Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Подключение водомера с импульсным выходом

 IvanKutsenko :

6.2.19 09:38
 Какие могут быть варианты устранения следующей неисправности - накопленные показания импульсного водомера в протоколе отличаются на порядок в большую сторону от показания на циферблате водомера?

 xBocT :

7.2.19 08:12
 Можно поподробнее. Что за водомер, куда подключен импульсный выход (где сбор и накопление данных происходит)?

 Damir :

7.2.19 12:22
 Добрый день!
Может быть у вас не совпадают веса импульса в водомере и на приборе?
Показания за одинаковый период во сколько раз отличаются?

 IvanKutsenko :

9.2.19 09:47
 Цитата:

Damir пишет:
Добрый день!
Может быть у вас не совпадают веса импульса в водомере и на приборе?
Показания за одинаковый период во сколько раз отличаются?



Как узнать вес импульса на приборе?

Водомер подпитки, подключен к импульсному входу ВИС.Та. Сложно сказать точно во сколько раз отличаются - на водомере показания в кубах, а на приборе - в тоннах. Но приблизительно в 10 раз.

[ Редактировано IvanKutsenko в 9.2.19 11:00 ]

 Damir :

11.2.19 08:21
 Можете в распечатке увидеть этот вес, можете в приборе, в меню "паспорт".
Раз в 10 раз, то вероятно у вас водомер "тикает" 1л/имп, а в приборе забито 10 л/имп. Ну или 10 и 100.