Уважаемые! С недавних пор работаю в управляющей компании. Под управлением примерно 10 домов. Хотелось бы наладить систему дистанционного снятия показаний со счётчиков для чего был приобретён модем mt9x. Все настройки модема, соединения были успешно произведены. В MtRoute модем отображается, терминал работает, всё хорошо. Следующим шагом, в моём представлении, было подключение модема к прибору (в данном случае СА-94) интерфейсом RS-232, добавление на диспетчерском компьютере в АрхиВисте и, собственно всё. Но, естественно, всё не так просто. Архивист с модемом связывается, а вот модем с прибором - нет. Необходимы дополнительные настройки SА-94 и модема? Если да, то какие? Это вопрос один :) Второй. На одном из домов стоит 3 прибора учёта KM-5 в одном помещении - ЦО, ГВС1 и ГВС2 Можно ли с помощью одного модема снимать показания со всех трёх счётчиков? |
|
» 16.5.13 19:23 |
|
|
CH |
Re: СА-94 и MT9x |
Администратор
|
|
Для корректной работы модема со счётчиком необходимо согласовать (сделать одинаковыми) настройки 232 интерфейса в модеме и счётчике соответственно. По умолчанию интерфейс счётчика настроен (рекомендуется проверить) как 4800 бод в формате 8E1 (с чётностью). Значит такие же настройки делаем в модеме в отношении 232 порта, к которому подключается прибор. И всё.
Да, можно снимать показания с нескольких счётчиков при помощи одного модема. Приборы KM-5 по умолчанию, как правило, оборудованы инетрфейсом RS-485, предназначенным для многоточечного подключения, значит всё, что нужно сделать, это грамотно связать приборы между собой и с модемом. Модем при этом тоже должен иметь интерфейс RS-485, а значит либо требуется модем с таким интерфейсом на борту, либо между модемом и линией, связывающей его с приборами, следует воткнуть внешний преобразователь интерфейсов 232-485.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист |
|
» 17.5.13 13:12 |
|
|
Snik |
Re: СА-94 и MT9x |
Новенький
|
|
Спасибо. Сейчас попробуем. Следующий вопрос. MtRoute периодически не может подключиться к 127.0.0.1 или же теряет соединение. С чем это может быть связано? |
|
» 17.5.13 15:30 |
|
|
Snik |
Re: СА-94 и MT9x |
Новенький
|
|
Сейчас снова взялся настраивать. Проблема со связью решена. Но возникла, конечно же, проблема новая :) при попытке опросить прибор Архивист выдаёт ошибку: Ошибка получения спецификаций прибора. Настройка интерфейса 4800 8e1. И, вроде как, всё должно работать. В чём может быть проблема? |
|
» 4.6.13 20:36 |
|
|
Snik |
Re: СА-94 и MT9x |
Новенький
|
|
5.06.2013 09:33:04: >>> Начало сеанса удалённого доступа 5.06.2013 09:33:04: Прибор 1 5.06.2013 09:33:04: Создание канала связи с прибором 5.06.2013 09:33:04: Устройство связи: TCP-шлюз 5.06.2013 09:33:04: Доступ к удалённому устройству через шлюз 5.06.2013 09:33:04: Канал связи успешно создан 5.06.2013 09:33:04: Выбор устройства (7D49C1) 5.06.2013 09:33:06: Статус прибора: 0Dh 5.06.2013 09:33:06: Чтение спецификаций прибора 5.06.2013 09:33:57: Ошибка получения спецификаций прибора 5.06.2013 09:33:57: Закрытие канала связи с прибором 5.06.2013 09:33:57: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой |
|