"Технические характеристики первичных преобразователей узлов учета ВИСТ.Т, в силу своей конструкции, не вносят гидравлических помех в разводящие инженерные сети строений, что также особенно важно в жилищном фонде, где имеются многочисленные последовательные соединения объектов энергопотребления."
Ю.И.Припачкин, Генеральный конструктор ГЦП «Электронная Москва»
Re: Как настроить встроенный ethernet - преобразователь ВИС.
Администратор
Встроенный Ethernet преобразователь работает в режиме TCP-сервер. Существует два варианта функционирования 1) MODBUS-шлюз (по-умолчанию). Реализована поддержка Modbus-TCP протокола. 2) TCP-Echo. Простой режим передачи данных через интерфейс, "что получил - то и передал".
Варианта работы в режиме "реального com-порта" не существует, для этого на приборе есть аппаратный RS-232 порт.
Возможно существуют какие-то программные решения, позволяющие реализовать на стороне компьютера виртуальный COM-порт взаимодействующий с Ethernet-преобразователем, но нами они не поддерживаются и не рассматривались.
Для реализации виртуальных COM-портов на стороне компьютера лучше всего подходят сторонние преобразователи интерфейсов, поддерживающие такую технологию на программно-апаратном уровне, скажем MOXA Nport серии 5100 или 5200.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист