Форум : Программное обеспечение

Название : МТ9 - параллельная диспетчеризация.

 Rias :

6.7.16 13:15
 Счетчик ВИС.Т. Работает встроенный модем. Нужно настроить параллельную диспетчеризацию, хоть через 485-й, хоть через 232-й порт. Все, что нашел в руководствах по MT9:

С использованием автоматической коммутации каналов можно организовать обмен данными между
прибором и диспетчерским компьютером в локальной сети (по интерфейсу RS-232
или RS-485) с возможностью периодического получения данных с прибора из
удалённой диспетчерской по каналам сотовой связи.

и

Модем находится на связи с
удалённой диспетчерской.
· Обмен данными с прибором по интерфейсам RS-
232/485 не возможен.

Эти два абзаца (в руководстве они вообще на одной странице) как-то противоречат друг другу. И, в любом случае, ни в этом руководстве, ни в двух приложениях (для настройки в режиме сервера и клиента) не нашел больше упоминаний про автоматическую коммутацию каналов. Как ее сделать-то, со встроенным модемом?

 CH :

7.7.16 12:30
 Противоречия в написанном нет.
В те моменты, когда установлено GSM-подключение с удалённой диспетчерской (CSD-соединение с удалённым модемом или TCP-соединение с удалённым сервером), модем перехватывает (коммутирует) единственный коммуникационный интерфейс вычислителя на себя, внешние интерфесы 232/485 прибора перестают работать. То есть модем имеет приоритет.
Завершился удалённый сеанс (разорвано CSD или TCP-подключение) - с модема можно получать данные по интерфейсам 232/485.
Если модем висит на связи с удалённой диспетчерской постоянно - локальные интерфейсы работать, естественно, не будут.
И важный момент - такая приоритетная коммутация каналов связи работает только для "полноценного" встроенного модема - в виде платы расширения с разъёмами справа на коммутационной коробке. "Бюджетные" варианты модема в виде платочки, устанавливаемой под крышкой коробки, автоматическую коммутацию не поддерживают.

 Rias :

7.7.16 12:39
 Большое спасибо за ответ!
Тогда один уточняющий вопрос:

У нас именно "полноценный" встроенный модем, с этим все ОК.
А в какой ситуации модем может висеть на связи с удаленной диспетчерской постоянно? В режиме tcp-клиента?

Цитата:

CH пишет:
Если модем висит на связи с удалённой диспетчерской постоянно - локальные интерфейсы работать, естественно, не будут.
И важный момент - такая приоритетная коммутация каналов связи работает только для "полноценного" встроенного модема - в виде платы расширения с разъёмами справа на коммутационной коробке. "Бюджетные" варианты модема в виде платочки, устанавливаемой под крышкой коробки, автоматическую коммутацию не поддерживают.

 Rias :

7.7.16 12:52
 CH
Большое спасибо за ответ!
Тогда один уточняющий вопрос:

У нас именно "полноценный" встроенный модем, с этим все ОК.
А в какой ситуации модем может висеть на связи с удаленной диспетчерской постоянно? В режиме tcp-клиента?

Цитата:

CH пишет:
Если модем висит на связи с удалённой диспетчерской постоянно - локальные интерфейсы работать, естественно, не будут.
И важный момент - такая приоритетная коммутация каналов связи работает только для "полноценного" встроенного модема - в виде платы расширения с разъёмами справа на коммутационной коробке. "Бюджетные" варианты модема в виде платочки, устанавливаемой под крышкой коробки, автоматическую коммутацию не поддерживают.

 CH :

7.7.16 15:53
 Как вариант - да, в режиме TCP-клиента без использования расписания.

 Rias :

7.7.16 16:00
 CH

Спасибо большое!

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=489&forum=2