"За время эксплуатации была подтверждена правильность выбора поставщика измерительной техники. Приборы ВИС.Т обладают высокой эксплуатационной надежностью, удобством и простотой в эксплуатации, что позволило сократить затраты на приобретение ремонтного ЗИП и проведение ремонтно-профилактических работ. Но самое главное - применение теплосчетчиков и расходомеров ВИС.Т существенно повысило общий уровень работы системы защиты. Также необходимо отметить внимательное отношение персонала компании ЗАО НПО «Тепловизор» к запросам и пожеланиям эксплуатационных служб."
В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
Какие могут быть варианты устранения следующей неисправности - накопленные показания импульсного водомера в протоколе отличаются на порядок в большую сторону от показания на циферблате водомера?
Damir пишет: Добрый день! Может быть у вас не совпадают веса импульса в водомере и на приборе? Показания за одинаковый период во сколько раз отличаются?
Как узнать вес импульса на приборе?
Водомер подпитки, подключен к импульсному входу ВИС.Та. Сложно сказать точно во сколько раз отличаются - на водомере показания в кубах, а на приборе - в тоннах. Но приблизительно в 10 раз.
Можете в распечатке увидеть этот вес, можете в приборе, в меню "паспорт". Раз в 10 раз, то вероятно у вас водомер "тикает" 1л/имп, а в приборе забито 10 л/имп. Ну или 10 и 100.