Форум : Программное обеспечениеНазвание : ВИС.Т MT9g Нет ответа прибора |
igorcall : |
14.1.16 16:15 |
Добрый день, пытаемся опросить ВИС.Т MT9g через GPRS: 14.01.2016 15:08:40: >>> Начало сеанса удалённого доступа 14.01.2016 15:08:40: test 14.01.2016 15:08:40: Создание канала связи с прибором 14.01.2016 15:08:40: Устройство связи: TCP/IP 14.01.2016 15:08:40: Подключение к 213.хх.хх.хх:1590 14.01.2016 15:08:42: TCP-подключение установлено 14.01.2016 15:08:42: Канал связи успешно создан 14.01.2016 15:08:42: Запрос доступа к прибору (Modbus-ASCII) 14.01.2016 15:08:49: Запрос доступа к прибору (HydraLink) 14.01.2016 15:09:10: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 14.01.2016 15:09:32: Нет ответа прибора 14.01.2016 15:09:32: Закрытие канала связи с прибором 14.01.2016 15:09:32: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой Настройки ВИС.Т: Режим УД : Опция Скорость УД: 19200N MODBUS : ASCII Паспортные данные: ТС-200-2-2-1-Е2Т 152445 Если сначала прочитать конфигурацию модема через TCP/IP MtCfg, то сразу после чтения конфигурации: 15.01.2016 08:29:19: >>> Начало сеанса удалённого доступа 15.01.2016 08:29:19: test 15.01.2016 08:29:19: Создание канала связи с прибором 15.01.2016 08:29:19: Устройство связи: TCP/IP 15.01.2016 08:29:19: Подключение к 213.хх.хх.хх:1590 15.01.2016 08:29:21: TCP-подключение установлено 15.01.2016 08:29:21: Канал связи успешно создан 15.01.2016 08:29:21: Запрос доступа к прибору (HydraLink) 15.01.2016 08:29:43: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 15.01.2016 08:30:07: Запрос доступа к прибору (Modbus-ASCII) 15.01.2016 08:30:09: Получен ответ прибора (ModBus-ASCII) 15.01.2016 08:30:09: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора 15.01.2016 08:30:11: Спецификации/настройки прибора не изменялись 15.01.2016 08:30:11: Запрос текущего времени часов прибора 15.01.2016 08:30:12: Чтение заголовка архива 15.01.2016 08:30:14: Запрос маски измеряемых параметров 15.01.2016 08:30:15: Чтение значений текущих измеряемых параметров 15.01.2016 08:30:23: Ошибка чтения заголовка архива 15.01.2016 08:30:23: Потеряно IP-соединение 15.01.2016 08:30:23: Закрытие канала связи с прибором 15.01.2016 08:30:23: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
15.01.2016 08:31:07: >>> Начало сеанса удалённого доступа 15.01.2016 08:31:07: test 15.01.2016 08:31:07: Создание канала связи с прибором 15.01.2016 08:31:07: Устройство связи: TCP/IP 15.01.2016 08:31:07: Подключение к 213.хх.хх.хх:1590 15.01.2016 08:31:09: TCP-подключение установлено 15.01.2016 08:31:09: Канал связи успешно создан 15.01.2016 08:31:09: Запрос доступа к прибору (Modbus-ASCII) 15.01.2016 08:31:14: Запрос доступа к прибору (HydraLink) 15.01.2016 08:31:34: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 15.01.2016 08:31:56: Нет ответа прибора 15.01.2016 08:31:56: Закрытие канала связи с прибором 15.01.2016 08:31:56: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
В чем может быть причина?
[ Редактировано igorcall в 14.1.16 17:27 ]
[ Редактировано igorcall в 15.1.16 09:37 ] | |
|
CH : |
18.1.16 11:08 |
Здравствуйте. Для начала, я не рекомендую использовать ASCII-режим протокола MODBUS. Крайне предпочтительна настройка в приборе RTU+. При этом для использования прозрачного TCP/IP-режима подключения, в настройках драйвера в Архивисте, привязанных к прибору, необходимо активировать опцию использования TCP-адаптера стороннего производителя (в противном случае Архивист будет предполагать, что подключается к встроенному TCP-адаптеру ВИСТа и использует поддерживаемый им режим MODUS-TCP вместо прозрачного). Как это сделать см. в readme-файле драйвера ВИСТ. | |
|
igorcall : |
18.1.16 12:28 |
Добрый день. Ваши рекомендации выполнены. Ситуация не изменилась. Что-то с настройками TCP/IP сессии? | |
|
CH : |
18.1.16 13:12 |
Не изменилось - это "Нет ответа прибора"? Для упрощения ситуации, чтобы Архивист не перебирал при каждом подключении связные протоколы, можно в тех же настройках драйвера отставить только MODBUS-RTU (как - описано там же в readme). Несколько раз попробовать провести опрос. При этом, считая, что в целом настройки верные - проходило же у вас однажды подключение с частичной передачей данных - проблема может оказаться просто в качестве связи. По настройкам TCP возможно увеличение интервала ожидания ответа на команды в общих настройках драйвера, но это средство борьбы с той же некачественной связью, стоит ли увеличивать значение таймаута по умолчанию - на собственное усмотрение. | |
|
igorcall : |
18.1.16 15:03 |
MtCfg показывает - сигнал 100%. Основное следующее: TCP-подключение установлено Канал связи успешно создан Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) Нет ответа прибора Закрытие канала связи с прибором Сеанс связи завершён с ошибкой Т.е. соединение создается, но нет ответа от прибора. Что можно настроить в модеме? | |
|
CH : |
19.1.16 10:40 |
В приборе: опция, 19200N, MODBUS-RTU+. Проверить совпадение сетевого номера MODBUS в приборе и в настройках подключения в Архивисте (по умолчанию 1). В модеме ничего особенного настраивать не нужно, раз уж сетевое подключение устанавливается. Не подключено ли к прибору что-то параллельно (например принтер)? | |
|
igorcall : |
19.1.16 11:09 |
Да, в приборе выставлено : опция, 19200N, MODBUS-RTU+, сетевой номера MODBUS = 1. Физически принтер не подключен. | |
|
CH : |
20.1.16 10:41 |
Конструктивные предложения у меня закончились. Остаётся предположить какие-то проблемы с сетевой передачей данных или аппаратную неисправность в приборе. | |
|
mobilandr : |
20.1.16 17:27 |
На 9600 пробовали?
[ Редактировано mobilandr в 20.1.16 17:28 ]
[ Редактировано mobilandr в 20.1.16 17:30 ] | |
|
igorcall : |
25.1.16 07:39 |
Прибор можно настроить на 9600, а как настроить модем на 9600? | |
|
CH : |
28.1.16 11:51 |
точно так же, как вы меняете любые другие настройки модема. Команды AT+IPR=... стандартные, или, если не хочется вводить команды руками в терминале, можно использовать соответствующий пункт в меню MtCfg. Впрочем, я не думаю, что это поможет. | |
|