Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"
Название : Подключение водомера с импульсным выходом
IvanKutsenko :
6.2.19 09:38
Какие могут быть варианты устранения следующей неисправности - накопленные показания импульсного водомера в протоколе отличаются на порядок в большую сторону от показания на циферблате водомера?
xBocT :
7.2.19 08:12
Можно поподробнее. Что за водомер, куда подключен импульсный выход (где сбор и накопление данных происходит)?
Damir :
7.2.19 12:22
Добрый день! Может быть у вас не совпадают веса импульса в водомере и на приборе? Показания за одинаковый период во сколько раз отличаются?
IvanKutsenko :
9.2.19 09:47
Цитата:
Damir пишет: Добрый день! Может быть у вас не совпадают веса импульса в водомере и на приборе? Показания за одинаковый период во сколько раз отличаются?
Как узнать вес импульса на приборе?
Водомер подпитки, подключен к импульсному входу ВИС.Та. Сложно сказать точно во сколько раз отличаются - на водомере показания в кубах, а на приборе - в тоннах. Но приблизительно в 10 раз.
[ Редактировано IvanKutsenko в 9.2.19 11:00 ]
Damir :
11.2.19 08:21
Можете в распечатке увидеть этот вес, можете в приборе, в меню "паспорт". Раз в 10 раз, то вероятно у вас водомер "тикает" 1л/имп, а в приборе забито 10 л/имп. Ну или 10 и 100.