 alex_gtu :

14.7.14 14:42
 ВИС.Т-ТС200 Примерно раз в месяц происходит перезапуск счетчика. В протоколе учета в графе «Тнар» добавляется буква «R». Теплоснабжающая организация задает вопросы на которые нет ответа.
В чем проблема и как ее устранить?

 CH :

15.7.14 11:58
 Рестарт счётчика возможен под влиянием помех и наводок по цепям электропитания или линиям подключения датчиков.
Кроме того, если прибор в варианте без гальванически развязанных 232/485-интерфейсов, рестарт возможен при подключении внешних устройств.

 alex_gtu :

16.7.14 13:32
 С электропитанием порядок, цепи датчиков отревизировали тоже все в порядке. А вот даты и время перезагрузок совпали со снятием протоколов по 232 интерфейсу. Это происходит не каждый раз и не во время подключения и скачивания протокола на ноут, во всяком случае оперативный персонал изменений на дисплее ни разу не видел.

Виктор, посоветуйте что в данном случае можно предпринять.

 CH :

17.7.14 14:27
 Прибор рестартится быстро, наверное персонал просто не обращал внимания на моргание дисплея при подключении.
Единственное, что можно сделать - заменить прибор гальванически развязанным по портам.
Вообще же отметка о рестарте в протоколе не критична: время наработки при этом не теряется, у тепловиков претензий быть не должно.

 alex_gtu :

22.7.14 13:49
 Спасибо Виктор.
Есть еще пара вариантов:
1. попробовать соединить "рубашки" разъемов на кабеле. На некоторых кабелях к "рубашке" припаяна оплетка проводов.
2. использовать преобразователь интерфейсов с гальванически развязанными портами, например 232-485 или в Ethernet.
Как вы думаете имеет смысл? Все таки это дешевле чем новый счетчик покупать.

 CH :

23.7.14 12:52
 Тут уж вы сами решайте, имеет ли это смысл.
Если буковки R в протоколе ну уж очень смущают и с ними просто никак - тогда, наверное, да, имеет.

 madalex04 :

13.8.14 13:44
 Сохраните распечатку в формате RTF, потом откройте WORD-ом и сотрите злосчастную R. Всё, да будет счастье.)))