать спецификации первый раз сам (Архивист), но не получается из-за тормозов в ПО прибора. Может как то можно помочь Архивисту с помощью адаптера? | |
|
madalex04 : |
15.11.10 20:52 |
Модем ОВЕН ПМ-220АВ. Такие же модемы стоят ещё (объектов 70-75), все приборы за исключением этого и ещё одного - в норме. Кстати на этом же телефоне ещё два прибора, работающих нормально (№069183 и №070298) | |
|
CH : |
16.11.10 14:36 |
Готов и выложен на пробу в "разных файлах" ещё один вариант драйвера KM-5, а заодно и аналогично доработанный KM-5-6И. Какие в нём изменения:
1. Встроена процедура восстановления синхронизации при перезапросах, и хотя это дополнительные расходы на отправку/приём синхронизирующих запросов, драйвер теперь не боится коротких таймаутов ожидания ответа, что должно с лихвой окупаться. Рекомендуемый таймаут данных для модемной связи - 5-6 секунд (5000 мс), количество перезапросов - не меньше 5. 2. Встроено кэширование читаемых настроечных параметров - при неудачном завершении предыдущего сеанса в следующем чтение продолжится с места обрыва. | |
|
madalex04 : |
17.11.10 00:15 |
16.11.2010 20:03:12: >>> Начало сеанса удалённого доступа 16.11.2010 20:03:12: Хамовнический 8 16.11.2010 20:03:12: Создание канала связи с прибором 16.11.2010 20:03:12: Устройство связи: Модем 16.11.2010 20:03:12: Открытие COM2, 9600, 8N1 16.11.2010 20:03:14: Инициализация модема: AT 16.11.2010 20:03:14: Модем OK 16.11.2010 20:03:14: Набор номера: ATDT8917xxxxxxx 16.11.2010 20:03:33: Модем CONNECT 16.11.2010 20:03:33: Настройка приёмных таймаутов: 6000/6000 мс 16.11.2010 20:03:33: Канал связи успешно создан, запрос доступа к прибору 16.11.2010 20:03:54: Получен ответ прибора, проверка... 16.11.2010 20:04:23: Запрос флагов состояния прибора 16.11.2010 20:04:45: Получение обновлённых спецификаций прибора... 16.11.2010 20:24:34: Запрос значений накопителей нарастающего итога 16.11.2010 20:24:49: Запрос текущих значений параметров 16.11.2010 20:24:53: Проверка обновления архивных данных 16.11.2010 20:24:54: Обнаружено обновление архивных данных 16.11.2010 20:25:15: Поиск опорной записи архива событий... 16.11.2010 20:25:16: Получение новых записей архива событий... 16.11.2010 20:25:20: Получение новых архивных записей... 16.11.2010 21:02:56: Ошибка получения записи почасового архива 16.11.2010 21:02:56: Потеряно соединение с удалённым модемом 16.11.2010 21:02:56: Закрытие канала связи с прибором 16.11.2010 21:02:56: <<< Сеанс связи завершён без ошибок
16.11.2010 21:07:13: >>> Начало сеанса удалённого доступа 16.11.2010 21:07:13: Хамовнический 8 16.11.2010 21:07:13: Создание канала связи с прибором 16.11.2010 21:07:13: Устройство связи: Модем 16.11.2010 21:07:13: Открытие COM2, 9600, 8N1 16.11.2010 21:07:15: Инициализация модема: AT 16.11.2010 21:07:15: Модем OK 16.11.2010 21:07:15: Набор номера: ATDT8917xxxxxxx 16.11.2010 21:07:34: Модем CONNECT 16.11.2010 21:07:35: Настройка приёмных таймаутов: 6000/6000 мс 16.11.2010 21:07:35: Канал связи успешно создан, запрос доступа к прибору 16.11.2010 21:07:36: Получен ответ прибора, проверка... 