Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : ВИС.Т+ комп

 CEkip :

9.2.12 14:03
 В проект закладываем два теплосчетчика марки ВИС.Т. Как объединить их в одну информационную сеть для отображения данных на одном компьютере с помощью АРХИВИСТа.

 CH :

9.2.12 16:05
 Зависит, в первую очередь, от удалённости компьютера.

 CEkip :

9.2.12 16:41
 Цитата:

CH пишет:
Зависит, в первую очередь, от удалённости компьютера.


Все будет находиться в пределах одного операторского помещения.


[ Редактировано CEkip в 9.2.12 18:42 ]

 CH :

9.2.12 17:08
 Тогда резонно использовать приборы со встроенным интерфейсом RS-485 (или с внешними преобразователями RS-232/485). И компьютер с портом RS-485 или внешним преобразователем.
В качестве эксперимента, если длина кабеля не превыщает 10 - 20 метров, можно подключить каждый прибор к своему интефесу RS-232 (то есть 2 независимых RS-232 интерфейса на компьютере).

 CEkip :

9.2.12 17:27
 Цитата:

CH пишет:
Тогда резонно использовать приборы со встроенным интерфейсом RS-485 (или с внешними преобразователями RS-232/485). И компьютер с портом RS-485 или внешним преобразователем.
В качестве эксперимента, если длина кабеля не превыщает 10 - 20 метров, можно подключить каждый прибор к своему интефесу RS-232 (то есть 2 независимых RS-232 интерфейса на компьютере).


Никаких экспериментов!!!
У Вас нет примера со схемой подключения к компьютеру двух вычислителей? И Архивист сможет работать сразу в двумя узлами теплоучета?

 CH :

9.2.12 17:39
 Подключение двух приборов по RS-485, на мой взгляд, в специальной схеме не нуждается. Линию связи витой парой от одного прибора к другому, а затем к компьютеру в пределах одного помещения, можно проложить без всяких ухищрений.
Архивист может работать с практически любым числом узлов.

 CEkip :

9.2.12 18:09
 Цитата:

CH пишет:
Подключение двух приборов по RS-485, на мой взгляд, в специальной схеме не нуждается. Линию связи витой парой от одного прибора к другому, а затем к компьютеру в пределах одного помещения, можно проложить без всяких ухищрений.
Архивист может работать с практически любым числом узлов.


Спасибо за быстрый ответ.
А по Ethernet через маршрутизатор можно завязать? И какой вариант лучше?

[ Редактировано CEkip в 9.2.12 20:10 ]

 Gering :

9.2.12 19:53
 Самый дешевый rs232 нужен только старый комп с двумя com портами, вариант ethernet хороший но удорожает стоимость прибора тысяч на девять и в добавок снижает его надежность.

 CH :

9.2.12 20:00
 Можно и через Ethernet.
Встроенный преобразователь Ethernet - дополнительная опция к прибору, уже оборудованному интерфейсом RS-485, соответственно такой прибор дороже. Но ничего не нужно докупать для компьютера - сетевой интерфейс есть в любой современной плате.
Если прибор без Ethernet, опять же нужны преобразователи RS-232/Ethernet к каждому прибору или (если приборы с RS-385) можно обойтись одним преобразователем RS-485/Ethernet.
Что выгоднее - покупать преобразователи в RS-485 или в Ethernet - оцените исходя из модификации приборов и цен на доступное оборудование.

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=215&forum=1