Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : modbus

 energootdelkip :

18.11.14 10:09
 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при настройке модема есть такой параметр-"modbus rtu/ascii" какой вариант надо выбрать "rtu" либо "ascii" либо вообще "отключен"?
модем- irz atm2-232
счетчик- ВИСТ.Т-НС

 CH :

18.11.14 14:10
 Добрый день. Режима "отключен" будет достаточно. В самом приборе рекомендую настройку протокола "RTU+" (с увеличенными задержками, по умолчанию настроен "RTU").