Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : СА-94 и MT9x

 Snik :

16.5.13 19:23
 Уважаемые!
С недавних пор работаю в управляющей компании. Под управлением примерно 10 домов. Хотелось бы наладить систему дистанционного снятия показаний со счётчиков для чего был приобретён модем mt9x. Все настройки модема, соединения были успешно произведены. В MtRoute модем отображается, терминал работает, всё хорошо.
Следующим шагом, в моём представлении, было подключение модема к прибору (в данном случае СА-94) интерфейсом RS-232, добавление на диспетчерском компьютере в АрхиВисте и, собственно всё. Но, естественно, всё не так просто. Архивист с модемом связывается, а вот модем с прибором - нет. Необходимы дополнительные настройки SА-94 и модема? Если да, то какие? Это вопрос один :)
Второй. На одном из домов стоит 3 прибора учёта KM-5 в одном помещении - ЦО, ГВС1 и ГВС2
Можно ли с помощью одного модема снимать показания со всех трёх счётчиков?

 xBocT :

17.5.13 13:04
 1) Про SA-94 и МТ9. Надо убедиться что настройки порта модема соответствуют настройкам порта т/с (чаще всего это 8E1). Также в файле readme.txt (можно открыть через "Свойства прибора" -> закладка "Общие" -> кнопка "Readme-файл") можно прочитать по поводу включения фазового маркера.

2) про КМ-5. Да, можно. Надо соединить все три прибора посредством RS-485 интерфейса и подключить к соответствующему порту модема (плата расширения RS-485 для модема заказывается отдельно).

 CH :

17.5.13 13:12
 Для корректной работы модема со счётчиком необходимо согласовать (сделать одинаковыми) настройки 232 интерфейса в модеме и счётчике соответственно.
По умолчанию интерфейс счётчика настроен (рекомендуется проверить) как 4800 бод в формате 8E1 (с чётностью). Значит такие же настройки делаем в модеме в отношении 232 порта, к которому подключается прибор. И всё.

Да, можно снимать показания с нескольких счётчиков при помощи одного модема. Приборы KM-5 по умолчанию, как правило, оборудованы инетрфейсом RS-485, предназначенным для многоточечного подключения, значит всё, что нужно сделать, это грамотно связать приборы между собой и с модемом. Модем при этом тоже должен иметь интерфейс RS-485, а значит либо требуется модем с таким интерфейсом на борту, либо между модемом и линией, связывающей его с приборами, следует воткнуть внешний преобразователь интерфейсов 232-485.

 Snik :

17.5.13 15:30
 Спасибо. Сейчас попробуем.
Следующий вопрос.
MtRoute периодически не может подключиться к 127.0.0.1 или же теряет соединение.
С чем это может быть связано?

 CH :

17.5.13 16:43
 В смысле, конфигуратор (MtRouteCfg) локально к собственно маршрутизатору?

 Snik :

4.6.13 20:36
 Сейчас снова взялся настраивать.
Проблема со связью решена. Но возникла, конечно же, проблема новая :)
при попытке опросить прибор Архивист выдаёт ошибку: Ошибка получения спецификаций прибора.
Настройка интерфейса 4800 8e1. И, вроде как, всё должно работать.
В чём может быть проблема?

 CH :

4.6.13 22:58
 Лог бы что-ли для начала продемонстрировали.

 Snik :

5.6.13 09:35
 5.06.2013 09:33:04: >>> Начало сеанса удалённого доступа
5.06.2013 09:33:04: Прибор 1
5.06.2013 09:33:04: Создание канала связи с прибором
5.06.2013 09:33:04: Устройство связи: TCP-шлюз
5.06.2013 09:33:04: Доступ к удалённому устройству через шлюз
5.06.2013 09:33:04: Канал связи успешно создан
5.06.2013 09:33:04: Выбор устройства (7D49C1)
5.06.2013 09:33:06: Статус прибора: 0Dh
5.06.2013 09:33:06: Чтение спецификаций прибора
5.06.2013 09:33:57: Ошибка получения спецификаций прибора
5.06.2013 09:33:57: Закрытие канала связи с прибором
5.06.2013 09:33:57: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

 CH :

5.6.13 10:42
 Упомянутые настройки 4800 8e1 проверены и на приборе и на подключенном к нему модеме?
Включен ли в настройках драйвера протокол фазового маркера (очень рекомендую для SA-94)?

Попробуйте включить в драйвере отладочный лог. Как это сделать можно посмотреть в псоледне сообщении вот этой темы: http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=228&forum=2#1560
Вместо "Практика-Т" в соответствующих местах конечно "SA-94".
Проведите неудачную попытку чтения данных и пришлите нам созданный лог на negasoft<собака>teplovizor.ru, посмотрим, что именно там происходит.

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=291&forum=1