16.11.2010 21:08:02: Запрос флагов состояния прибора 16.11.2010 21:08:34: Запрос значений накопителей нарастающего итога 16.11.2010 21:09:00: Запрос текущих значений параметров 16.11.2010 21:09:02: Проверка обновления архивных данных 16.11.2010 21:09:24: Обнаружено обновление архивных данных 16.11.2010 21:09:52: Получение новых записей архива событий... 16.11.2010 21:10:15: Получение новых архивных записей... 16.11.2010 21:26:13: Ошибка получения записи почасового архива 16.11.2010 21:26:13: Потеряно соединение с удалённым модемом 16.11.2010 21:26:13: Закрытие канала связи с прибором 16.11.2010 21:26:13: <<< Сеанс связи завершён без ошибок
После всего этого показал архив до 09.11.10 т.е. есть улучшения. Йахуууууу!!!!! | |
|
CH : |
17.11.10 12:48 |
Хорошо, что есть прогресс - рано или поздно все данные считаются. Но вопрос, почему разрывается соединение, всё-таки остаётся, оба сеанса завершились досрочно по причине обрыва модемного соединения. Хорошо ещё, что архив KMа можно читать от конца к началу, в отличие от большинства теплосчётчиков, поэтому удаётся ипсользовать частично считанные данные. | |
|
mobilandr : |
17.11.10 13:31 |
17.11.2010 12:06:29: >>> Начало сеанса удалённого доступа 17.11.2010 12:06:29: х цтп 17.11.2010 12:06:29: Создание канала связи с прибором 17.11.2010 12:06:29: Устройство связи: Модем 17.11.2010 12:06:29: Открытие COM1, 19200, 8N1 17.11.2010 12:06:31: Инициализация модема: ATS7=60\Q0 17.11.2010 12:06:31: Модем OK 17.11.2010 12:06:31: Набор номера: ATD+7985ххххххх 17.11.2010 12:06:51: Модем CONNECT 17.11.2010 12:06:51: Настройка приёмных таймаутов: 15000/30000 мс 17.11.2010 12:06:51: Канал связи успешно создан, запрос доступа к прибору 17.11.2010 12:06:52: Получен ответ прибора, проверка... 17.11.2010 12:06:53: Запрос флагов состояния прибора 17.11.2010 12:06:55: Получение обновлённых спецификаций прибора... 17.11.2010 12:28:18: Запрос значений накопителей нарастающего итога 17.11.2010 12:28:19: Запрос текущих значений параметров 17.11.2010 12:28:21: Проверка обновления архивных данных 17.11.2010 12:28:22: Обнаружено обновление архивных данных 17.11.2010 12:28:23: Поиск опорной записи архива событий... 17.11.2010 12:28:56: Получение новых записей архива событий... 17.11.2010 12:40:13: Получение новых архивных записей... 17.11.2010 13:06:14: Ошибка получения записи почасового архива 17.11.2010 13:06:14: Потеряно соединение с удалённым модемом 17.11.2010 13:06:14: Закрытие канала связи с прибором 17.11.2010 13:06:14: <<< Сеанс связи завершён без ошибок
При этом было два считывания без сброса - было досчитано до 100%!? и начал всё с начала. На втором кругу при 70% отпал. В результате имею базу с 05.10 по 12.11. | |
|
CH : |
17.11.10 13:42 |
Нормально. Первые 100% это чтение 110 настроечных регистров для нового прибора, после которых опять с нуля чтение архива. Так уж сделано. Вы не перестроили таймауты на 6 секунд, как я рекомендовал, а то бы всё было пошустрее. | |
|
madalex04 : |
18.11.10 22:41 |
прибор 075475. телефон 8917xxxxxxx. Всё то же самое, слишком долгий опрос... Не снимается.... Связь отличная. Это уже второй кривой прибор..
