Название : Проблема с теплосчетчиками с прошивкой HC-P-2.49

 Rias :

7.2.18 16:56
 Добрый день!

Есть на баллансе некоторое количество теплосччетчиков ВИС.Т, работающих по протоколу Modbus.
По 3-м из них архивист при попытке считать данные (в том числе при снятой галочке считывания архива) выдается ошибка "Неподдерживаемый набор данных архива. Обновите драйвер устройства"
Проверялось как на версии Архивиста 1.15.3, так и на последней версии, выложенной на сайте.
Проблема возникла с приборами с серийными номерами
10086
13586
103181

Запрос версии прошивки выдает версию HC-P-2.49

 CH :

8.2.18 10:20
 Здравствуйте.
Приборы с версией прошивки HC-P... поддерживают расширенный диапазон давлений, поэтому их данные несколько отличаются от "стандартных" модификаций. Судя по всему, текущий драйвер их не поддерживает, приборы редко встречающиеся.
Попробуем решить, как лучше разобраться с этой ситуацией...

 Rias :

8.2.18 12:34
 Цитата:

CH пишет:
Здравствуйте.
Приборы с версией прошивки HC-P... поддерживают расширенный диапазон давлений, поэтому их данные несколько отличаются от "стандартных" модификаций. Судя по всему, текущий драйвер их не поддерживает, приборы редко встречающиеся.
Попробуем решить, как лучше разобраться с этой ситуацией...

Спасибо за ответ!

Я правильно понимаю, что для этой модификации нужно использовать другую вариацию протокола ModBus, чем для основных? Если да, то можно ли как-то получить описание этого протокола?

 xBocT :

9.2.18 10:06
 На сайте выложено обновление ДС Архивист (включая драйвер ВИС.Т). Проверьте пожалуйста с Вашими приборами.