"За время эксплуатации узлы учёта тепловой энергии на базе теплосчётчика ВИС.Т показали высокую степень эксплуатационной надёжности и устойчивости метрологических характеристик. Необходимо ответить в высшей степени мобильную и качественную работу сервисной службы гарантийного и послегарантийного обслуживания установленных приборов."
А.В.Свиридов, Главный инженер Предприятия №2 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Запущенная на виртуальной машине WinCC SCADA под Windows 8.1 Pro использует для связи с ВИС.Т HcDA OPC сервер по протоколу Hydralink. Пока OPC сервер находится в свернутом состоянии в трее проблем не возникает. При открытии окна программы OPC сервер вылетает с ошибкой ntdll.dll. Режимы совместимости и запуск от администратора не помогли. Как добиться стабильной работы сервера под Windows 8.1 Pro?
Re: HcDA OPC-сервер вылетает с ошибкой в Windows 8.1
Администратор
Честно говоря, не знаю, не работаем мы с этой версией ОС. Возможно, помогла бы доработка сервера в части работы с треем (как простейший вариант - просто убрать функционал сворачивания в трей, сервер всё-таки самое рядовое оконное приложение и может болтаться на панели задач). Насчёт того, чтобы действительно этим заниматься... Не знаю, всё-таки частный случай, особой востребованности такой доработки нет.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Re: HcDA OPC-сервер вылетает с ошибкой в Windows 8.1
Администратор
А вы не пробовали отключить в настройках сворачивание в трей? Для вызова интерфейса свернутого без значка в трее сервера можно использовать его иконку запуска или исполняемый файл HcDa.exe.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Re: HcDA OPC-сервер вылетает с ошибкой в Windows 8.1
Новенький
Попробуем при следующем сеансе настройки, просто стараемся не трогать программу пока она работает нормально, т.к. не понятно какие действия приводят к вылету. Чаще всего ошибка возникает при уже открытом окне программы при попытке изменить размеры окна, хотя наблюдались вылеты и при вызове программы из трея. Собственно, когда программа свернута в трей - это самое беспроблемное состояние.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44