Есть на баллансе некоторое количество теплосччетчиков ВИС.Т, работающих по протоколу Modbus. По 3-м из них архивист при попытке считать данные (в том числе при снятой галочке считывания архива) выдается ошибка "Неподдерживаемый набор данных архива. Обновите драйвер устройства" Проверялось как на версии Архивиста 1.15.3, так и на последней версии, выложенной на сайте. Проблема возникла с приборами с серийными номерами 10086 13586 103181
Re: Проблема с теплосчетчиками с прошивкой HC-P-2.49
Администратор
Здравствуйте. Приборы с версией прошивки HC-P... поддерживают расширенный диапазон давлений, поэтому их данные несколько отличаются от "стандартных" модификаций. Судя по всему, текущий драйвер их не поддерживает, приборы редко встречающиеся. Попробуем решить, как лучше разобраться с этой ситуацией...
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Re: Проблема с теплосчетчиками с прошивкой HC-P-2.49
Новенький
Цитата:
CH пишет: Здравствуйте. Приборы с версией прошивки HC-P... поддерживают расширенный диапазон давлений, поэтому их данные несколько отличаются от "стандартных" модификаций. Судя по всему, текущий драйвер их не поддерживает, приборы редко встречающиеся. Попробуем решить, как лучше разобраться с этой ситуацией...
Спасибо за ответ!
Я правильно понимаю, что для этой модификации нужно использовать другую вариацию протокола ModBus, чем для основных? Если да, то можно ли как-то получить описание этого протокола?