НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Открытые и стандартизованные внешние интерфейсы узлов учета ВИСТ.Т позволяют реализовывать на их основе автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов, необходимые для сбора, обработки и передачи итоговых значений объемов и качества потребленных ресурсов в автоматизированные системы ЕИРЦ, АС «Учета энергобалансов» ДТЭХ и т.д."

Ю.И.Припачкин, Генеральный конструктор ГЦП «Электронная Москва»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Большая разница между подачей и обраткой.
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Большая разница между подачей и обраткой.    

TSJ Большая разница между подачей и обраткой.

Новенький


Здравствуйте. У нас дом 20 квартир. В сентябре 2013 поставили ВИС.Т (ТС-400-4-5-2-Е). При подаче теплоносителя 45 тонн за 24 часа показания обратки за 24 часа - 44 тонны, т.е.обратка уменьшается на 1 тонну. Учетек в доме нет. Подскажите, пжлста, почему такая разница, и какая разница считается допустимой? Спасибо.
» 25.10.13 14:58 Профайл

Damir Re: Большая разница между подачей и обраткой.

Модератор


Согласно правилам учета тепловой энергии, максимально допустимая погрешность измерения массы (объема) теплоносителя не более 2% на канал измерения. Соответственно, в вашем случае, разница в показаниях между подающим и обратным каналами измерения может достигать 4% по модулю (т.е. как в плюс, так и в минус). И это будет в пределах допустимой погрешности.
пп 5.2.4 правил учета тепловой энергии и теплоносителя.

--
Сервисная служба НПО "Тепловизор"
» 27.10.13 12:58 Профайл

TSJ Re: Большая разница между подачей и обраткой.

Новенький


Здравствуйте, написали письмо в МОЭК про погрешность, утечки и т.д.. Получили ответ "следует предусматривать установку более точных водосчетчиков". Здесь переписка - Сайт ТСЖ-5.Что делать? Как убрать "потери" теплоносителя? МОЭК выставляет счета за "потери" теплоносителя от 10 тыс./мес..
ТСЖ "Митинский оазис-5"
» 4.12.13 13:59 Профайл

madalex04 Re: Большая разница между подачей и обраткой.

Старожил


Судя по протоколу учета тепловой энергии у Вас погрешность прогрессирующая (зависит от моментального расхода). 28м-1.2%, 37м-1.56%, 47м-2.48%, 86м-3.3%, 122м-3,6%. Если утечка отсутствует гарантированно (можно определить по разному), то это говорит только об одном - на заводе халатно настроили прибор при проливке. У меня была похожая ситуация, даже выезжал специалист с тепловизора и менял вычислители в приборе, но видимо новенький ... Все вылечил самостоятельно (цеплял имитатор и выставляя разные расходы добивался одинаковых показаний в подаче и обратке).
P.S. Этот способ конечно неправильный (нелегальный), по хорошему везти на завод.

--
Чем решительнее сомнение, тем сомнительнее решение.
» 4.2.14 14:37 Профайл

TSJ Re: Большая разница между подачей и обраткой.

Новенький


madalex04, спасибо за ответ. Да, проблема в настройках вычислителя. Тепловизор устранил свою ошибку. Теперь будем разбираться с МОЭК.
» 8.2.14 20:08 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.