Считался, всё нормально, жду следующего "прихода".... | |
|
madalex04 : |
18.11.10 23:25 |
16.11.2010 20:03:12: >>> Начало сеанса удалённого доступа 16.11.2010 20:03:12: Хамовнический 8 16.11.2010 20:03:12: Создание канала связи с прибором 16.11.2010 20:03:12: Устройство связи: Модем 16.11.2010 20:03:12: Открытие COM2, 9600, 8N1 16.11.2010 20:03:14: Инициализация модема: AT 16.11.2010 20:03:14: Модем OK 16.11.2010 20:03:14: Набор номера: ATDT8917xxxxxxx 16.11.2010 20:03:33: Модем CONNECT 16.11.2010 20:03:33: Настройка приёмных таймаутов: 6000/6000 мс 16.11.2010 20:03:33: Канал связи успешно создан, запрос доступа к прибору 16.11.2010 20:03:54: Получен ответ прибора, проверка... 16.11.2010 20:04:23: Запрос флагов состояния прибора 16.11.2010 20:04:45: Получение обновлённых спецификаций прибора... 16.11.2010 20:24:34: Запрос значений накопителей нарастающего итога 16.11.2010 20:24:49: Запрос текущих значений параметров 16.11.2010 20:24:53: Проверка обновления архивных данных 16.11.2010 20:24:54: Обнаружено обновление архивных данных 16.11.2010 20:25:15: Поиск опорной записи архива событий... 16.11.2010 20:25:16: Получение новых записей архива событий... 16.11.2010 20:25:20: Получение новых архивных записей... 16.11.2010 21:02:56: Ошибка получения записи почасового архива 16.11.2010 21:02:56: Потеряно соединение с удалённым модемом 16.11.2010 21:02:56: Закрытие канала связи с прибором 16.11.2010 21:02:56: <<< Сеанс связи завершён без ошибок
16.11.2010 21:07:13: >>> Начало сеанса удалённого доступа 16.11.2010 21:07:13: Хамовнический 8 16.11.2010 21:07:13: Создание канала связи с прибором 16.11.2010 21:07:13: Устройство связи: Модем 16.11.2010 21:07:13: Открытие COM2, 9600, 8N1 16.11.2010 21:07:15: Инициализация модема: AT 16.11.2010 21:07:15: Модем OK 16.11.2010 21:07:15: Набор номера: ATDT89175xxxxxxx 16.11.2010 21:07:34: Модем CONNECT 16.11.2010 21:07:35: Настройка приёмных таймаутов: 6000/6000 мс 16.11.2010 21:07:35: Канал связи успешно создан, запрос доступа к прибору 16.11.2010 21:07:36: Получен ответ прибора, проверка... 16.11.2010 21:08:02: Запрос флагов состояния прибора 16.11.2010 21:08:34: Запрос значений накопителей нарастающего итога 16.11.2010 21:09:00: Запрос текущих значений параметров 16.11.2010 21:09:02: Проверка обновления архивных данных 16.11.2010 21:09:24: Обнаружено обновление архивных данных 16.11.2010 21:09:52: Получение новых записей архива событий... 16.11.2010 21:10:15: Получение новых архивных записей... 16.11.2010 21:26:13: Ошибка получения записи почасового архива 16.11.2010 21:26:13: Потеряно соединение с удалённым модемом 16.11.2010 21:26:13: Закрытие канала связи с прибором 16.11.2010 21:26:13: <<< Сеанс связи завершён без ошибок
17.11.2010 01:20:50: >>> Начало сеанса удалённого доступа 17.11.2010 01:20:50: Хамовнический 8 17.11.2010 01:20:50: Создание канала связи с прибором 17.11.2010 01:20:50: Устройство связи: Модем 17.11.2010 01:20:50: Открытие COM2, 9600, 8N1 17.11.2010 01:20:52: Инициализация модема: AT 17.11.2010 01:20:52: Модем OK 17.11.2010 01:20:52: Набор номера: ATDT8917xxxxxxx 17.11.2010 01:21:10: Модем CONNECT 17.11.2010 01:21:10: Настройка приёмных таймаутов: 6000/6000 мс 17.11.2010 01:21:10: Канал связи успешно создан, запрос доступа к прибору 17.11.2010 01:21:11: Получен ответ прибора, проверка... 17.11.2010 01:21:13: Запрос флагов состояния прибора 17.11.2010 01:21:14: Запрос значений накопителей нарастающего итога 17.11.2010 01:21:15: Запрос текущих значений параметров 17.11.2010 01:21:30: Проверка обновления архивных данных 17.11.2010 01:21:31: Обнаружено обновление архивных данных 17.11.2010 01:21:53: Получение новых записей архива событий... 17.11.2010 01:22:05: Получение новых архивных записей... 17.11.2010 01:53:15: Закрытие канала связи с прибором 17.11.2010 01:53:20: <<< Сеанс связи завершён без ошибок
