Форум : Программное обеспечениеНазвание : Как настроить встроенный ethernet - преобразователь ВИС.Та в |
SergeyV : |
19.7.19 12:04 |
Собственно, вопрос в названии. | |
|
|
SergeyV : |
22.7.19 08:19 |
Цитата:
Извините, я неясно выразился. Как настроить встроенный в ВИС.Т преобразователь интерфейса в режим реального com-порта
[ Редактировано SergeyV в 22.7.19 09:20 ] | |
|
xBocT : |
22.7.19 10:16 |
Встроенный Ethernet преобразователь работает в режиме TCP-сервер. Существует два варианта функционирования 1) MODBUS-шлюз (по-умолчанию). Реализована поддержка Modbus-TCP протокола. 2) TCP-Echo. Простой режим передачи данных через интерфейс, "что получил - то и передал".
Варианта работы в режиме "реального com-порта" не существует, для этого на приборе есть аппаратный RS-232 порт.
Возможно существуют какие-то программные решения, позволяющие реализовать на стороне компьютера виртуальный COM-порт взаимодействующий с Ethernet-преобразователем, но нами они не поддерживаются и не рассматривались.
Для реализации виртуальных COM-портов на стороне компьютера лучше всего подходят сторонние преобразователи интерфейсов, поддерживающие такую технологию на программно-апаратном уровне, скажем MOXA Nport серии 5100 или 5200. | |
|