Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : ВИС.Т и модемы Teleofis

 varejka :

24.8.11 14:56
 ВИС.Т и модемы Teleofis

 varejka :

24.8.11 15:04
 суть вопроса в следующем....

есть приборы ВИС.Т ТС 202-2-3-3-Н2
20 штук.

работают. замечаний к ним нет. но вот настала пора подключать к ним модемы сотовой связи и тут началось...

модемы teleofis RX100-R

через "архивист" пишет следующее:
24.08.2011 14:53:44: >>> Начало сеанса удалённого доступа
24.08.2011 14:53:44: бредова 9 к1
24.08.2011 14:53:44: Создание канала связи с прибором
24.08.2011 14:53:45: Устройство связи: Модем
24.08.2011 14:53:45: Открытие COM1, 9600, 8N1
24.08.2011 14:53:47: Инициализация модема: AT
24.08.2011 14:53:47: Модем OK
24.08.2011 14:53:47: Доп. инициализация: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.megafon.ru"
24.08.2011 14:53:47: Модем OK
24.08.2011 14:53:47: Набор номера: ATDP89211576027
24.08.2011 14:54:08: Модем CONNECT
24.08.2011 14:54:08: Настройка приёмных таймаутов: 3000/5000 мс
24.08.2011 14:54:08: Канал связи успешно создан
24.08.2011 14:54:08: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
24.08.2011 14:54:23: Запрос доступа к прибору (HydraLink)
24.08.2011 14:54:38: Нет ответа прибора
24.08.2011 14:54:38: Закрытие канала связи с прибором
24.08.2011 14:54:44: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой


связь мегафоновская, надёжная. с мобильного телефона до модемов дозваниваемся, после одного гудка он поднимает трубку, как и требуется.

на ВИС.Те так же установлены параметры 9600, и всё прочее.
прибор на дисплее пишет модем......ОК

но как видно из лога, связаться с прибором мы не можем.


[ Редактировано varejka в 24.8.11 15:41 ]

 Gering :

24.8.11 17:51
 А сетевой номер прибора и в Архивисте тоже совпадают?

 varejka :

24.8.11 18:45
 Цитата:

Gering пишет:
А сетевой номер прибора и в Архивисте тоже совпадают?


и сетевой номер и номер прибора.

 Gering :

24.8.11 19:17
 Я так понял судя по индексу Н2 в ваших приборах уже стоят модемы MT9, а TELEOFIS

 Gering :

24.8.11 19:20
 А TELEOFIS воткнут в комп с архивистом. Опишите подробнее что и куда подключено и полный список настроек прибора, тогда будет легче понять что еще посоветовать.

 Gering :

24.8.11 19:28
 А вспомнил модем MT9 это когда индекс E2, короче по подробней что и где.

 varejka :

24.8.11 21:36
 на компьютере архивист, с внесёнными в созданные приборы номеров телефона (тех симок, что в модемах у ВИСТов), сетевых адресов, шестизначных номеров приборов.
к компьютеру подключен teleofis, всё настроено на 9600.
к прибору подключен тоже teleofis, тоже 9600, ответ после 1 гудка.
в приборе в разделе настройки выбрано
модем.....gsm
сетевой адрес каждому прописали свой от 1 до 20 (в архивист соответственно вносится сетевой адрес каждого прибора)
скорость 9600
вот вроде бы и всё.

как ранее говорил, прибор пишет модем.....ОК.

связь с модемом устанавливается, а вот до прибора нам недостучаться.

 Gering :

24.8.11 22:12
 В папке устаноки архивиста есть файлик в котором описана настройка проводных модемов, многое применимо и для сотовых модемов. с:\program files\teplovizor\arhivist\drivers\vist hc\modem.txt
и там есть фраза: Модем должен быть настроен на использование трехпроводного интерфейса и на фиксированную скорость обмена порта rs232. Использование сигналов dtr/dsr, rts/cts и cd должно быть отключено. Вам надо приборный модем подключить к компу и поднастроить его програмкой hyperterminal, чтобы модем общался через 2 и 3 -ю ногу rs232. А затем уже подключать к ВИС.Ту.

 varejka :

