"За время эксплуатации узлы учёта тепловой энергии на базе теплосчётчика ВИС.Т показали высокую степень эксплуатационной надёжности и устойчивости метрологических характеристик. Необходимо ответить в высшей степени мобильную и качественную работу сервисной службы гарантийного и послегарантийного обслуживания установленных приборов."
А.В.Свиридов, Главный инженер Предприятия №2 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при настройке модема есть такой параметр-"modbus rtu/ascii" какой вариант надо выбрать "rtu" либо "ascii" либо вообще "отключен"? модем- irz atm2-232 счетчик- ВИСТ.Т-НС
Добрый день. Режима "отключен" будет достаточно. В самом приборе рекомендую настройку протокола "RTU+" (с увеличенными задержками, по умолчанию настроен "RTU").
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44