"ЗАО «НПО «Тепловизор» на объектах ГлавУпДК при МИД России более трех лет проводит работы по установке, а также по гарантийному, послегарантийному сервисному обслуживанию и государственной поверке узлов учета тепловой энергии и теплоносителя. Располагая достаточным количеством высококвалифицированных специалистов, ЗАО «НПО «Тепловизор» оперативно и на высоком техническом уровне выполняет работы по техническому обслуживанию приборов учета. Помимо приборов ВИС.Т собственного производства ЗАО «НПО «Тепловизор» производит техническое обслуживание и ремонт еще около 10 типов теплосчетчиков разных фирм-изготовителей."
А.Н.Авдошин, Генеральный директор ЗАО «Спецмонтажстрой-5»
Не могу изменить значение ДУ трубопровода расхода.
Новенький
Не могу изменить значение ДУ трубопровода расхода. Вообщем меняю параметр ДУ и собственно скорость не меняется. Захожу обратно - то же значение. Что делать? (((
Re: Не могу изменить значение ДУ трубопровода расхода.
Администратор
А подробнее, о чём хоть речь: Меняете ДУ с клавиатуры теплосчётчика ВИС.Т? На всякий случай: какой версии, да и серийный номер был бы кстати. При выходе из меню настроек подтвердить сохранение не забываете?
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Re: Не могу изменить значение ДУ трубопровода расхода.
Новенький
Меняете ДУ с клавиатуры теплосчётчика ВИС.Т? - да с клавиатуры результат не забываю сохранять. Само значение меняется, но на расчетный обьем, пропущенный через расходомер не влияет. Серийный номер прибора - 112876. У нас открытая система водопровода. Проблема в том, что Vпод<Vобр разница примерно на 0.04. Если открыть кран подачи воды между 2мя расходомерами (расходомер на подаче и расходомер на обратке), то прибор работает нормально. Vпод>Vобр. Что мне сделать, чтобы при закрытом кране подачи воды (он находиться в рукомойнике) Vпод>Vобр?
Не могли бы вы дать мне почту я бы скинул фотографии показаний и самого прибора? Заранее спасибо.
Re: Не могу изменить значение ДУ трубопровода расхода.
Новенький
Смотрел архивист. На нем висит ошибка внештатная ситуация, потому что Qрасч меньше минимума. И хотел спросить могу ли я своими силами поменять уставку максимального расхода теплоносителя, проходящего через расходомер??? Она сейчас 3,2 скажем до 5???
Re: Не могу изменить значение ДУ трубопровода расхода.
Администратор
Xaskill Цитата:
Меняете ДУ с клавиатуры теплосчётчика ВИС.Т? - да с клавиатуры результат не забываю сохранять. Само значение меняется, но на расчетный обьем, пропущенный через расходомер не влияет.
Разумеется, ДУ влияет только на показание скорости, которое выводится в меню Индикация->Поверка. Этот параметр никоим образом не связан с измерениями, введен исключительно для информирования. Не хватало еще, чтобы пользователи могли влиять на результаты измерения, что-то там "подкручивая" в приборе.
Цитата:
Если открыть кран подачи воды между 2мя расходомерами (расходомер на подаче и расходомер на обратке), то прибор работает нормально. Vпод>Vобр. Что мне сделать, чтобы при закрытом кране подачи воды (он находиться в рукомойнике) Vпод>Vобр?
На этот вопрос только сервисники смогут ответить. Возможно, будет проще к ним обратиться через меню Контакты нашего сайта.
Цитата:
И хотел спросить могу ли я своими силами поменять уставку максимального расхода теплоносителя, проходящего через расходомер??? Она сейчас 3,2 скажем до 5???
Нет, только через службу сервиса.
-- Константин Константинов НПО "Тепловизор", инженер-программист