24.8.11 23:22
 через гипертерминал настраивали все модемы.
но только на скорость 9600 и ответ после 1 гудка.
а какие at команды необходимо ещё ввести, чтобы всё это исправить "Использование сигналов dtr/dsr, rts/cts и cd должно быть отключено"?
поделитесь если не трудно.
или в этом файле всё расписано? посмотреть его смогу только завтра на работе.

 varejka :

25.8.11 15:02
 изучили файл модем.тхт

вводили следующее:

at&f
at+ipr=9600 (или 19200 пробовали и так и так, соответственно переставляя это на теплосчётчике)
atq0
atv1
at&d0
ath0
at&s0
ats0=1
ate0
at&w


результат всё тот же

[ Редактировано varejka в 25.8.11 15:03 ]

 Gering :

25.8.11 15:16
 Еще вот эту AT&K0 и AT&R1 и сразу запомнить AT&W, должно получиться?

[ Редактировано Gering в 25.8.11 15:17 ]

 varejka :

25.8.11 15:19
 в модем к компьютеру подключенный или который к прибору вводить?

и вообще есть ли различия в прошивке двух одинаковых модемов, один подключен к пк, а другой к ВИСТу?

или в оба вводятся одинаковые (один и тот же набор) at команды?

[ Редактировано varejka в 25.8.11 15:23 ]

 varejka :

25.8.11 15:22
 и в ВИСТе модем выбирать YAYES или GSM? у нас выбран GSM. Но где то вычитал, что без разницы, а в файле модем.тхт, что HAYES. Что выбирать?

 Gering :

25.8.11 15:28
 Настраиваем модем для прибора, для компа думаю можно оставить как есть с заводскими настройками. Поставь Hayes хуже не будет. В архивисте попробуй тональный набор хотя вроде у вас дозванивается.

 varejka :

25.8.11 15:30
 в модем.тхт ещё сказано про команду at&r1
но она не вводится, пишет error

 Gering :

25.8.11 15:56
 Главное заставить модем общаться по трех проводной схеме, у прибора есть только 3-TxD, 2-RxD, 5-Gnd. Ну и общаться HyperTerminal-ом с модемом в формате 8N1 так как он запомнит тот формат с которым с ним общались. В любом случае остается пробовать с теми настройками которые модем смог зоглотить.

 varejka :

25.8.11 16:05
 8N1 есть

а если кабель модем-Вист переделать?
оставить подключенными только эти три провода? или это не вАриант?

 Gering :

25.8.11 19:27
 Да незачем в приборе и так от модемного разьема всего три проводка и идут к плате вычислителя. После того как в настройках прибора вы выбираете модем-hayes прибор опросит модем и если все в порядке выдаст ОК. Лучше поискать документацию на модем, точно узнать чипсет, чтобы можно нарыть информацию о специфических командах для данного модема. Что- то же надо ввести что заменило бы at&r1.

[ Редактировано Gering в 25.8.11 19:30 ]

 Gering :

25.8.11 19:35
 А кстати возможно можно поднастроить модем с помощью SMS-ок, что нибудь есть в описании на данный модем.

 CH :

29.8.11 13:51
 Информация со страницы модема на сайте телеофиса:
"При подключении модема по неполному RS-232 без управляющих сигналов (по трем проводам) необходимо замкнуть сигналы RTS и CTS на разъеме модема - контакты 7 и 8. "
Судя по всему, модем не поддерживает опцию работы без сигналов аппаратного управления потоком, отчего и рекомендуется такая доработка. В приведённом вверху предыдущей страницы списке команда AT&H0, отключающая управление потоком, заменена бесполезной командой ATH0, возможно как раз по причине неприятия модемом нужной команды.

 varejka :

30.8.11 12:58
 замкнули. сейчас проверим.

в пятницу, ради эксперимента, поставили эти модемы, на другие приборы. подключили трёхжильным кабелем (2,3,5) и идущим в комплекте 9 жильным. заработало и снялись архивы только с трёхжильным кабелем. до модема с 9ти жильным кабелем мы даже не дозвонились (программно), хотя связь там есть.
так что модемы работают. кабели будем использовать трёхжильные.
но это были не ВИСТы. на вист тоже поставили трёхжильный кабель и результат был тот же. никакой. т.е. связь установлена, а до ВИСТа не достучаться, как и раньше, (лог файл приведён на первой странице).

