"Начиная с 2000г. ЗАО НПО «Тепловизор» проводил комплекс работ по установке и техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, установленных на выводах, системах подпитки, ХВС и собственных нужд на РТС и КТС, вводах ЦТП и ИТП и на трубопроводах систем ГВС на выводах ЦТП и ИТП Предприятия №2 ГУП «Мостеплоэнерго» (в дальнейшем Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»).
Работу ЗАО НПО «Тепловизор» характеризуют оперативные выезды технических специалистов для выявления и устранения неполадок и технических сбоев в работе узлов учета тепловой энергии.
Работы по техническому обслуживанию выполняются качественно, в полном объеме и в договорные сроки.
Постоянно ведутся работы по установке, наладке и модернизации программного обеспечения, необходимого для корректной работы и оптимизации расходов по обслуживанию узлов учета тепловой энергии."


А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  ВИС.Т-ТС200 перезапуск счетчика
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  ВИС.Т-ТС200 перезапуск счетчика    

alex_gtu ВИС.Т-ТС200 перезапуск счетчика

Новенький


ВИС.Т-ТС200 Примерно раз в месяц происходит перезапуск счетчика. В протоколе учета в графе «Тнар» добавляется буква «R». Теплоснабжающая организация задает вопросы на которые нет ответа.
В чем проблема и как ее устранить?
» 14.7.14 14:42 Профайл

CH Re: ВИС.Т-ТС200 перезапуск счетчика

Администратор


Рестарт счётчика возможен под влиянием помех и наводок по цепям электропитания или линиям подключения датчиков.
Кроме того, если прибор в варианте без гальванически развязанных 232/485-интерфейсов, рестарт возможен при подключении внешних устройств.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 15.7.14 11:58 Профайл Посетить веб-сайт

alex_gtu Re: ВИС.Т-ТС200 перезапуск счетчика

Новенький


С электропитанием порядок, цепи датчиков отревизировали тоже все в порядке. А вот даты и время перезагрузок совпали со снятием протоколов по 232 интерфейсу. Это происходит не каждый раз и не во время подключения и скачивания протокола на ноут, во всяком случае оперативный персонал изменений на дисплее ни разу не видел.

Виктор, посоветуйте что в данном случае можно предпринять.
» 16.7.14 13:32 Профайл

CH Re: ВИС.Т-ТС200 перезапуск счетчика

Администратор


Прибор рестартится быстро, наверное персонал просто не обращал внимания на моргание дисплея при подключении.
Единственное, что можно сделать - заменить прибор гальванически развязанным по портам.
Вообще же отметка о рестарте в протоколе не критична: время наработки при этом не теряется, у тепловиков претензий быть не должно.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 17.7.14 14:27 Профайл Посетить веб-сайт

alex_gtu Re: ВИС.Т-ТС200 перезапуск счетчика

Новенький


Спасибо Виктор.
Есть еще пара вариантов:
1. попробовать соединить "рубашки" разъемов на кабеле. На некоторых кабелях к "рубашке" припаяна оплетка проводов.
2. использовать преобразователь интерфейсов с гальванически развязанными портами, например 232-485 или в Ethernet.
Как вы думаете имеет смысл? Все таки это дешевле чем новый счетчик покупать.
» 22.7.14 13:49 Профайл

CH Re: ВИС.Т-ТС200 перезапуск счетчика

Администратор


Тут уж вы сами решайте, имеет ли это смысл.
Если буковки R в протоколе ну уж очень смущают и с ними просто никак - тогда, наверное, да, имеет.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 23.7.14 12:52 Профайл Посетить веб-сайт

madalex04 Re: ВИС.Т-ТС200 перезапуск счетчика

Старожил


Сохраните распечатку в формате RTF, потом откройте WORD-ом и сотрите злосчастную R. Всё, да будет счастье.)))

--
Чем решительнее сомнение, тем сомнительнее решение.
» 13.8.14 13:44 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.