"Архитектура построения узлов учета ВИСТ.Т позволяет использовать указанные приборы в качестве единственного измерительного прибора для всех видов энергоресурсов: г.в.с., х.в.с., отопление, что особенно актуально для сокращения издержек при установке и эксплуатации узлов учета в жилищном фонде."
Ю.И.Припачкин, Генеральный конструктор ГЦП «Электронная Москва»
Добрый день. Попался на обслуживание счетчик SA-94/2M. Сказали что у него возможна проблема с подсчетом расхода в подающей трубе. Опросил его дистанционно через программу Архивист получил:
расход подающий -0,024
расход обратный 5,743
T ° подающего 64,02
T ° обратного 55,05
Нашел протокол SA-94 и решил проверить результаты по их протоколу
перехватил данные в порту, и преобразовал в соответствии с их алгоритмом, получилась следующая картина
расход подающий 6F E3 C7 88 = -0,0000067
расход обратный 77 51 69 D4 = 0,0015
T ° подающего 87 00 04 92 = 64.00
T ° обратного 86 5C 2F 4C = 55,04
Проверил несколько раз. Ситуация не изменилась. Не могу понять почему такие несоответствия в данных в расхода подачи и обратки между вашей программой и данными рассчитанными по протоколу, при том, что другие данные совпадают ???
Если бы был неверный протокол или расчет, то не сошлись бы температуры и друге показатели. Я в полном замешательстве, при этом счетчик такого типа только один и опрашивается удаленно.
Подскажите в чем может быть проблема? Чему верить? Может это такая особенность, по другому считается расход в программе?
Версия Архивист 1.16.3 Информация драйвера: ---------------------------------------------- Версия ПО : <не определена> Тип прибора: SA-94/2M Cер. номер : 4873
По протоколу SA-94, размерность данных для расхода либо в т/с либо в м3/с, в зависимости от модели теплосчетчика (обратите внимание, секунду!). Соответственно чтобы получить данные расхода отображаемые ДС Архивист (т/ч, м3/ч) надо проверсти математическую операцию умножения на 3600. Проверьте сами на сходимость результатов при таком дополнении.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44