"В ЗАО НПО «Тепловизор» работают высококвалифицированные специалисты, способные на основании показаний приборов учета тепловой энергии проводить анализ работы РТС, КТС, ЦТП и ИТП с выдачей рекомендаций по нормализации режимов работы. Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК» работу ЗАО НПО «Тепловизор» признает положительной и намерен продолжать сотрудничество."
А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
В проект закладываем два теплосчетчика марки ВИС.Т. Как объединить их в одну информационную сеть для отображения данных на одном компьютере с помощью АРХИВИСТа.
Тогда резонно использовать приборы со встроенным интерфейсом RS-485 (или с внешними преобразователями RS-232/485). И компьютер с портом RS-485 или внешним преобразователем. В качестве эксперимента, если длина кабеля не превыщает 10 - 20 метров, можно подключить каждый прибор к своему интефесу RS-232 (то есть 2 независимых RS-232 интерфейса на компьютере).
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
CH пишет: Тогда резонно использовать приборы со встроенным интерфейсом RS-485 (или с внешними преобразователями RS-232/485). И компьютер с портом RS-485 или внешним преобразователем. В качестве эксперимента, если длина кабеля не превыщает 10 - 20 метров, можно подключить каждый прибор к своему интефесу RS-232 (то есть 2 независимых RS-232 интерфейса на компьютере).
Никаких экспериментов!!! У Вас нет примера со схемой подключения к компьютеру двух вычислителей? И Архивист сможет работать сразу в двумя узлами теплоучета?
Подключение двух приборов по RS-485, на мой взгляд, в специальной схеме не нуждается. Линию связи витой парой от одного прибора к другому, а затем к компьютеру в пределах одного помещения, можно проложить без всяких ухищрений. Архивист может работать с практически любым числом узлов.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
CH пишет: Подключение двух приборов по RS-485, на мой взгляд, в специальной схеме не нуждается. Линию связи витой парой от одного прибора к другому, а затем к компьютеру в пределах одного помещения, можно проложить без всяких ухищрений. Архивист может работать с практически любым числом узлов.
Спасибо за быстрый ответ. А по Ethernet через маршрутизатор можно завязать? И какой вариант лучше?
Самый дешевый rs232 нужен только старый комп с двумя com портами, вариант ethernet хороший но удорожает стоимость прибора тысяч на девять и в добавок снижает его надежность.
Можно и через Ethernet. Встроенный преобразователь Ethernet - дополнительная опция к прибору, уже оборудованному интерфейсом RS-485, соответственно такой прибор дороже. Но ничего не нужно докупать для компьютера - сетевой интерфейс есть в любой современной плате. Если прибор без Ethernet, опять же нужны преобразователи RS-232/Ethernet к каждому прибору или (если приборы с RS-385) можно обойтись одним преобразователем RS-485/Ethernet. Что выгоднее - покупать преобразователи в RS-485 или в Ethernet - оцените исходя из модификации приборов и цен на доступное оборудование.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44