17.11.2010 07:08:00: >>> Начало сеанса удалённого доступа 17.11.2010 07:08:00: Хамовнический 8 17.11.2010 07:08:00: Создание канала связи с прибором 17.11.2010 07:08:00: Устройство связи: Модем 17.11.2010 07:08:00: Открытие COM2, 9600, 8N1 17.11.2010 07:08:02: Инициализация модема: AT 17.11.2010 07:08:02: Модем OK 17.11.2010 07:08:02: Набор номера: ATDT8917xxxxxxx 17.11.2010 07:08:21: Модем CONNECT 17.11.2010 07:08:22: Настройка приёмных таймаутов: 6000/6000 мс 17.11.2010 07:08:22: Канал связи успешно создан, запрос доступа к прибору 17.11.2010 07:08:23: Получен ответ прибора, проверка... 17.11.2010 07:08:24: Запрос флагов состояния прибора 17.11.2010 07:08:46: Запрос значений накопителей нарастающего итога 17.11.2010 07:08:47: Запрос текущих значений параметров 17.11.2010 07:09:02: Проверка обновления архивных данных 17.11.2010 07:09:03: Обнаружено обновление архивных данных 17.11.2010 07:09:19: Получение новых записей архива событий... 17.11.2010 07:09:48: Получение новых архивных записей... 17.11.2010 07:10:43: Закрытие канала связи с прибором 17.11.2010 07:10:48: <<< Сеанс связи завершён без ошибок
17.11.2010 11:45:14: >>> Начало сеанса удалённого доступа 17.11.2010 11:45:14: Хамовнический 8 17.11.2010 11:45:14: Создание канала связи с прибором 17.11.2010 11:45:14: Устройство связи: Модем 17.11.2010 11:45:14: Открытие COM2, 9600, 8N1 17.11.2010 11:45:16: Инициализация модема: AT 17.11.2010 11:45:16: Модем OK 17.11.2010 11:45:16: Набор номера: ATDT8917xxxxxxx 17.11.2010 11:45:20: Модем NO CARRIER 17.11.2010 11:45:20: Ошибка создания канала связи 17.11.2010 11:45:20: Несущая не обнаружена 17.11.2010 11:45:20: Закрытие канала связи с прибором 17.11.2010 11:45:20: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
17.11.2010 14:45:17: >>> Начало сеанса удалённого доступа 17.11.2010 14:45:17: Хамовнический 8 17.11.2010 14:45:17: Создание канала связи с прибором 17.11.2010 14:45:17: Устройство связи: Модем 17.11.2010 14:45:17: Открытие COM2, 9600, 8N1 17.11.2010 14:45:19: Инициализация модема: AT 17.11.2010 14:45:19: Модем OK 17.11.2010 14:45:19: Набор номера: ATDT8917xxxxxxx 17.11.2010 14:45:39: Модем CONNECT 17.11.2010 14:45:39: Настройка приёмных таймаутов: 6000/6000 мс 17.11.2010 14:45:39: Канал связи успешно создан, запрос доступа к прибору 17.11.2010 14:45:40: Получен ответ прибора, проверка... 17.11.2010 14:45:42: Запрос флагов состояния прибора 17.11.2010 14:45:56: Запрос значений накопителей нарастающего итога 17.11.2010 14:45:58: Запрос текущих значений параметров 17.11.2010 14:45:59: Проверка обновления архивных данных 17.11.2010 14:46:01: Обнаружено обновление архивных данных 17.11.2010 14:46:11: Получение новых записей архива событий... 17.11.2010 14:46:28: Получение новых архивных записей... 17.11.2010 14:48:06: Закрытие канала связи с прибором 17.11.2010 14:48:12: <<< Сеанс связи завершён без ошибок