вот сейчас замкнули 7 и 8 со стороны модема (который подключен к ВИСТу, будем пробовать. вроде как последний вариант.


п.с.

для
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист

1. прошу вас написать все необходимые at команды для модемов у ПК и у ВИСТа, может быть что то лишнее вводим, или наоборот, нехватает чего то.
2. указать настройки ВИСТа.
что там выставлять? правильно ли мы делаем?
3. ставить всё таки gsm или hayes?
4. указать, если они есть, тонкости, на которые стоит обратить внимание в архивисте.

все наши действия описаны на предыдущих двух страницах данной темы.
очень надеемся на вашу помощь.




[ Редактировано varejka в 30.8.11 13:01 ]

 CH :

30.8.11 15:59
 1. Приведённый вами набор команд выглядит достаточным (кроме at&h0 -> ath0). У меня нет ни данной модели модема, ни описания его системы команд для более полных рекомендаций.
Модем у компьютера в настройке не нуждается, рекомендуются настройки модема и драйвера по умолчанию. ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать для подключения этого модема "полноценный" модемный шнур.
2. Режим УД: RS-232 (или "модем" для старых версий), Скорость УД: 19200 или 9600 (как у подключенного модема), Сетевой номер: 1... (если на один модем приходится один прибор, сетевой номер можно везде оставлять равным 1).
Для приборов с протоколом MODBUS настройки выглядят немного по другому: Скорость УД: 9600N или 19200N, MODBUS:RTU+.
3. Без разницы.
4. Не приходят на ум. Следите за верностью сетевого номера.

 varejka :

30.8.11 17:27
 заработало!

пока пишет следующее:

30.08.2011 16:09:31: >>> Начало сеанса удалённого доступа
30.08.2011 16:09:31: мет 31
30.08.2011 16:09:31: Создание канала связи с прибором
30.08.2011 16:09:31: Устройство связи: Модем
30.08.2011 16:09:31: Открытие COM1, 9600, 8N1
30.08.2011 16:09:33: Инициализация модема: AT
30.08.2011 16:09:33: Модем OK
30.08.2011 16:09:33: Доп. инициализация: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.megafon.ru"
30.08.2011 16:09:33: Модем OK
30.08.2011 16:09:33: Набор номера: ATDP89211576056
30.08.2011 16:09:54: Модем CONNECT
30.08.2011 16:09:55: Настройка приёмных таймаутов: 3000/5000 мс
30.08.2011 16:09:55: Канал связи успешно создан
30.08.2011 16:09:55: Запрос доступа к прибору (HydraLink)
30.08.2011 16:09:57: Получен ответ прибора (HydraLink)
30.08.2011 16:09:57: Переключение на нужную теплосистему
30.08.2011 16:09:57: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора
30.08.2011 16:09:58: Запрос обновлённых спецификаций прибора
30.08.2011 16:10:00: Получены обновлённые спецификации прибора
30.08.2011 16:10:02: Получены обновлённые спецификации текущей Т/С прибора
30.08.2011 16:10:04: Получены обновлённые общие настройки прибора
30.08.2011 16:10:06: Получены обновлённые настройки текущей Т/С прибора
30.08.2011 16:10:06: Подготовка к импорту данных о приборе
30.08.2011 16:10:06: Запрос даты/времени часов прибора
30.08.2011 16:10:10: Запрос текущих значений параметров
30.08.2011 16:10:12: Запрос значений накопителей нарастающего итога
30.08.2011 16:10:14: Подготовка к импорту текущих данных и накопителей
30.08.2011 16:10:14: Приём архива не требуется или обновление архива не обнаружено
30.08.2011 16:10:14: Закрытие канала связи с прибором
30.08.2011 16:10:19: <<< Сеанс связи завершён без ошибок


как снимать архив? или где про это можно прочесть?
и можно ли поменять в приборе глубину архива с 45 суток (или 43) хотя бы до 90 суток?

 varejka :

30.8.11 17:49
 архив вроде нашли.
остаётся вопрос с глубиной архива.

 Gering :

30.8.11 18:10
 varejka
На приборе не получится, 90 дней архив бывает когда есть только один контур.

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=166&forum=1