Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"Название : ВИС.Т+ комп |
CEkip : |
9.2.12 14:03 |
В проект закладываем два теплосчетчика марки ВИС.Т. Как объединить их в одну информационную сеть для отображения данных на одном компьютере с помощью АРХИВИСТа. | |
|
CH : |
9.2.12 16:05 |
Зависит, в первую очередь, от удалённости компьютера. | |
|
CEkip : |
9.2.12 16:41 |
Цитата: CH пишет: Зависит, в первую очередь, от удалённости компьютера.
Все будет находиться в пределах одного операторского помещения.
[ Редактировано CEkip в 9.2.12 18:42 ] | |
|
CH : |
9.2.12 17:08 |
Тогда резонно использовать приборы со встроенным интерфейсом RS-485 (или с внешними преобразователями RS-232/485). И компьютер с портом RS-485 или внешним преобразователем. В качестве эксперимента, если длина кабеля не превыщает 10 - 20 метров, можно подключить каждый прибор к своему интефесу RS-232 (то есть 2 независимых RS-232 интерфейса на компьютере). | |
|
CEkip : |
9.2.12 17:27 |
Цитата: CH пишет: Тогда резонно использовать приборы со встроенным интерфейсом RS-485 (или с внешними преобразователями RS-232/485). И компьютер с портом RS-485 или внешним преобразователем. В качестве эксперимента, если длина кабеля не превыщает 10 - 20 метров, можно подключить каждый прибор к своему интефесу RS-232 (то есть 2 независимых RS-232 интерфейса на компьютере).
Никаких экспериментов!!! У Вас нет примера со схемой подключения к компьютеру двух вычислителей? И Архивист сможет работать сразу в двумя узлами теплоучета? | |
|
CH : |
9.2.12 17:39 |
Подключение двух приборов по RS-485, на мой взгляд, в специальной схеме не нуждается. Линию связи витой парой от одного прибора к другому, а затем к компьютеру в пределах одного помещения, можно проложить без всяких ухищрений. Архивист может работать с практически любым числом узлов. | |
|
CEkip : |
9.2.12 18:09 |
Цитата: CH пишет: Подключение двух приборов по RS-485, на мой взгляд, в специальной схеме не нуждается. Линию связи витой парой от одного прибора к другому, а затем к компьютеру в пределах одного помещения, можно проложить без всяких ухищрений. Архивист может работать с практически любым числом узлов.
Спасибо за быстрый ответ. А по Ethernet через маршрутизатор можно завязать? И какой вариант лучше?
[ Редактировано CEkip в 9.2.12 20:10 ] | |
|
Gering : |
9.2.12 19:53 |
Самый дешевый rs232 нужен только старый комп с двумя com портами, вариант ethernet хороший но удорожает стоимость прибора тысяч на девять и в добавок снижает его надежность. | |
|
CH : |
9.2.12 20:00 |
Можно и через Ethernet. Встроенный преобразователь Ethernet - дополнительная опция к прибору, уже оборудованному интерфейсом RS-485, соответственно такой прибор дороже. Но ничего не нужно докупать для компьютера - сетевой интерфейс есть в любой современной плате. Если прибор без Ethernet, опять же нужны преобразователи RS-232/Ethernet к каждому прибору или (если приборы с RS-385) можно обойтись одним преобразователем RS-485/Ethernet. Что выгоднее - покупать преобразователи в RS-485 или в Ethernet - оцените исходя из модификации приборов и цен на доступное оборудование. | |
|