"Считаем целесообразным и в дальнейшем привлекать фирму ЗАО НПО «Тепловизор» к внедрению перспективных технологий, а так же к работам по обслуживанию и ремонту узлов на подведомственной территории. Руководство района РТС «Курьяново» благодарит Вашу организацию за хорошую и качественную работу и выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество."
В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
работают. замечаний к ним нет. но вот настала пора подключать к ним модемы сотовой связи и тут началось...
модемы teleofis RX100-R
через "архивист" пишет следующее: 24.08.2011 14:53:44: >>> Начало сеанса удалённого доступа 24.08.2011 14:53:44: бредова 9 к1 24.08.2011 14:53:44: Создание канала связи с прибором 24.08.2011 14:53:45: Устройство связи: Модем 24.08.2011 14:53:45: Открытие COM1, 9600, 8N1 24.08.2011 14:53:47: Инициализация модема: AT 24.08.2011 14:53:47: Модем OK 24.08.2011 14:53:47: Доп. инициализация: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.megafon.ru" 24.08.2011 14:53:47: Модем OK 24.08.2011 14:53:47: Набор номера: ATDP89211576027 24.08.2011 14:54:08: Модем CONNECT 24.08.2011 14:54:08: Настройка приёмных таймаутов: 3000/5000 мс 24.08.2011 14:54:08: Канал связи успешно создан 24.08.2011 14:54:08: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 24.08.2011 14:54:23: Запрос доступа к прибору (HydraLink) 24.08.2011 14:54:38: Нет ответа прибора 24.08.2011 14:54:38: Закрытие канала связи с прибором 24.08.2011 14:54:44: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
связь мегафоновская, надёжная. с мобильного телефона до модемов дозваниваемся, после одного гудка он поднимает трубку, как и требуется.
на ВИС.Те так же установлены параметры 9600, и всё прочее. прибор на дисплее пишет модем......ОК
но как видно из лога, связаться с прибором мы не можем.
А TELEOFIS воткнут в комп с архивистом. Опишите подробнее что и куда подключено и полный список настроек прибора, тогда будет легче понять что еще посоветовать.
на компьютере архивист, с внесёнными в созданные приборы номеров телефона (тех симок, что в модемах у ВИСТов), сетевых адресов, шестизначных номеров приборов. к компьютеру подключен teleofis, всё настроено на 9600. к прибору подключен тоже teleofis, тоже 9600, ответ после 1 гудка. в приборе в разделе настройки выбрано модем.....gsm сетевой адрес каждому прописали свой от 1 до 20 (в архивист соответственно вносится сетевой адрес каждого прибора) скорость 9600 вот вроде бы и всё.
как ранее говорил, прибор пишет модем.....ОК.
связь с модемом устанавливается, а вот до прибора нам недостучаться.
В папке устаноки архивиста есть файлик в котором описана настройка проводных модемов, многое применимо и для сотовых модемов. с:\program files\teplovizor\arhivist\drivers\vist hc\modem.txt и там есть фраза: Модем должен быть настроен на использование трехпроводного интерфейса и на фиксированную скорость обмена порта rs232. Использование сигналов dtr/dsr, rts/cts и cd должно быть отключено. Вам надо приборный модем подключить к компу и поднастроить его програмкой hyperterminal, чтобы модем общался через 2 и 3 -ю ногу rs232. А затем уже подключать к ВИС.Ту.
через гипертерминал настраивали все модемы. но только на скорость 9600 и ответ после 1 гудка. а какие at команды необходимо ещё ввести, чтобы всё это исправить "Использование сигналов dtr/dsr, rts/cts и cd должно быть отключено"? поделитесь если не трудно. или в этом файле всё расписано? посмотреть его смогу только завтра на работе.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44