Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Обратка и прямая равные до тысячной

 nikolas :

3.12.13 16:10
 получил в эксплуатацию теплосчетчики ВИСТ. столкнулся с такой "проблемой"
по показаниям по услуге отопления -- прямая и обратка равные. На дисплее : Vпод. 27.77 Vобр. 27,77 '
по монтажу всё "хорошо". кто нибудь сталкивался с такой ситуацией, объясните в чем загвоздка.

 CH :

5.12.13 14:28
 Это по расходу или объёму?
Показания по расходу, которые неминуемо "плавают" на реальном объекте тоже абсолютно идентичны?

 nikolas :

6.12.13 11:02
 Цитата:

CH пишет:
Это по расходу или объёму?
Показания по расходу, которые неминуемо "плавают" на реальном объекте тоже абсолютно идентичны?


да, абсолютно идентичны на реальном объекте G3=G4, давление константы (могу скинуть скан отчетной ведомости)

 CH :

6.12.13 12:57
 Так всё таки...

"На дисплее : Vпод. 27.77 Vобр. 27,77 '"
это расходы (м3/ч) или объёмы (м3)?

"да, абсолютно идентичны на реальном объекте G3=G4"
Да, идентичные расходы? Что-то в этой фразе не сходится, G4 в приборе вообще нигде фигурировать не может - теплосистемы трёхканальные.

"могу скинуть скан отчетной ведомости"
Скидывайте

 nikolas :

6.12.13 14:08
 Цитата:

CH пишет:
Так всё таки...

"На дисплее : Vпод. 27.77 Vобр. 27,77 '"
это расходы (м3/ч) или объёмы (м3)?

"да, абсолютно идентичны на реальном объекте G3=G4"
Да, идентичные расходы? Что-то в этой фразе не сходится, G4 в приборе вообще нигде фигурировать не может - теплосистемы трёхканальные.

"могу скинуть скан отчетной ведомости"
Скидывайте


подскажите/научите как и куда скинуть "сканы" распечаток

 CH :

8.12.13 20:51
 Отправьте e-mail'ом. Слово "Скидывайте" в моём предыдущем сообщение это гиперссылка, если не работает, то на адрес negasoft<нечто_хвостатое>teplovizor.ru.

 nikolas :

10.12.13 11:26
 Отправил e-mail'ом, посмотрите.

 CH :

10.12.13 11:47
 Посмотрел.
Этот протокол какой программой составлен/отпечатан?
Нет ли возможности отпечатать ведомость непосредственно с прибора?
Какой серийный номер прибора, в протоколе не видно?

 Dron650 :

24.12.13 16:55
 Здравствуйте! Аналогичная ситуация с прибором. Есть какой то ответ ?
Показания на отоплении до тысячных сходятся, причем на обратке показывает после показания запятую в верхнем регистре( ' ).

 Dron650 :

25.12.13 08:31
 Фото прибора.
SDC14188.jpg

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы