НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Считаем целесообразным и в дальнейшем привлекать фирму ЗАО НПО «Тепловизор» к внедрению перспективных технологий, а так же к работам по обслуживанию и ремонту узлов на подведомственной территории.
Руководство района РТС «Курьяново» благодарит Вашу организацию за хорошую и качественную работу и выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество."


В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  Архивист и ВКТ-7
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Архивист и ВКТ-7    

merser Архивист и ВКТ-7

Новенький


Добрый день.

При опросе ВКТ-7, если нет расхода за сутки по ГВС, то температура в распечатке нулевая. При съеме родной программой температура в распечатке есть.
Пример:
│ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │    Vпод   │ pпод │  Tнар  │
│ 01.01 ║         0.000│   0.00│        0.00│  5.00 │       24│
│ 02.01 ║         0.000│   0.00│        0.00│  5.00 │       24│
│ 03.01 ║         0.000│   0.00│        0.00│  5.00 │       24│
│ 04.01 ║         0.000│   0.00│        0.00│  5.00 │       24│
│ 05.01 ║         0.000│   0.00│        0.00│  5.00 │       24│
│ 06.01 ║         0.000│   0.00│        0.00│  5.00 │       24│
│ 07.01 ║         0.000│   0.00│        0.00│  5.00 │        24│
│ 08.01 ║         0.000│   0.00│        0.00│  5.00 │       24│
│ 09.01 ║         0.002│ 48.71│        0.06│  5.00 │       24│
│ 10.01 ║         0.002│ 49.75│        0.07│  5.00 │       24│

Драйвер версии 0.91.1

Есть возможность это исправить?
» 11.1.17 21:10 Профайл

xBocT Re: Архивист и ВКТ-7

Администратор


Это связано с тем что в данном случае Архивист принимает решение (основываясь на настройках прибора) отображать не средние, а средневзвешенные температуры, что приводит к нулевым показаниям температуры при нулевом расходе.

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 12.1.17 12:07 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.