17.11.2010 18:58:50: >>> Начало сеанса удалённого доступа 17.11.2010 18:58:50: Хамовнический 8 17.11.2010 18:58:50: Создание канала связи с прибором 17.11.2010 18:58:50: Устройство связи: Модем 17.11.2010 18:58:50: Открытие COM2, 9600, 8N1 17.11.2010 18:58:52: Инициализация модема: AT 17.11.2010 18:58:52: Модем OK 17.11.2010 18:58:52: Набор номера: ATDT8917xxxxxxx 17.11.2010 18:58:52: Модем NO CARRIER 17.11.2010 18:58:52: Ошибка создания канала связи 17.11.2010 18:58:52: Несущая не обнаружена 17.11.2010 18:58:52: Закрытие канала связи с прибором 17.11.2010 18:58:52: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
17.11.2010 23:14:08: >>> Начало сеанса удалённого доступа 17.11.2010 23:14:08: Хамовнический 8 17.11.2010 23:14:08: Создание канала связи с прибором 17.11.2010 23:14:08: Устройство связи: Модем 17.11.2010 23:14:08: Открытие COM2, 9600, 8N1 17.11.2010 23:14:11: Инициализация модема: AT 17.11.2010 23:14:11: Модем OK 17.11.2010 23:14:11: Набор номера: ATDT8917xxxxxxx 17.11.2010 23:14:30: Модем CONNECT 17.11.2010 23:14:30: Настройка приёмных таймаутов: 6000/6000 мс 17.11.2010 23:14:31: Канал связи успешно создан, запрос доступа к прибору 17.11.2010 23:14:32: Получен ответ прибора, проверка... 17.11.2010 23:14:33: Запрос флагов состояния прибора 17.11.2010 23:14:51: Запрос значений накопителей нарастающего итога 17.11.2010 23:15:18: Запрос текущих значений параметров 17.11.2010 23:15:20: Проверка обновления архивных данных 17.11.2010 23:15:21: Обнаружено обновление архивных данных 17.11.2010 23:15:43: Получение новых записей архива событий... 17.11.2010 23:16:29: Получение новых архивных записей... 17.11.2010 23:17:19: Закрытие канала связи с прибором 17.11.2010 23:17:24: <<< Сеанс связи завершён без ошибок
18.11.2010 05:43:29: >>> Начало сеанса удалённого доступа 18.11.2010 05:43:29: Хамовнический 8 18.11.2010 05:43:29: Создание канала связи с прибором 18.11.2010 05:43:29: Устройство связи: Модем 18.11.2010 05:43:29: Открытие COM2, 9600, 8N1 18.11.2010 05:43:31: Инициализация модема: AT 18.11.2010 05:43:31: Модем OK 18.11.2010 05:43:31: Набор номера: ATDT8917xxxxxxx 18.11.2010 05:43:51: Модем CONNECT 18.11.2010 05:43:51: Настройка приёмных таймаутов: 6000/6000 мс 18.11.2010 05:43:51: Канал связи успешно создан, запрос доступа к прибору 18.11.2010 05:43:52: Получен ответ прибора, проверка... 18.11.2010 05:43:54: Запрос флагов состояния прибора 18.11.2010 05:43:55: Запрос значений накопителей нарастающего итога 18.11.2010 05:44:09: Запрос текущих значений параметров 18.11.2010 05:44:11: Проверка обновления архивных данных 18.11.2010 05:44:12: Обнаружено обновление архивных данных 18.11.2010 05:44:28: Получение новых записей архива событий... 18.11.2010 05:45:05: Получение новых архивных записей... 18.11.2010 05:46:30: Закрытие канала связи с прибором 18.11.2010 05:46:35: <<< Сеанс связи завершён без ошибок
18.11.2010 10:11:38: >>> Начало сеанса удалённого доступа 18.11.2010 10:11:38: Хамовнический 8 18.11.2010 10:11:38: Создание канала связи с прибором 18.11.2010 10:11:38: Устройство связи: Модем 18.11.2010 10:11:38: Открытие COM2, 9600, 8N1 18.11.2010 10:11:40: Инициализация модема: AT 18.11.2010 10:11:40: Модем OK 18.11.2010 10:11:40: Набор номера: ATDT8917xxxxxxx 18.11.2010 10:11:43: Модем NO CARRIER 18.11.2010 10:11:43: Ошибка создания канала связи 18.11.2010 10:11:43: Несущая не обнаружена 18.11.2010 10:11:43: Закрытие канала связи с прибором 18.11.2010 10:11:43: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
