Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Индикация показаний дополнительного тахометрического счетчик

 sdolganov :

25.2.16 09:01
 Здравствуйте.
Заказал у Вас счетчик следующей конфигурации:
1. 2 ЭМ расходомера на сетевую воду
2. 1 ЭМ расходомер на подпитку
3. 1 тахометрический счетчик на ХВС
(счет 0912/12 от 09.12.15)
Показания расходомера на ХВС на экране счетчика не отображаются, в том смысле что даже раздела такого нет. Каким способом я могу узнать расход воды на ХВС?

 marketing :

25.2.16 09:25
 Добрый день!
Да, Вам был изготовлен теплосчетчик зав. № 153319 именно в такой конфигурации.
Прибор работает в двух независимых контурах (системах) - Сетевая вода с подпиткой (система называется "Теплосеть") и ХВС. На индикаторе одномоментно отображаются данные только по одной системе. В соответствии с Руководством по эксплуатации переключитесь на вторую систему. Если Ваш водосчетчик ХВС правильно подключен к теплосчетчику - все должно отображаться. В противном случае позвоните нам в службу ремонта для анализа ситуации.