Vad45 : |
13.4.15 07:35 |
Добрый день. Попался на обслуживание счетчик SA-94/2M. Сказали что у него возможна проблема с подсчетом расхода в подающей трубе. Опросил его дистанционно через программу Архивист получил:
расход подающий -0,024
расход обратный 5,743
T ° подающего 64,02
T ° обратного 55,05 Нашел протокол SA-94 и решил проверить результаты по их протоколу
перехватил данные в порту, и преобразовал в соответствии с их алгоритмом, получилась следующая картина
расход подающий 6F E3 C7 88 = -0,0000067
расход обратный 77 51 69 D4 = 0,0015
T ° подающего 87 00 04 92 = 64.00
T ° обратного 86 5C 2F 4C = 55,04 Проверил несколько раз. Ситуация не изменилась. Не могу понять почему такие несоответствия в данных в расхода подачи и обратки между вашей программой и данными рассчитанными по протоколу, при том, что другие данные совпадают ???
Если бы был неверный протокол или расчет, то не сошлись бы температуры и друге показатели. Я в полном замешательстве, при этом счетчик такого типа только один и опрашивается удаленно.
Подскажите в чем может быть проблема? Чему верить? Может это такая особенность, по другому считается расход в программе?
Версия Архивист 1.16.3 Информация драйвера: ---------------------------------------------- Версия ПО : <не определена> Тип прибора: SA-94/2M Cер. номер : 4873
Статус 1C: Закрытая система, 'Cчёт'
Расход.1(EK1): подающий, с/н 50336512, ДУ 40, 0.32 .. 16.00 м3/ч Расход.2(EK2): дополн., с/н 50336512, ДУ 40, 0.32 .. 16.00 м3/ч T3 не измеряется | |
|
xBocT : |
13.4.15 11:48 |
Речь идет о мгновенных показаниях, так?
По протоколу SA-94, размерность данных для расхода либо в т/с либо в м3/с, в зависимости от модели теплосчетчика (обратите внимание, секунду!). Соответственно чтобы получить данные расхода отображаемые ДС Архивист (т/ч, м3/ч) надо проверсти математическую операцию умножения на 3600. Проверьте сами на сходимость результатов при таком дополнении. | |
|