18.11.2010 15:40:34: >>> Начало сеанса удалённого доступа 18.11.2010 15:40:34: Хамовнический 8 18.11.2010 15:40:34: Создание канала связи с прибором 18.11.2010 15:40:34: Устройство связи: Модем 18.11.2010 15:40:34: Открытие COM2, 9600, 8N1 18.11.2010 15:40:36: Инициализация модема: AT 18.11.2010 15:40:36: Модем OK 18.11.2010 15:40:36: Набор номера: ATDT8917xxxxxxx 18.11.2010 15:40:55: Модем CONNECT 18.11.2010 15:40:55: Настройка приёмных таймаутов: 6000/6000 мс 18.11.2010 15:40:55: Канал связи успешно создан, запрос доступа к прибору 18.11.2010 15:40:57: Получен ответ прибора, проверка... 18.11.2010 15:40:58: Запрос флагов состояния прибора 18.11.2010 15:41:16: Запрос значений накопителей нарастающего итога 18.11.2010 15:41:17: Запрос текущих значений параметров 18.11.2010 15:41:19: Проверка обновления архивных данных 18.11.2010 15:41:20: Обнаружено обновление архивных данных 18.11.2010 15:41:42: Получение новых записей архива событий... 18.11.2010 15:42:17: Получение новых архивных записей... 18.11.2010 15:43:37: Закрытие канала связи с прибором 18.11.2010 15:43:42: <<< Сеанс связи завершён без ошибок
18.11.2010 17:54:13: >>> Начало сеанса удалённого доступа 18.11.2010 17:54:13: Хамовнический 8 18.11.2010 17:54:13: Создание канала связи с прибором 18.11.2010 17:54:13: Устройство связи: Модем 18.11.2010 17:54:13: Открытие COM2, 9600, 8N1 18.11.2010 17:54:15: Инициализация модема: AT 18.11.2010 17:54:15: Модем OK 18.11.2010 17:54:15: Набор номера: ATDT8917xxxxxxx 18.11.2010 17:54:15: Модем NO CARRIER 18.11.2010 17:54:15: Ошибка создания канала связи 18.11.2010 17:54:15: Несущая не обнаружена 18.11.2010 17:54:15: Закрытие канала связи с прибором 18.11.2010 17:54:15: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
18.11.2010 18:03:55: >>> Начало сеанса удалённого доступа 18.11.2010 18:03:55: Хамовнический 8 18.11.2010 18:03:55: Создание канала связи с прибором 18.11.2010 18:03:55: Устройство связи: Модем 18.11.2010 18:03:55: Открытие COM2, 9600, 8N1 18.11.2010 18:03:57: Инициализация модема: AT 18.11.2010 18:03:57: Модем OK 18.11.2010 18:03:57: Набор номера: ATDT8917xxxxxxx 18.11.2010 18:03:57: Модем NO CARRIER 18.11.2010 18:03:57: Ошибка создания канала связи 18.11.2010 18:03:57: Несущая не обнаружена 18.11.2010 18:03:57: Закрытие канала связи с прибором 18.11.2010 18:03:57: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
18.11.2010 18:35:49: >>> Начало сеанса удалённого доступа 18.11.2010 18:35:49: Хамовнический 8 18.11.2010 18:35:49: Создание канала связи с прибором 18.11.2010 18:35:49: Устройство связи: Модем 18.11.2010 18:35:49: Открытие COM2, 9600, 8N1 18.11.2010 18:35:51: Инициализация модема: AT 18.11.2010 18:35:57: 18.11.2010 18:35:57: Ошибка создания канала связи 18.11.2010 18:35:57: Нет ответа модема 18.11.2010 18:35:57: Закрытие канала связи с прибором 18.11.2010 18:35:57: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой | |
|
madalex04 : |
18.11.10 23:27 |
Как-то так, но всё считалось.... Огромное спасибо за поддержку!!!! | |
|
CH : |
19.11.10 12:25 |
Пожалуйста. | |
|
madalex04 : |
20.11.10 15:42 |
070993 та же проблема.... | |
|
CH : |
23.11.10 20:45 |
Цитата: madalex04 070993 та же проблема....
