"Наличие собственной производственной базы и службы сервисного обслуживания значительно сокращают сроки ремонта, переналадки и поверочных работ. Организация «Сервисная Компания «Тепловизор» зарекомендовала себя надежным и профессиональным партнером способным быстро и качественно решать поставленные перед ней задачи."
Счетчик ВИС.Т. Работает встроенный модем. Нужно настроить параллельную диспетчеризацию, хоть через 485-й, хоть через 232-й порт. Все, что нашел в руководствах по MT9:
С использованием автоматической коммутации каналов можно организовать обмен данными между прибором и диспетчерским компьютером в локальной сети (по интерфейсу RS-232 или RS-485) с возможностью периодического получения данных с прибора из удалённой диспетчерской по каналам сотовой связи.
и
Модем находится на связи с удалённой диспетчерской. · Обмен данными с прибором по интерфейсам RS- 232/485 не возможен.
Эти два абзаца (в руководстве они вообще на одной странице) как-то противоречат друг другу. И, в любом случае, ни в этом руководстве, ни в двух приложениях (для настройки в режиме сервера и клиента) не нашел больше упоминаний про автоматическую коммутацию каналов. Как ее сделать-то, со встроенным модемом?
Противоречия в написанном нет. В те моменты, когда установлено GSM-подключение с удалённой диспетчерской (CSD-соединение с удалённым модемом или TCP-соединение с удалённым сервером), модем перехватывает (коммутирует) единственный коммуникационный интерфейс вычислителя на себя, внешние интерфесы 232/485 прибора перестают работать. То есть модем имеет приоритет. Завершился удалённый сеанс (разорвано CSD или TCP-подключение) - с модема можно получать данные по интерфейсам 232/485. Если модем висит на связи с удалённой диспетчерской постоянно - локальные интерфейсы работать, естественно, не будут. И важный момент - такая приоритетная коммутация каналов связи работает только для "полноценного" встроенного модема - в виде платы расширения с разъёмами справа на коммутационной коробке. "Бюджетные" варианты модема в виде платочки, устанавливаемой под крышкой коробки, автоматическую коммутацию не поддерживают.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Большое спасибо за ответ! Тогда один уточняющий вопрос:
У нас именно "полноценный" встроенный модем, с этим все ОК. А в какой ситуации модем может висеть на связи с удаленной диспетчерской постоянно? В режиме tcp-клиента?
Цитата:
CH пишет: Если модем висит на связи с удалённой диспетчерской постоянно - локальные интерфейсы работать, естественно, не будут. И важный момент - такая приоритетная коммутация каналов связи работает только для "полноценного" встроенного модема - в виде платы расширения с разъёмами справа на коммутационной коробке. "Бюджетные" варианты модема в виде платочки, устанавливаемой под крышкой коробки, автоматическую коммутацию не поддерживают.
CH Большое спасибо за ответ! Тогда один уточняющий вопрос:
У нас именно "полноценный" встроенный модем, с этим все ОК. А в какой ситуации модем может висеть на связи с удаленной диспетчерской постоянно? В режиме tcp-клиента?
Цитата:
CH пишет: Если модем висит на связи с удалённой диспетчерской постоянно - локальные интерфейсы работать, естественно, не будут. И важный момент - такая приоритетная коммутация каналов связи работает только для "полноценного" встроенного модема - в виде платы расширения с разъёмами справа на коммутационной коробке. "Бюджетные" варианты модема в виде платочки, устанавливаемой под крышкой коробки, автоматическую коммутацию не поддерживают.