НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Специалисты нашего цеха и других эксплуатационных служб комбината благодарят Вашу организацию за хорошую, качественную работу и отзывчивость на наши запросы."

Г.В.Трифанов, ОАО «Северсталь»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Modbus несоотвествие показаний
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Modbus несоотвествие показаний    

Alexander Modbus несоотвествие показаний

Новенький


При сдаче системы диспетчеризации заказчику выявилось нессответствие показаний ВИСТ на экране прибора с показаниями, передающимися по сети. Протокол ModBus, RS-485. Кто-то сталкивался с такой проблемой и как ее решили? Или это нормально? Разница в показаниях составляет не более 1-го градуса.
» 3.6.11 20:21 Профайл

CH Re: Modbus несоотвествие показаний

Администратор


Не слышал о таких проблемах.

- Чем считываются показания (система диспетчеризации)?
- Разница только в значениях температуры?
- И о каких именно значениях речь - текущих?

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 3.6.11 21:06 Профайл Посетить веб-сайт

Alexander Re: Modbus несоотвествие показаний

Новенький


Данные по ModBus поступают на Lon шлюз (протокол диспетчеризации Lon). Показания текущие, разница не только в температурах, но и в расходе (мгновенном).
Если использовать ModBus тестер, то проблема есть (несоответствие показаний).
» 5.6.11 21:15 Профайл

2kon Re: Modbus несоотвествие показаний

Администратор


Alexander
Цитата:

Данные по ModBus поступают на Lon шлюз (протокол диспетчеризации Lon). Показания текущие, разница не только в температурах, но и в расходе (мгновенном).

По какому интерфейсу связываетесь с прибором (RS-232, RS-485, TCP/IP) ? Каким образом определяете несоответствие показаний, особенно мгновенного расхода, изменяющегося каждую секунду?
Хотелось бы получить больше информации по прибору: версия программы; скорость, формат, режим работы (RTU, ASCII).

--
Константин Константинов
НПО "Тепловизор", инженер-программист
» 5.6.11 22:12 Профайл

Alexander Re: Modbus несоотвествие показаний

Новенький


RS-485, Скорость 9600, кол-во бит 8, стоповый 1, четности нет, ModBus RTU.
Несоответствие определяется так: один человек в диспетчерской, второй около прибора. Всязываются по рации. Видят показания на мониторе диспетчера и показания на экране прибора.
Версию прибора посмотрю только завтра.
» 6.6.11 20:56 Профайл

2kon Re: Modbus несоотвествие показаний

Администратор


К 485 шине еще подключены приборы? Если подключены, сетевые адреса не совпадают?
И что за "Lon шлюз", а также загадочный "ModBus тестер"?

--
Константин Константинов
НПО "Тепловизор", инженер-программист
» 7.6.11 09:28 Профайл

Alexander Re: Modbus несоотвествие показаний

Новенький


Вист не единствееный прибор. В сети есть и другие устройства, адреса не совпадают.
Основной протокол диспетчеризации Lon, поэтому пришлось из протокола ModBus передавать данные в Lon, соответственно шлюз - это конвертор протокола.
Есть софт для диагностики устройств и проверки корректности передачи данных по протоколу ModBus (уйма), а не загадочный. Если пришлете мыло, могу сбросить каким пользуюсь я, один из (800кБ).
» 7.6.11 21:06 Профайл

2kon Re: Modbus несоотвествие показаний

Администратор


Цитата:

Если пришлете мыло, могу сбросить каким пользуюсь я, один из (800кБ).

Нет, спасибо, мне хватает Modbus Poll.

Все-таки какая версия программы, а лучше серийный номер прибора?
С какой частотой опрашиваете прибор?

--
Константин Константинов
НПО "Тепловизор", инженер-программист
» 8.6.11 14:52 Профайл

Gering Re: Modbus несоотвествие показаний

Активист


Проблема в конверторе ModBus в Lon при конвертаци теряется младший разряд, нужно обращаться к разработчикам данного шлюза.
» 9.6.11 21:06 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.