"В котельной Люберецких очистных сооружений ПУ «Мосочиствод» приборы по учёту тепловой энергии ВИС.Т ЗАО «НПО «Тепловизор» в количестве четырех штук были установлены в 2002 году и используются в настоящее время.Теплосчетчики отвечают заявленным паспортным техническим требованиям, имеют высокую точность, надежность и удобство в эксплуатации."
С.М.Бакулин, Начальник ПУ «Мосочиствод» МГУП «Мосводоканал»
Добрый день, пытаемся опросить ВИС.Т MT9g через GPRS: 14.01.2016 15:08:40: >>> Начало сеанса удалённого доступа 14.01.2016 15:08:40: test 14.01.2016 15:08:40: Создание канала связи с прибором 14.01.2016 15:08:40: Устройство связи: TCP/IP 14.01.2016 15:08:40: Подключение к 213.хх.хх.хх:1590 14.01.2016 15:08:42: TCP-подключение установлено 14.01.2016 15:08:42: Канал связи успешно создан 14.01.2016 15:08:42: Запрос доступа к прибору (Modbus-ASCII) 14.01.2016 15:08:49: Запрос доступа к прибору (HydraLink) 14.01.2016 15:09:10: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 14.01.2016 15:09:32: Нет ответа прибора 14.01.2016 15:09:32: Закрытие канала связи с прибором 14.01.2016 15:09:32: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой Настройки ВИС.Т: Режим УД : Опция Скорость УД: 19200N MODBUS : ASCII Паспортные данные: ТС-200-2-2-1-Е2Т 152445 Если сначала прочитать конфигурацию модема через TCP/IP MtCfg, то сразу после чтения конфигурации: 15.01.2016 08:29:19: >>> Начало сеанса удалённого доступа 15.01.2016 08:29:19: test 15.01.2016 08:29:19: Создание канала связи с прибором 15.01.2016 08:29:19: Устройство связи: TCP/IP 15.01.2016 08:29:19: Подключение к 213.хх.хх.хх:1590 15.01.2016 08:29:21: TCP-подключение установлено 15.01.2016 08:29:21: Канал связи успешно создан 15.01.2016 08:29:21: Запрос доступа к прибору (HydraLink) 15.01.2016 08:29:43: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 15.01.2016 08:30:07: Запрос доступа к прибору (Modbus-ASCII) 15.01.2016 08:30:09: Получен ответ прибора (ModBus-ASCII) 15.01.2016 08:30:09: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора 15.01.2016 08:30:11: Спецификации/настройки прибора не изменялись 15.01.2016 08:30:11: Запрос текущего времени часов прибора 15.01.2016 08:30:12: Чтение заголовка архива 15.01.2016 08:30:14: Запрос маски измеряемых параметров 15.01.2016 08:30:15: Чтение значений текущих измеряемых параметров 15.01.2016 08:30:23: Ошибка чтения заголовка архива 15.01.2016 08:30:23: Потеряно IP-соединение 15.01.2016 08:30:23: Закрытие канала связи с прибором 15.01.2016 08:30:23: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
15.01.2016 08:31:07: >>> Начало сеанса удалённого доступа 15.01.2016 08:31:07: test 15.01.2016 08:31:07: Создание канала связи с прибором 15.01.2016 08:31:07: Устройство связи: TCP/IP 15.01.2016 08:31:07: Подключение к 213.хх.хх.хх:1590 15.01.2016 08:31:09: TCP-подключение установлено 15.01.2016 08:31:09: Канал связи успешно создан 15.01.2016 08:31:09: Запрос доступа к прибору (Modbus-ASCII) 15.01.2016 08:31:14: Запрос доступа к прибору (HydraLink) 15.01.2016 08:31:34: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 15.01.2016 08:31:56: Нет ответа прибора 15.01.2016 08:31:56: Закрытие канала связи с прибором 15.01.2016 08:31:56: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
Здравствуйте. Для начала, я не рекомендую использовать ASCII-режим протокола MODBUS. Крайне предпочтительна настройка в приборе RTU+. При этом для использования прозрачного TCP/IP-режима подключения, в настройках драйвера в Архивисте, привязанных к прибору, необходимо активировать опцию использования TCP-адаптера стороннего производителя (в противном случае Архивист будет предполагать, что подключается к встроенному TCP-адаптеру ВИСТа и использует поддерживаемый им режим MODUS-TCP вместо прозрачного). Как это сделать см. в readme-файле драйвера ВИСТ.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Не изменилось - это "Нет ответа прибора"? Для упрощения ситуации, чтобы Архивист не перебирал при каждом подключении связные протоколы, можно в тех же настройках драйвера отставить только MODBUS-RTU (как - описано там же в readme). Несколько раз попробовать провести опрос. При этом, считая, что в целом настройки верные - проходило же у вас однажды подключение с частичной передачей данных - проблема может оказаться просто в качестве связи. По настройкам TCP возможно увеличение интервала ожидания ответа на команды в общих настройках драйвера, но это средство борьбы с той же некачественной связью, стоит ли увеличивать значение таймаута по умолчанию - на собственное усмотрение.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
MtCfg показывает - сигнал 100%. Основное следующее: TCP-подключение установлено Канал связи успешно создан Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) Нет ответа прибора Закрытие канала связи с прибором Сеанс связи завершён с ошибкой Т.е. соединение создается, но нет ответа от прибора. Что можно настроить в модеме?
В приборе: опция, 19200N, MODBUS-RTU+. Проверить совпадение сетевого номера MODBUS в приборе и в настройках подключения в Архивисте (по умолчанию 1). В модеме ничего особенного настраивать не нужно, раз уж сетевое подключение устанавливается. Не подключено ли к прибору что-то параллельно (например принтер)?
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Конструктивные предложения у меня закончились. Остаётся предположить какие-то проблемы с сетевой передачей данных или аппаратную неисправность в приборе.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист