Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"Название : Большая разница между подачей и обраткой. |
TSJ : |
25.10.13 14:58 |
Здравствуйте. У нас дом 20 квартир. В сентябре 2013 поставили ВИС.Т (ТС-400-4-5-2-Е). При подаче теплоносителя 45 тонн за 24 часа показания обратки за 24 часа - 44 тонны, т.е.обратка уменьшается на 1 тонну. Учетек в доме нет. Подскажите, пжлста, почему такая разница, и какая разница считается допустимой? Спасибо. | |
|
Damir : |
27.10.13 12:58 |
Согласно правилам учета тепловой энергии, максимально допустимая погрешность измерения массы (объема) теплоносителя не более 2% на канал измерения. Соответственно, в вашем случае, разница в показаниях между подающим и обратным каналами измерения может достигать 4% по модулю (т.е. как в плюс, так и в минус). И это будет в пределах допустимой погрешности. пп 5.2.4 правил учета тепловой энергии и теплоносителя. | |
|
TSJ : |
4.12.13 13:59 |
Здравствуйте, написали письмо в МОЭК про погрешность, утечки и т.д.. Получили ответ "следует предусматривать установку более точных водосчетчиков". Здесь переписка - Сайт ТСЖ-5.Что делать? Как убрать "потери" теплоносителя? МОЭК выставляет счета за "потери" теплоносителя от 10 тыс./мес.. ТСЖ "Митинский оазис-5" | |
|
madalex04 : |
4.2.14 14:37 |
Судя по протоколу учета тепловой энергии у Вас погрешность прогрессирующая (зависит от моментального расхода). 28м-1.2%, 37м-1.56%, 47м-2.48%, 86м-3.3%, 122м-3,6%. Если утечка отсутствует гарантированно (можно определить по разному), то это говорит только об одном - на заводе халатно настроили прибор при проливке. У меня была похожая ситуация, даже выезжал специалист с тепловизора и менял вычислители в приборе, но видимо новенький ... Все вылечил самостоятельно (цеплял имитатор и выставляя разные расходы добивался одинаковых показаний в подаче и обратке). P.S. Этот способ конечно неправильный (нелегальный), по хорошему везти на завод. | |
|
TSJ : |
8.2.14 20:08 |
madalex04, спасибо за ответ. Да, проблема в настройках вычислителя. Тепловизор устранил свою ошибку. Теперь будем разбираться с МОЭК. | |
|