И что же, неужели новый драйвер с этим никак не справляется? | |
|
madalex04 : |
24.11.10 00:04 |
нет, никак не хочет, появился ещё один, быть может проблемы с нештатными ситуациями? посмотрите пожалуйста, может появятся идеи.... номер 095819 тел.8916xxxxxxx. До некоторого момента всё было в норме, связывался, опрашивался... Со второго числа ушёл в дооооолгий опрос и НИКАК.... Обновление не помогает. Не опрашивается полностью.... | |
|
CH : |
24.11.10 12:51 |
Посмотрю, но в ближайшие дни - никак. Я пока не на работе. | |
|
CH : |
30.11.10 13:49 |
Посмотрел последний прибор: да, проблема в нештатках, архив зафлужен сообщениями об ошибке dT. Вот только за первое ноября: 219: 017592D8, Запись архива событий: 01:20:35 1.11.10, событие 96, начало 219: 017592D8, Запись архива событий: 01:28:26 1.11.10, событие 96, конец 284: 017592D8, Запись архива событий: 01:50:01 1.11.10, событие 96, начало 216: 017592D8, Запись архива событий: 01:52:26 1.11.10, событие 96, конец 216: 017592D8, Запись архива событий: 02:20:42 1.11.10, событие 96, начало 224: 017592D8, Запись архива событий: 02:33:13 1.11.10, событие 96, конец 217: 017592D8, Запись архива событий: 03:13:09 1.11.10, событие 96, начало 219: 017592D8, Запись архива событий: 03:25:10 1.11.10, событие 96, конец 219: 017592D8, Запись архива событий: 06:46:16 1.11.10, событие 97, конец 220: 017592D8, Запись архива событий: 06:46:17 1.11.10, событие 97, начало 216: 017592D8, Запись архива событий: 08:32:01 1.11.10, событие 96, начало 218: 017592D8, Запись архива событий: 08:40:44 1.11.10, событие 96, конец 219: 017592D8, Запись архива событий: 08:59:56 1.11.10, событие 96, начало 224: 017592D8, Запись архива событий: 09:03:25 1.11.10, событие 96, конец 223: 017592D8, Запись архива событий: 09:07:55 1.11.10, событие 96, начало 216: 017592D8, Запись архива событий: 09:14:47 1.11.10, событие 96, конец 217: 017592D8, Запись архива событий: 09:30:33 1.11.10, событие 96, начало 217: 017592D8, Запись архива событий: 09:33:57 1.11.10, событие 96, конец 225: 017592D8, Запись архива событий: 09:36:35 1.11.10, событие 96, начало 218: 017592D8, Запись архива событий: 09:48:07 1.11.10, событие 96, конец 220: 017592D8, Запись архива событий: 10:00:19 1.11.10, событие 96, начало 221: 017592D8, Запись архива событий: 10:06:57 1.11.10, событие 96, конец 222: 017592D8, Запись архива событий: 10:17:44 1.11.10, событие 96, начало 217: 017592D8, Запись архива событий: 10:21:56 1.11.10, событие 96, конец 217: 017592D8, Запись архива событий: 10:35:31 1.11.10, событие 96, начало 218: 017592D8, Запись архива событий: 10:39:04 1.11.10, событие 96, конец 225: 017592D8, Запись архива событий: 10:46:05 1.11.10, событие 96, начало 217: 017592D8, Запись архива событий: 10:54:22 1.11.10, событие 96, конец 217: 017592D8, Запись архива событий: 11:16:14 1.11.10, событие 96, начало 216: 017592D8, Запись архива событий: 11:35:24 1.11.10, событие 96, конец 214: 017592D8, Запись архива событий: 11:50:24 1.11.10, событие 96, начало 224: 017592D8, Запись архива событий: 12:00:55 1.11.10, событие 96, конец 220: 017592D8, Запись архива событий: 12:10:16 1.11.10, событие 96, начало 217: 017592D8, Запись архива событий: 12:15:32 1.11.10, событие 96, конец 309: 017592D8, Запись архива событий: 12:27:58 1.11.10, событие 96, начало 223: 017592D8, Запись архива событий: 12:36:39 1.11.10, событие 96, конец 217: 017592D8, Запись архива событий: 13:06:00 1.11.10, событие 96, начало 218: 017592D8, Запись архива событий: 13:09:17 1.11.10, событие 96, конец 216: 017592D8, Запись архива событий: 13:15:59 1.11.10, событие 96, начало 217: 017592D8, Запись архива событий: 13:21:48 1.11.10, событие 96, конец 218: 017592D8, Запись архива событий: 13:28:16 1.11.10, событие 96, начало 276: 017592D8, Запись архива событий: 13:35:44 1.11.10, событие 96, конец 219: 017592D8, Запись архива событий: 15:14:30 1.11.10, событие 96, начало 219: 017592D8, Запись архива событий: 15:20:03 1.11.10, событие 96, конец 217: 017592D8, Запись архива событий: 15:36:23 