"В целом, характеризуя работу ЗАО «НПО «Тепловизор», следует отметить высокий уровень сервисного обслуживания, объективный подход к требованиям заказчика, постоянную готовность к совершенствованию комплексов учёта энергоресурсов в соответствии с требованиями, который формирует потребительский рынок, а также проведение обобщения и систематизации данных, получаемых в ходе работы с приборами учёта, с дальнейшем выполнением энергосберегающих мероприятий на конкретных объектах."
А.В.Свиридов, Главный инженер Предприятия №2 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при настройке модема есть такой параметр-"modbus rtu/ascii" какой вариант надо выбрать "rtu" либо "ascii" либо вообще "отключен"? модем- irz atm2-232 счетчик- ВИСТ.Т-НС
Добрый день. Режима "отключен" будет достаточно. В самом приборе рекомендую настройку протокола "RTU+" (с увеличенными задержками, по умолчанию настроен "RTU").
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист