"Считаем целесообразным и в дальнейшем привлекать фирму ЗАО НПО «Тепловизор» к внедрению перспективных технологий, а так же к работам по обслуживанию и ремонту узлов на подведомственной территории. Руководство района РТС «Курьяново» благодарит Вашу организацию за хорошую и качественную работу и выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество."
В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
Здравствуйте. Заказал у Вас счетчик следующей конфигурации: 1. 2 ЭМ расходомера на сетевую воду 2. 1 ЭМ расходомер на подпитку 3. 1 тахометрический счетчик на ХВС (счет 0912/12 от 09.12.15) Показания расходомера на ХВС на экране счетчика не отображаются, в том смысле что даже раздела такого нет. Каким способом я могу узнать расход воды на ХВС?
Добрый день! Да, Вам был изготовлен теплосчетчик зав. № 153319 именно в такой конфигурации. Прибор работает в двух независимых контурах (системах) - Сетевая вода с подпиткой (система называется "Теплосеть") и ХВС. На индикаторе одномоментно отображаются данные только по одной системе. В соответствии с Руководством по эксплуатации переключитесь на вторую систему. Если Ваш водосчетчик ХВС правильно подключен к теплосчетчику - все должно отображаться. В противном случае позвоните нам в службу ремонта для анализа ситуации.