1.11.10, событие 96, начало 217: 017592D8, Запись архива событий: 15:41:10 1.11.10, событие 96, конец 218: 017592D8, Запись архива событий: 15:49:13 1.11.10, событие 96, начало 218: 017592D8, Запись архива событий: 15:52:56 1.11.10, событие 96, конец 219: 017592D8, Запись архива событий: 16:05:03 1.11.10, событие 96, начало 221: 017592D8, Запись архива событий: 16:17:06 1.11.10, событие 96, конец 243: 017592D8, Запись архива событий: 16:55:35 1.11.10, событие 97, конец 219: 017592D8, Запись архива событий: 16:55:43 1.11.10, событие 97, начало 217: 017592D8, Запись архива событий: 17:18:05 1.11.10, событие 96, начало 219: 017592D8, Запись архива событий: 17:23:12 1.11.10, событие 96, конец 218: 017592D8, Запись архива событий: 17:38:06 1.11.10, событие 96, начало 221: 017592D8, Запись архива событий: 17:47:06 1.11.10, событие 96, конец 222: 017592D8, Запись архива событий: 18:04:26 1.11.10, событие 96, начало 221: 017592D8, Запись архива событий: 18:07:53 1.11.10, событие 96, конец 231: 017592D8, Запись архива событий: 18:35:33 1.11.10, событие 96, начало 225: 017592D8, Запись архива событий: 18:40:11 1.11.10, событие 96, конец 219: 017592D8, Запись архива событий: 19:01:16 1.11.10, событие 96, начало 228: 017592D8, Запись архива событий: 19:03:29 1.11.10, событие 96, конец 226: 017592D8, Запись архива событий: 19:08:11 1.11.10, событие 96, начало 217: 017592D8, Запись архива событий: 19:11:48 1.11.10, событие 96, конец 216: 017592D8, Запись архива событий: 19:18:19 1.11.10, событие 96, начало 223: 017592D8, Запись архива событий: 19:22:59 1.11.10, событие 96, конец 224: 017592D8, Запись архива событий: 19:33:27 1.11.10, событие 96, начало 248: 017592D8, Запись архива событий: 19:37:10 1.11.10, событие 96, конец 222: 017592D8, Запись архива событий: 19:42:38 1.11.10, событие 96, начало 227: 017592D8, Запись архива событий: 19:45:03 1.11.10, событие 96, конец 224: 017592D8, Запись архива событий: 19:49:10 1.11.10, событие 97, конец 222: 017592D8, Запись архива событий: 19:49:11 1.11.10, событие 97, начало 226: 017592D8, Запись архива событий: 19:50:16 1.11.10, событие 96, начало 218: 017592D8, Запись архива событий: 19:54:04 1.11.10, событие 96, конец 307: 017592D8, Запись архива событий: 20:05:05 1.11.10, событие 96, начало 222: 017592D8, Запись архива событий: 20:11:43 1.11.10, событие 96, конец 224: 017592D8, Запись архива событий: 20:54:14 1.11.10, событие 96, начало 219: 017592D8, Запись архива событий: 21:14:34 1.11.10, событие 96, конец 243: 017592D8, Запись архива событий: 21:31:10 1.11.10, событие 96, начало 306: 017592D8, Запись архива событий: 21:44:24 1.11.10, событие 96, конец 222: 017592D8, Запись архива событий: 22:01:53 1.11.10, событие 96, начало 318: 017592D8, Запись архива событий: 22:09:45 1.11.10, событие 96, конец 309: 017592D8, Запись архива событий: 22:18:32 1.11.10, событие 96, начало 225: 017592D8, Запись архива событий: 22:26:30 1.11.10, событие 96, конец 222: 017592D8, Запись архива событий: 22:33:34 1.11.10, событие 96, начало 232: 017592D8, Запись архива событий: 22:41:35 1.11.10, событие 96, конец 225: 017592D8, Запись архива событий: 22:49:45 1.11.10, событие 97, конец 222: 017592D8, Запись архива событий: 22:49:46 1.11.10, событие 97, начало 303: 017592D8, Запись архива событий: 23:00:57 1.11.10, событие 96, начало 234: 017592D8, Запись архива событий: 23:07:17 1.11.10, событие 96, конец 225: 017592D8, Запись архива событий: 23:09:40 1.11.10, событие 96, начало 311: 017592D8, Запись архива событий: 23:15:11 1.11.10, событие 96, конец 237: 017592D8, Запись архива событий: 23:29:40 1.11.10, событие 96, начало 244: 017592D8, Запись архива событий: 23:36:57 1.11.10, событие 96, конец 221: 017592D8, Запись архива событий: 23:36:58 1.11.10, событие 103, начало 216: 017592D8, Запись архива событий: 00:00:00 2.11.10, событие 103, конец
Просто не успевает прочитать архив событий на таком медленном канале до того, как оператор связь разорвёт. | |
|
© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru