Форум : Программное обеспечениеНазвание : Архивист и ВКТ-7 |
merser : |
11.1.17 21:10 |
Добрый день.
При опросе ВКТ-7, если нет расхода за сутки по ГВС, то температура в распечатке нулевая. При съеме родной программой температура в распечатке есть. Пример: │ Дата ║ Qтеп │ tпод │ Vпод │ pпод │ Tнар │ │ 01.01 ║ 0.000│ 0.00│ 0.00│ 5.00 │ 24│ │ 02.01 ║ 0.000│ 0.00│ 0.00│ 5.00 │ 24│ │ 03.01 ║ 0.000│ 0.00│ 0.00│ 5.00 │ 24│ │ 04.01 ║ 0.000│ 0.00│ 0.00│ 5.00 │ 24│ │ 05.01 ║ 0.000│ 0.00│ 0.00│ 5.00 │ 24│ │ 06.01 ║ 0.000│ 0.00│ 0.00│ 5.00 │ 24│ │ 07.01 ║ 0.000│ 0.00│ 0.00│ 5.00 │ 24│ │ 08.01 ║ 0.000│ 0.00│ 0.00│ 5.00 │ 24│ │ 09.01 ║ 0.002│ 48.71│ 0.06│ 5.00 │ 24│ │ 10.01 ║ 0.002│ 49.75│ 0.07│ 5.00 │ 24│
Драйвер версии 0.91.1
Есть возможность это исправить? | |
|
xBocT : |
12.1.17 12:07 |
Это связано с тем что в данном случае Архивист принимает решение (основываясь на настройках прибора) отображать не средние, а средневзвешенные температуры, что приводит к нулевым показаниям температуры при нулевом расходе. | |
|
© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru
URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=518&forum=2
|