"В котельной Люберецких очистных сооружений ПУ «Мосочиствод» приборы по учёту тепловой энергии ВИС.Т ЗАО «НПО «Тепловизор» в количестве четырех штук были установлены в 2002 году и используются в настоящее время.Теплосчетчики отвечают заявленным паспортным техническим требованиям, имеют высокую точность, надежность и удобство в эксплуатации."

С.М.Бакулин, Начальник ПУ «Мосочиствод» МГУП «Мосводоканал»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  СА-94 и MT9x
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  СА-94 и MT9x    

Snik СА-94 и MT9x

Новенький


Уважаемые!
С недавних пор работаю в управляющей компании. Под управлением примерно 10 домов. Хотелось бы наладить систему дистанционного снятия показаний со счётчиков для чего был приобретён модем mt9x. Все настройки модема, соединения были успешно произведены. В MtRoute модем отображается, терминал работает, всё хорошо.
Следующим шагом, в моём представлении, было подключение модема к прибору (в данном случае СА-94) интерфейсом RS-232, добавление на диспетчерском компьютере в АрхиВисте и, собственно всё. Но, естественно, всё не так просто. Архивист с модемом связывается, а вот модем с прибором - нет. Необходимы дополнительные настройки SА-94 и модема? Если да, то какие? Это вопрос один :)
Второй. На одном из домов стоит 3 прибора учёта KM-5 в одном помещении - ЦО, ГВС1 и ГВС2
Можно ли с помощью одного модема снимать показания со всех трёх счётчиков?
» 16.5.13 19:23 Профайл

xBocT Re: СА-94 и MT9x

Администратор


1) Про SA-94 и МТ9. Надо убедиться что настройки порта модема соответствуют настройкам порта т/с (чаще всего это 8E1). Также в файле readme.txt (можно открыть через "Свойства прибора" -> закладка "Общие" -> кнопка "Readme-файл") можно прочитать по поводу включения фазового маркера.

2) про КМ-5. Да, можно. Надо соединить все три прибора посредством RS-485 интерфейса и подключить к соответствующему порту модема (плата расширения RS-485 для модема заказывается отдельно).

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 17.5.13 13:04 Профайл Посетить веб-сайт

CH Re: СА-94 и MT9x

Администратор


Для корректной работы модема со счётчиком необходимо согласовать (сделать одинаковыми) настройки 232 интерфейса в модеме и счётчике соответственно.
По умолчанию интерфейс счётчика настроен (рекомендуется проверить) как 4800 бод в формате 8E1 (с чётностью). Значит такие же настройки делаем в модеме в отношении 232 порта, к которому подключается прибор. И всё.

Да, можно снимать показания с нескольких счётчиков при помощи одного модема. Приборы KM-5 по умолчанию, как правило, оборудованы инетрфейсом RS-485, предназначенным для многоточечного подключения, значит всё, что нужно сделать, это грамотно связать приборы между собой и с модемом. Модем при этом тоже должен иметь интерфейс RS-485, а значит либо требуется модем с таким интерфейсом на борту, либо между модемом и линией, связывающей его с приборами, следует воткнуть внешний преобразователь интерфейсов 232-485.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 17.5.13 13:12 Профайл Посетить веб-сайт

Snik Re: СА-94 и MT9x

Новенький


Спасибо. Сейчас попробуем.
Следующий вопрос.
MtRoute периодически не может подключиться к 127.0.0.1 или же теряет соединение.
С чем это может быть связано?
» 17.5.13 15:30 Профайл

CH Re: СА-94 и MT9x

Администратор


В смысле, конфигуратор (MtRouteCfg) локально к собственно маршрутизатору?

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 17.5.13 16:43 Профайл Посетить веб-сайт

Snik Re: СА-94 и MT9x

Новенький


Сейчас снова взялся настраивать.
Проблема со связью решена. Но возникла, конечно же, проблема новая :)
при попытке опросить прибор Архивист выдаёт ошибку: Ошибка получения спецификаций прибора.
Настройка интерфейса 4800 8e1. И, вроде как, всё должно работать.
В чём может быть проблема?
» 4.6.13 20:36 Профайл

CH Re: СА-94 и MT9x

Администратор


Лог бы что-ли для начала продемонстрировали.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 4.6.13 22:58 Профайл Посетить веб-сайт

Snik Re: СА-94 и MT9x

Новенький


5.06.2013 09:33:04: >>> Начало сеанса удалённого доступа
5.06.2013 09:33:04: Прибор 1
5.06.2013 09:33:04: Создание канала связи с прибором
5.06.2013 09:33:04: Устройство связи: TCP-шлюз
5.06.2013 09:33:04: Доступ к удалённому устройству через шлюз
5.06.2013 09:33:04: Канал связи успешно создан
5.06.2013 09:33:04: Выбор устройства (7D49C1)
5.06.2013 09:33:06: Статус прибора: 0Dh
5.06.2013 09:33:06: Чтение спецификаций прибора
5.06.2013 09:33:57: Ошибка получения спецификаций прибора
5.06.2013 09:33:57: Закрытие канала связи с прибором
5.06.2013 09:33:57: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
» 5.6.13 09:35 Профайл

CH Re: СА-94 и MT9x

Администратор


Упомянутые настройки 4800 8e1 проверены и на приборе и на подключенном к нему модеме?
Включен ли в настройках драйвера протокол фазового маркера (очень рекомендую для SA-94)?

Попробуйте включить в драйвере отладочный лог. Как это сделать можно посмотреть в псоледне сообщении вот этой темы: http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=228&forum=2#1560
Вместо "Практика-Т" в соответствующих местах конечно "SA-94".
Проведите неудачную попытку чтения данных и пришлите нам созданный лог на negasoft<собака>teplovizor.ru, посмотрим, что именно там происходит.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 5.6.13 10:42 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »