"Начиная с 2000г. ЗАО НПО «Тепловизор» проводил комплекс работ по установке и техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, установленных на выводах, системах подпитки, ХВС и собственных нужд на РТС и КТС, вводах ЦТП и ИТП и на трубопроводах систем ГВС на выводах ЦТП и ИТП Предприятия №2 ГУП «Мостеплоэнерго» (в дальнейшем Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»). Работу ЗАО НПО «Тепловизор» характеризуют оперативные выезды технических специалистов для выявления и устранения неполадок и технических сбоев в работе узлов учета тепловой энергии. Работы по техническому обслуживанию выполняются качественно, в полном объеме и в договорные сроки. Постоянно ведутся работы по установке, наладке и модернизации программного обеспечения, необходимого для корректной работы и оптимизации расходов по обслуживанию узлов учета тепловой энергии."
А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
получил в эксплуатацию теплосчетчики ВИСТ. столкнулся с такой "проблемой" по показаниям по услуге отопления -- прямая и обратка равные. На дисплее : Vпод. 27.77 Vобр. 27,77 ' по монтажу всё "хорошо". кто нибудь сталкивался с такой ситуацией, объясните в чем загвоздка.
"На дисплее : Vпод. 27.77 Vобр. 27,77 '" это расходы (м3/ч) или объёмы (м3)?
"да, абсолютно идентичны на реальном объекте G3=G4" Да, идентичные расходы? Что-то в этой фразе не сходится, G4 в приборе вообще нигде фигурировать не может - теплосистемы трёхканальные.
"На дисплее : Vпод. 27.77 Vобр. 27,77 '" это расходы (м3/ч) или объёмы (м3)?
"да, абсолютно идентичны на реальном объекте G3=G4" Да, идентичные расходы? Что-то в этой фразе не сходится, G4 в приборе вообще нигде фигурировать не может - теплосистемы трёхканальные.
Отправьте e-mail'ом. Слово "Скидывайте" в моём предыдущем сообщение это гиперссылка, если не работает, то на адрес negasoft<нечто_хвостатое>teplovizor.ru.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Посмотрел. Этот протокол какой программой составлен/отпечатан? Нет ли возможности отпечатать ведомость непосредственно с прибора? Какой серийный номер прибора, в протоколе не видно?
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Здравствуйте! Аналогичная ситуация с прибором. Есть какой то ответ ? Показания на отоплении до тысячных сходятся, причем на обратке показывает после показания запятую в верхнем регистре( ' ).