4.9.15 11:59
 Запущенная на виртуальной машине WinCC SCADA под Windows 8.1 Pro использует для связи с ВИС.Т HcDA OPC сервер по протоколу Hydralink. Пока OPC сервер находится в свернутом состоянии в трее проблем не возникает. При открытии окна программы OPC сервер вылетает с ошибкой ntdll.dll. Режимы совместимости и запуск от администратора не помогли. Как добиться стабильной работы сервера под Windows 8.1 Pro?

 CH :

7.9.15 11:18
 Честно говоря, не знаю, не работаем мы с этой версией ОС. Возможно, помогла бы доработка сервера в части работы с треем (как простейший вариант - просто убрать функционал сворачивания в трей, сервер всё-таки самое рядовое оконное приложение и может болтаться на панели задач).
Насчёт того, чтобы действительно этим заниматься... Не знаю, всё-таки частный случай, особой востребованности такой доработки нет.

 CH :

7.9.15 11:48
 А вы не пробовали отключить в настройках сворачивание в трей? Для вызова интерфейса свернутого без значка в трее сервера можно использовать его иконку запуска или исполняемый файл HcDa.exe.

 Jjoe :

7.9.15 12:27
 Попробуем при следующем сеансе настройки, просто стараемся не трогать программу пока она работает нормально, т.к. не понятно какие действия приводят к вылету. Чаще всего ошибка возникает при уже открытом окне программы при попытке изменить размеры окна, хотя наблюдались вылеты и при вызове программы из трея. Собственно, когда программа свернута в трей - это самое беспроблемное состояние.